Здравствуйте. У меня такая проблема котел Buderus 215 горелка дизельная двухступенчатая weishaupt typ wl 20. Проблема в следующем горелка настроена, но нет теплосъема с котла. На горелке одна форсунка вторая ступень достигается большим нагнетанием топлива. Форсунка стоит 1.35 давление на насосе на второй ступени 21. Это как раз 70-80 киловатт То есть горелка подобрана правильно. Котел работает на теплообменник только греет горячую воду. Газоанализатор показывает что температура дымовых газов 240. Котел внутри был весь черный как будто весь в гудроне. Я бросил в котел специальные шашки для чистки котла. После этого ершиком почистил его. При выключенном насосе котел поднимает температуру с 30 градусов до 80 в течении 5-10 минут. Обычно такой мощности котлы без насоса уходят в перегрев в течении 2 минут здесь он поднимает температуру очень медленно. Еще я открыл фланец находящийся на передней части котла. Внутри котел оказался чистым. Теплоноситель вода. Котел работает и июля месяца 2013. Подливают теплоноситель где то раз в месяц. Куда уходит теплоноситель сказать сложно потому что в помещении на полу постоянно вода. Объект мойка машин. Котел работает только на горячую воду. Контур очень короткий. Я поменял форсунку, топливный картридж. Теперь котел нагревает до 70 градусов при первой скорости работы насоса. Я не понимаю почему так медленно у меня нагревается котел. Если вы сталкивались с похожими проблемами подскажите пожалуйста. Есть еще вариант что топливный насос открывает дизель не полностью, у меня не было возможности померить давление конкретно на форсунке. Я мерил давление на самом насосе. Но если бы давление на форсунке было бы меньше заявленного то я бы не смог настроить горелку.
В прямой та же температура что и в котле. Обратку не мерил. Но проблема в том что котел не нагревает теплоноситель по нормальному. При выключенном насосе он в момент закипеть должен что не происходит.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Теплосъема нет именно с горелки. А не с теплоносителя. По тактильным ощущениям обратка не намного холоднее прямой. И выход горячей воды при теплоносителе 50 градусов около 40 градусов.
Да турбулизаторов нет.Они куда то по все видимости утекли))) Но меня волнует то что котел не нагревает теплоноситель так как надо. Опять повторяюсь при выключенном насосе он греет минут 5-10. Это очень большая цифра он должен кипеть без насоса. А он еле нагревается. Получается что с пламени котел не снимает нормальное количества тепла. И лишнее уходит в дымоход вот и 240 градусов. Просто я не понимаю как с этим бороться. Если кто знает подскажите!
так изза них может и не нагревать. ониж направление газов регулируют.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Хорошо пусть будет 10 20 минут. Но вопрос в том что в любом случае котел больше 70 градусов поднять не может и это если насос работает на первой скорости а если на третьей то выше 50 не поднимает. Хотя раньше он работал нормально.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Добавлено спустя 35 секунд:
Если 81 то котел и не должен нагреться. вообще никак
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru