Задача - расчитать мощность котельной установки для...

Сообщение Лисонька »

Задача - расчитать мощность котельной установки для разогрева двух емкостей с мазутом (каждая по 2000 м куб.)
Вопросы:
1. Какую литературу можно использовать по этой теме?
2. Есть ли типовые решения?

К сожалению, не доводилось заниматься этим ни разу, т.ч. прошу отнестись с пониманием! :girlbant:

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Насчет типовых решений - не подскажу.
Литература -любая по проектированию котельных установок. Только вот, если техбиблиотека на Вашем предприятии бедная, тогда....

Есть специальная книга "Топочные мазуты" называется. Она очень редкая, но там все про мазут и мазутное хозяйство.

Неплохая и доступная книга -
"Котельные установки"
: Курсовое и диплом. проектирование : [Учеб. пособие для техникумов по спец. N 1007 "Эксплуатация тепловых сетей и теплотехн. оборуд."] / Р. И. Эстеркин
279,[1] с. ил. 22 см
Л. Энергоатомиздат Ленингр. отд-ние 1989

Там очень много сведений по расчету котельных.

А вообще, если использовать логику и азы теплотехники, то алгоритм решения будет такой:

Q=m*c*(t2-t1),
где Q - необходимое количество теплоты, кДж
m - масса мазута, кг (если у Вас объем - переведите в массу через плотность)
с - теплоемкость мазута, кДж/(кг*градус(по фигу чего, С или К)) Свойства мазута - в прикрепленном файле.
t2,t1 - соответственно температуры мазута, начальная и конечная.

В рабочей емкости температура должна быть около 70С (для обеспечения хорошей циркуляции мазута), в резервной мы держали около 50С.
Для сжигания мазута мы грели его до 95-115С (Вызубрил на всю. жизнь инструкцию, блин).

Найдя количество теплоты (в кДж) подставьте желаемое для разогрева время (в сек) и получите мощность в кВт (1 кВт=1 кДж/сек)

Может, где и есть методика, но не имея перед собой литературы могу предложить только это :(
Но этот алгоритм правильный, если методика и существует, то она базируется на нем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Премного, премного благодарна!!!! :D

Известно так же. что необходимо поддерживать температуру мазута порядка 15 градС.

Ответить

Вернуться в «Когенерация»