Воняет из ванной

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
aspov
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2008, 11:41
Репутация: 0

Воняет из ванной

Сообщение aspov »

Реально по какой-то причине высасывается вода из U-образного колена в спуске чугунной ванны. А раз воды нет, то вся вонь и идет. Ванная стоит самой удаленной от вертикального стояка, на конце горизонтальной трубы. Проверял, заливал туда воду и при спуске в туалете, уровень этой воды серьезно уменьшался. Такое ощущение, что при прохождении любого спуска по вертикальному общему стояку, создается серьезное разряжение в моей трубе и вся вода отсасывается. Раньше такого не было, дому 25 лет. Как бороться даже ума не приложу.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Сто раз уже отвечали на этот вопрос, пользуйтесь поиском .
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

aspov
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2008, 11:41
Репутация: 0

Сообщение aspov »

Поискать, конечно, не в лом. Но по слову "вонь" ничего не нашел. Может подскажите ключевые слова или прямо тему укажите, благо их тут не так много (или ссылку на грамотное описание, что надо делать чтобы гидрозатвор не высасывало). В темах форума есть какие-то намеки на то, что вентиляция какая-то должна быть, но конкретики, "зуб даю", не нашел. Можь в доме чего чистить надо, пойду в ДЭЗ буду требовать!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

< Запах канализации > - наберите в поиске.
Первые 2 темы смотрите - там найдете всё, что нужно.

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

Нарушилась вентиляция канализации. Этаж то какой и дом сколькиэтажный?
Простота - хуже воровства

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

<СРЫВ ГИДРОЗАТВОРА>
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

aspov
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2008, 11:41
Репутация: 0

Сообщение aspov »

Дом 12 этажей, 9 этаж.
Спасибки всем, понял, что надо топать в ДЭЗ и требовать прочистки трубы на крыше.
ЗЫ. Никогда не думал, что у канализации труба вентиляционная на крыше есть, просто откровение какое-то ;)

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

Бывает добрые соседи сверху трубу внегодность приводят, а сверху все как живое.... :cool:
Простота - хуже воровства

Ответить

Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»