Не работает котел в режиме ГВС
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 янв 2019, 16:34
- Репутация: 0
Не работает котел в режиме ГВС
При переключении в режим ГВС котел Аристон Гениус загорается факел и сразу гаснет, ошибок не пишет, на дисплее постциркуляция режим ГВС, вода течет холодная, факел не зажигается, ожидал минут 5, в чем может быть проблема, снял фишку с датчика ГВС все заработал, но пишет ошибку 201, т.к. датчик отключен
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Не работает котел в режиме ГВС
Датчик помер - новый поставь или пусть без датчика работает Удачи)))
рррр-разобррраться... и не поломать...