Проблема с бойлером galmet 200 рондо

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

Сегодня попробовал разобраться что же произошло
1-монтажники протаскивая трубы под полом затащили в них песок!
2-не поставили грязевик!
3-я заметил это только когда стал клинить насос
Прочистка системы и установка фильтра помогла но стало греться отопление при нагреве воды
Оказалось что клапан подвис о открытом положении
попытка разобрать трехходовой клапан и прочистить его не получилась
стал искать новый клапан с подключением -мама- но второй раз найти такой-же клапан этой же фирмы не смог
Пришлось покупать клапан Honnewell который оказался лучше первого который рекомендовали производители т к он продавался по частям-привод отдельно и клапан отдельно что гораздо выгоднее
Менять клапан на другой типоразмер-пришлось бы переделывать всю обвязку котла а она из дюймовых металлических труб!
Так промучился два зимних сезона В этот раз просто поставил новый трехходовой клапан,продул всю систему,почистил фильтр и все стало нормально работать
Вывод сделал такой-внимательно следите за работой монтажников-недопустима малейшая небрежность!
Не очень то доверяйте поставщикам оборудования-они стараются продать нужный им товар в нужной им комплектации
И очень тщательно без спешки анализируйте происходящее-порой небольшое отклонение от нормы само говорит о том, что надо исправить

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: Проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

Сегодня попробовал разобраться что же произошло
1-монтажники протаскивая трубы под полом затащили в них песок!
2-не поставили грязевик!
3-я заметил это только когда стал клинить насос
Прочистка системы и установка фильтра помогла но стало греться отопление при нагреве воды
Оказалось что клапан подвис о открытом положении
попытка разобрать трехходовой клапан и прочистить его не получилась
стал искать новый клапан с подключением -мама- но второй раз найти такой-же клапан этой же фирмы не смог
Пришлось покупать клапан Honnewell который оказался лучше первого который рекомендовали производители т к он продавался по частям-привод отдельно и клапан отдельно что гораздо выгоднее
Менять клапан на другой типоразмер-пришлось бы переделывать всю обвязку котла а она из дюймовых металлических труб!
Так промучился два зимних сезона В этот раз просто поставил новый трехходовой клапан,продул всю систему,почистил фильтр и все стало нормально работать
Вывод сделал такой-внимательно следите за работой монтажников-недопустима малейшая небрежность!
Не очень то доверяйте поставщикам оборудования-они стараются продать нужный им товар в нужной им комплектации
И очень тщательно без спешки анализируйте происходящее-порой небольшое отклонение от нормы само говорит о том, что надо исправить

Ответить

Вернуться в «Водонагреватели, газовые колонки»