Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Надземный водопровод без обогрева
Надземный водопровод из стальной трубы диаметром 250 водоканал советует сделать без обогрева, аргументируют что при большом диаметре тубы под давлением в зимних условиях вода не замерзает. Не могу найти обоснование. Посоветуйте
ОльгаО, принимайте такие советы на бланке предприятия, с печатью и подписью советчика. Проблема лежит в другой плоскости - как обеспечить работу подогревающего кабеля в случае отключения внешнего электропитания?
Мне давали подобную задачку для участка водопровода, пересекающего речку Нара по эстакаде. Я остановился на подогреве с помощью Пекс трубы, прижатой к основной трубе. Источником тепла выступает настенный газовый котёл, питающийся от газгольдера. Электропитание производится от аккумуляторного бесперебойника. В схеме есть трудное место - газовый редуктор газгольдера, который так же требует подогрева. Но в целом схема кажется более надёжной, чем содержать резервный электрический генератор.
П С из написанного можно сделать вывод, что схема была реализована, а это не так. Нас успели отодвинуть от этой работы раньше реализации, чем спасли Наро-Фоминск от гуманитарной катастрофы.
Мне давали подобную задачку для участка водопровода, пересекающего речку Нара по эстакаде. Я остановился на подогреве с помощью Пекс трубы, прижатой к основной трубе. Источником тепла выступает настенный газовый котёл, питающийся от газгольдера. Электропитание производится от аккумуляторного бесперебойника. В схеме есть трудное место - газовый редуктор газгольдера, который так же требует подогрева. Но в целом схема кажется более надёжной, чем содержать резервный электрический генератор.
П С из написанного можно сделать вывод, что схема была реализована, а это не так. Нас успели отодвинуть от этой работы раньше реализации, чем спасли Наро-Фоминск от гуманитарной катастрофы.
Последний раз редактировалось cineman 23 авг 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.