Проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

Проблема в следующем
При включении бойлера на нагрев воды он греется до 40 градусов и потом начинает расти давление на входе холодной воды в бойлер при этом температура нагретой воды не меняется
Котловая вода циркулирует 90 градусов и периодически котел отключается при достижении температуры котловой воды 90 гр как и заложено в автоматике котла При этом насос подачи холодной воды дает только 3 атмосферы а на бойлере 5 атм а дальше я не проверял, просто останавливал нагрев воды т к предохранительный клапан начинал сливать воду Вот ссылка на подключение бойлера galmet http://www.obogrev.ru/boilery/galmet/rondo" onclick="window.open(this.href);return false;
Котел работает на нагрев системы отопления и нагрев бойлера через трехходовой клапан в штатном режиме и нареканий не вызывает А вопрос собственно такой-почему вместо роста температуры воды в бойлере растет только давление на входе в него?


ПОКА ПИСАЛ СООБЩЕНИЕ ,САМ СООБРАЗИЛ ЧТО ПРОИСХОДИТ С БОЙЛЕРОМ!!! КАК ВСЕГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР!!!Если перейдете по ссылке то увидите что вверху две трубы! Я думал что это вход и выход а это на две точки разбора воды а вход холодной воды внизу труба рядом с входом котловой воды Просто невнятная инструкция по подключению бойлера Может кто и научится на моей ошибке!!
Кстати если вместо штатного датчика температуры воды в бойлере поставить регулируемый термостат то можно вместо автоматического приоритета бойлера самому устанавливать температуру воды и при нужде совсем отключать нагрев гвс Он прекрасно входит в штатное отверстие бойлера и очень удобен если дома долго никого нет Фото и марку могу выслать по запросу

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Расширительный бак на бойлер стоит?

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Ну вот опять :D И сразу расширительный бак, а у человека бойлер не греет.
stelos писал(а):При этом насос подачи холодной воды дает только 3 атмосферы а на бойлере 5 атм а дальше я не проверял, просто останавливал нагрев воды т к предохранительный клапан начинал сливать воду
Так может он не успел нагреться?
stelos писал(а):Если перейдете по ссылке то увидите что вверху две трубы! Я думал что это вход и выход а это на две точки разбора воды а вход холодной воды внизу труба рядом с входом котловой воды
Или вы перепутали вход рециркуляции.
Написали много, но ничего не понять. Фото или схему в студию!
меньше знаешь-крепче спишь :)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а обратный клапан то где стоит? может вы давление на входе уже после него мериете?
тогда да, РБ или тазик под сбросник и ждать пока вся вода не нагреется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да человек вроде сам разобрался:) Или вы все читать разучились ? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Сообщение stelos »

Да всем спасибо! Завтра переставлю трубы и надеюсь все будет OK! а так и клапан стоит просто перепутал вход холодной воды!ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК, ОТПИШУСЬ, С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ НО СКОРЕЕ ВСЕГО В ЭТОМ ПРИЧИНА

Аватара пользователя
santehmaster
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 май 2009, 20:43
Репутация: 0

Сообщение santehmaster »

Авдеев писал(а):Или вы перепутали вход рециркуляции.
+1

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

Прошло два года и все было бы кажется нормально кроме одного При включении нагрева воды одновременно греется и отопление Поменял трехходовой клапан-проблема не в нем Вода греется только при открытом вентиле отопления то есть если выключу отопление то выключается и нагрев воды и пропадает циркуляция через змеевик На входе бойлера от котла температура нормальная а на выходе холодная Спускаю воздух из системы отопления-появляется горячая вода Обратный клапан в норме то есть циркуляция через змеевик должна быть но она появляется после выпуска воздуха из отопления Подключен бойлер показано на картинке Если надо-сделаю фото разводки или нарисую Помогите пож а то надоело летом греть дом вместе с горячей водой!! Хотя что там рисовать-прямая идет на гребенку радиаторов первого этажа и на бойлер а дальше на второй этаж также на гребенку Внизу обратки сходятся через тройник от гребенки обратки первого и гребенки обратки второго,=дальше вода поступает на трехходовой вентиль и дальше на через насос на обратку котла

обратка змеевик ----- трехходовой клапан------обратка котла
||||
||||| примерно так----------обратка первого этажа---|||||-----обратка второго этажа
Извините может не понятно написал-просто уже устал от этого бойлера

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ниче не понятно. лучше фотографию.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

PICT0898.jpg
PICT0899.jpg
PICT0900.jpg
PICT0902.jpg
Вчера стал греть воду-на бойлер идет горячая от бойлера-холодная!поставил трехходовой клапан в среднее положение-стал греться бойлер вместе с отоплением-вода нагрелась-отключил отопление и дальше вода грелась в штатном режиме!Может обратный клапан не открывается от бойлера из-за того что давление от отопления больше давления через бойлер? И клапан закрыт давлением обратки через радиаторы а давление через бойлер меньше чем через радиаторы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

все равно ничего не ясно. вы можете нормальную схему показать?
Но скорее всего вы трехходовик неправильно поставили
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Работайте в направлении трехходового и привода. Для начала попробуйте привод переставить. (переставить не в смысле снять и тупо назад поставить, а выставить заслонку в нужном положении, а потом привод пихать...) Либо смотрите 3х-ходовик...они разные бывают...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

3-ходовик я поставил рекомендованный заводом а вот воздухоотделители в прямой от котла и в обратке от бойлера только вчера догадался поставить-мне кажется перед обратном клапаном собирался воздух и не давал клапану открыться и клапан походе старый не удерживал воду-пропускал в сторону отопления-вчера поменял на новый и сразу не стало циркулировать через трехходовик в сторону бойлера,пришлось ставить еще два воздухоотводчика но один оказался бракованный и сразу потек так что испытания оставлю на завтра,но циркуляция через бойлер появилась и клапан трехходовой воду держит Так что похоже было две причины 1-воздух перед обратным клапаном и 2-неисправный трехходовик

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

Может кто-нибудь объяснит назначение этого обратного клапана? Я его обвел красным
Спасибо за помощь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

stelos писал(а):Может кто-нибудь объяснит назначение этого обратного клапана?
Если трёхходовой имеет нормальное положение на питание системы отопления и в выключенном состоянии находится в этом положении, то этот клапан [*ЦЕНЗУРА*] не нужен. Если же клапан на лет остаётся включённый только на бойлер, то клапан работает гравитационным тормозом, останавливает нежелательную циркуляцию при выключенном насосе.

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Сообщение stelos »

В нормальном положении трехходовой клапан открыт для циркуляции через бойлер,/приоритет бойлера/ и о какой циркуляции идет речь,если насос после нагрева воды выключен,трехходовой клапан перекрыл ветку отопления /в летнем режиме/ В том -то сейчас и проблема,что при включении нагрева воды,почти нет циркуляции через бойлер! Даже с насосом! Только если поставить трехходовой клапан принудительно в среднее положение,то вода начинает греться,т е появляется циркуляция через трехходовик и бойлер и что значит останавливает нежелательную циркуляцию при выключенном насосе? :?: Я просто не понимаю,что может влиять на циркуляцию через бойлер,даже при включенном насосе,если трехходовой клапан однозначно включен на бойлер,система отопления просто тупо перекрыта вентилями и прямая и обратка обоих этажей Очень похоже,что просто обратный клапан подпирается каким-то давлением и оно не дает ему открыться полностью,вот поэтому я и спрашиваю о назначении обратного клапана Если его просто убрать,то как это повлияет на саму систему в целом?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

stelos, возможно такое взаимное расположение котла и бойлера, при котором теплоноситель из котла может поступать в теплообменник бойлера без участия насоса, только под действием гравитационных сил. Это неуправляемое движение нужно остановить, иначе вода в бойлере окажется нагретой до температуры котла. Для остановки и применяют пружинный обратный клапан, перепад вскрытия которого выше гравитационного перепада.

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Попадаются пружинные клапаны, которые нормально работают на холодной воде, но в горячем теплоносителе они приклеиваются за счёт размягчения некачественного уплотнителя. Отчего насосного перепада не хватает, чтобы разлепить такой клапан. Приведённая Вами схема менее надёжна, чем схемы с двумя насосами из-за низкой надёжности трёхходового переключателя. Но я сомневаюсь, что нормальное положение трёхходового - нагрев бойлера.

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Сообщение stelos »

Кажется все получилось Вода через бойлер циркулирует и нормально греется Сегодня буду проверять греется ли отопление при нагреве воды ,что и являлось основной причиной обращения к форуму Всем,кто откликнулся, огромное спасибо!!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так а что сделал то?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

stelos
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 май 2012, 05:49
Репутация: 0

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

Сообщение stelos »

Да вот сам сейчас пытаюсь понять,что же произошло!?