[quote="БРБЭ";p="50024"]Здравствуйте Андрей!

Актуатор поменяли, клапаны поменяли, электромотор поменяли..немного поработала станция.
Новая проблема отнимает много времени и средств.
Полетел электронный блочок (установлен на катушке включения) выключателя генератора.
Не можем включить одну машину в параллель..
Выключатель - Masterpact Schneider Electric. Оказывается, довольно трудно найти сервис Шнайдера не в Москве..[/quote]
И не включите. Шнайдер не расторопный и в Питере, в декабре заказали на одну машину реле мин. напряжения. Срок поставки от 6 недель. Описать блок можете? Как прожили холода, я сам рядом с Башкирией жил, 24,01, ездил домой -40. Весело.
С уважением.

ПАА
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 дек 2005, 23:34
Репутация: 1

Сообщение ПАА »

[quote="БРБЭ";p="54135"]Блок поменяли, включили.. Работала :)[/quote]
Картина полностью аналогичная, на днях один из генераторов не захотел включаться по причине ложного срабатывания автомата. На всякий случай заказали резерв.
С уважением.

ПАА
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 дек 2005, 23:34
Репутация: 1

Сообщение ПАА »

[quote="БРБЭ";p="54596"]Не совсем аналогичная, у вас он ложно включался, а это есть отчен шлехт, так как говорит о неправильной работе синхронизатора а не выключателя, у нас же наоборот он не включался так отказал блок UV через который идет сигнал на катушку включения[/quote]
Я по всей видимости неверно выразился, дело было так , что блок Multilogic определял что на линии сверхток, по русски КЗ, и блокировал включение автомата. Позвонил в сервис Шнайдера, вас махен, по их подсказке сбросили reset и все пошло как обычно. В случае ненормальной работы синхронизатора контроллер указывает на превышение времени синхронизации.
С уважением.