Покритикуйте схему водоснабжения дома

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

Открытый бак задуман в качестве резервного запаса воды, при штатной работе не используется.
Вообще работа с накопительной емкостью предполагается как основной режим работы, а от ЦО - при обслуживании емкости, и т.д
Циркуляционный надо перенести на подачу.
Не совсем понятно на какую подачу, если насос рециркулирует ГВС, или я что-то не понял?
Параллельная работа котла и бойлера на ГВС - это что-то хитромудрое, при включении как на эскизике устанете балансировать, будьте проще - запустите их последовательно(если уж очень хочется их оба-два использовать одновременно) .
Здесь тоже что-то не до понял, связка одноконтурного котла Vaillant VU Turbo plus + бойлера косвенного нагрева Vaillant CK-70 является стандартной конфигурацией, на схеме не показана линия нагрева бойлера от котла, расш. бачок стоит только в линии ГВС.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Valeriy писал(а):Циркуляционный надо перенести на подачу.
Valeriy, обосновать можете ?))))
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Zyx писал(а):Вообще работа с накопительной емкостью предполагается как основной режим работы
- прав Димас, не будет у Вас ничего работать.
Zyx писал(а):связка одноконтурного котла Vaillant VU Turbo plus + бойлера косвенного нагрева Vaillant CK-70 является стандартной конфигурацией
- ну так и собирайте стандартную конфигурацию, всмотритесь - что Вы нарисовали?
Valeriy писал(а):Циркуляционный надо перенести на подачу.
- моё глубокое убеждение, хотя и в схемах производителей иначе. Мысль следующая -
ситуация - открыты три крана ГВС, не хватает протока на необходимый расход:
вариант раз - насос на подаче.
Насос поддавливает горячую воду в смесители(пусть немного, но - поддавливает) и они изливают воду.
вариант двас - насос на обратке.
Насос отсасывает из трубопровода в циркуляцию(на бойлер) воду, которой и так не хватает. Вплоть до подсасывания воздуха через смеситель.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Valeriy писал(а):моё глубокое убеждение
С Новым Годом!
Выпейте, проспитесь ;)
Насос при таком расходе только создает сопротивление.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Воистину. С Новым Годом !
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

sergeyt1986
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 10 авг 2009, 16:53
Репутация: -2

Сообщение sergeyt1986 »

фильтр должен стоять до расходомера

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

фильтр должен стоять до расходомера
Ввод уже сделан, рисую по памяти, по-моему так и сделано.

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

прав Димас, не будет у Вас ничего работать.
Если по давлению после емкости, то я уже ответил.
- ну так и собирайте стандартную конфигурацию, всмотритесь - что Вы нарисовали?
А что я не так нарисовал?


И всех с Новым Годом!

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Ну-ну, успехов в Новом году...

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

Ну-ну, успехов в Новом году...
А если конструктивно и без ехидства.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Я своё мнение высказал и как мог обосновал.
Ежели кто с ним не согласен - у всякого свой наработанный опыт и, соответственно, видение вопроса.
По вопросу Вашего эскиза - покажите хоть одно такое подключение ГВС.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение ctvtyg »

Zyx писал(а):
примерно так
К сожалению, в приведенной схеме используется специальный ввод бойлера для рециркуляции ГВС.
Глупая затея переубеждать, судя по эскизу дурь трата денег и времени .В любой точке водоразбора ГВС устанешь ждать кипяток- рециркуляция мертвая с 2этажа на полотенчики ваще круто,через насос в ХВС это верх совершенства,горячей воды ваще никогда не будет насосик какой-бы он не был сможет циркульнуть ХВС по мимо бойлера, 2е группы безопасности 3 и 6 бар на холодной воде смелый ход,ну а в целом свяжо :crying:
вот схема может повторюсь но она рабочая никто не заставляет делать именно так, вы задали вопрос вам на него отвечают есть возможность скидывают схемы :oops:
Последний раз редактировалось ctvtyg 06 янв 2011, 09:19, всего редактировалось 1 раз.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ctvtyg писал(а):вот схема
А с какого этажа идет рециркуляция? ;)

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

Глупая затея переубеждать, судя по эскизу дурь трата денег и времени .
Я просто хочу понять недочеты этой схемы и готов принять конструктивную критику, а вовсе не с пеной у рта доказывать свои убеждения :) .
В любой точке водоразбора ГВС устанешь ждать кипяток- рециркуляция мертвая с 2этажа на полотенчики ваще круто,
Почему мертвая?
через насос в ХВС это верх совершенства,горячей воды ваще никогда не будет насосик какой-бы он не был сможет циркульнуть ХВС по мимо бойлера,
Вроде никакого насос на ХВС пока не предусмотрено (в дальнейшем может быть поставлен насос после емкости).
2е группы безопасности 3 и 6 бар на холодной воде смелый ход
Да вроде уже ушел от этой затеи (см. обновленную схему на 2 странице)
вот схема может повторюсь но она рабочая никто не заставляет делать именно так, вы задали вопрос вам на него отвечают есть возможность скидывают схемы
Я благодарен Вам за пример, но насколько я понимаю так рассмотрен немного другой вариант (бойлер со спец входом для циркуляции, используются внешние насосы отопления/нагрева бойлера), у меня же используется стандартная связка 1-контурный котел + бойлер косвенного нагрева, эта связка заведомо рабочая.
По вопросу Вашего эскиза - покажите хоть одно такое подключение ГВС.
Извините, не понял, какое подключение показать? :(

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Zyx писал(а):стандартная связка 1-контурный котел + бойлер косвенного нагрева
- покажите -где в Вашей схеме это присутствует? В конце-концов Вы можете пальцами поводить по Вашей схеме или дядю ждёте? О каких нюансах схемы можно говорить если схема изначально нерабочая?

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

- покажите -где в Вашей схеме это присутствует? В конце-концов Вы можете пальцами поводить по Вашей схеме или дядю ждёте? О каких нюансах схемы можно говорить если схема изначально нерабочая?
Извиняюсь, если кого-то ввел в заблуждение, котле не был на схеме показан, был только бойлер. Вот схема с котлом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

норм, работать будет если вместо накопит.бака открытого типа поставите насосную станцию с гидробаком.
тока вопросы:
1. нафига ГК+СК 10бар в крнцевик ставите, это же в разрыв ставится
2. нафига обводные линии мимо полотенцесушек?

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

работать будет если вместо накопит.бака открытого типа поставите насосную станцию с гидробаком
Ну я же говорю, если будет хреново работать (с емкостью), то после нее поставлю насос, который будет качать из емкости.
2. нафига обводные линии мимо полотенцесушек?
Чтобы была возможность пустить рециркуляцию в обход и отключить полотенчик :) .

1. нафига ГК+СК 10бар в крнцевик ставите, это же в разрыв ставится
Да, именно в разрыв, схематично нарисовал. Вот фото подключения такого же бойлера, буду делать также.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

:D главное кранов поболее, как на риснке, американками наоборот

Zyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 20:41
Репутация: 0

Re: Покритикуйте схему водоснабжения дома

Сообщение Zyx »

Группа безопасности на своем месте.