Насос отопления в Logamax U042

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):
tiptop писал(а):Насчёт кавитации - смотрите условия её возникновения.
Ну может быть тогда просвятишь? :)
Да ради бога! :)
Есть же всякие "азбуки":
Wilo. Насосная азбука.GIF
Grundfos. Теория перекачивания жидкостей.GIF
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ставьте насос на обратку, и "0,5 м вод.ст." на его входе будет достаточным напором для предотвращения в нём кавитации. :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

эт ты мне доказывешь то что я доказываю? :)

кто сказал что поставив насос на обратку ты получиш на его попе 0.5м? система то замкнутая... и один насос будет забирать или повышать давление на всасе у другого.
по моим прикидкам пострадает насос с обратки котла. хотя если его обороты занизить поставив к примеру на вторую мощность то может и нормально все будет. но это считать надо а мне лень если честно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ребята, выже сами сказали что котел битермик, а насос лепите... Зимой проблем с перетопом и гвсом не возникнет? Антифриз еще добавит. Как насосом управлять в режиме гвс? (сори, датчика нет)
Последний раз редактировалось гpязнуля 11 янв 2016, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, это даже более точное замечание. вот что значит действительно серьезный специалист :) ксттаи рад что ты начал тут появляться.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Серьезный это не про меня. Я всегда тута.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

гpязнуля писал(а): Как насосом управлять в режиме гвс?
паралельно
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а не хреноволи это выйдет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

паралельно зацепить к котловому :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ещё тема на пять страниц? воду залить быстрее и полезней.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

да ему нужно пойти зажать шаровыми кранами те которые надо и не выносить мозг ни себе ни людям
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

парень с маркой котлового насоса определьться не может, а вы тут такие сложности.
Встретил дизайнера - убей сразу!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Последовательно можно включать лишь насосы с идентичными характеристиками.
В остальных случаях получится результат с непредсказуемым, самое главное, труднорасчитывеемым результатом. В некоторых случаях располагаемый напор даже снижается.
Но этим "лепилы" последовательно включенных насосов никогда не заморачиваются.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

так мы про паралель :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Гы. Панеслась! паралель в электрике, последовательность в гидравлике... аделать та кто будет? что проще, взять и слить антибяку?
Встретил дизайнера - убей сразу!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

wetleo писал(а):так мы про паралель :D
С котлом? :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

С насосом.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):эт ты мне доказывешь то что я доказываю? :)

кто сказал что поставив насос на обратку ты получиш на его попе 0.5м? система то замкнутая... и один насос будет забирать или повышать давление на всасе у другого.
по моим прикидкам пострадает насос с обратки котла. хотя если его обороты занизить поставив к примеру на вторую мощность то может и нормально все будет. но это считать надо
Мне это всё непонятно... :cry:
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):Поэтому дубли насосов можно ставить только параллельно. собственно в заводском исполнении как раз и присутствуют только параллельное исполнение дублей насосов.
Ещё до появления сдвоенных насосов простые одиночные насосы ставили в параллель и по две, и по три штуки - с целью резервирования. При выходе насоса из строя его можно было отсечь арматурой и ремонтировать.
В случае последовательного соединения протекание воды через неработающий насос (насосы) "съедает" напор работающего и делает ремонт или снятие неисправного насоса, мягко говоря, "неудобным". :)
Если же посмотреть в сторону многоступенчатых насосов, то можно увидеть то, что в последовательном "соединении" насосов (рабочих колёс) нет ничего необычного - у них просто один и тот же расход, а напоры складываются.
Прошу прощения за то, что повторяю общеизвестное. :)
Изображение

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

гpязнуля писал(а):Ребята, выже сами сказали что котел битермик, а насос лепите...
Я ведь сразу писал в начале разговора про насос.
RUZALIN писал(а):Но это так, комментарий, к данной теме его не применять.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

А в том варианте, который я предлагаю, получается не последовательное "включение" насосов, а два контура с насосами и отопительными приборами.