Помогите с котлом! (проблемы с ГВС)
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Помогите с котлом! (проблемы с ГВС)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с котлом Immergas Nike mini.
Дело в том, что он не позволяет получить чуть прохладную воду для душа!
действия мои такие: регулятор воды на котле стоит на 0, открываю кран горячей воды (вернее душ) - котёл даёт 45 градусов (купаться проблематично при такой Т, и это при том, что регулятор то стоит на 0! правда щас лето и вода в кране градусов 25),
ну естественно чуть приоткрываю холодную, дабы разбавить...получаю приемлемую воду. НО через несколько минут вода снова становиться горячей! Снова кручу холодную и всё повторяется : котёл опять сводит на нет мои разбавления! Так дохожу до состояния, когда кран холодной открыт полностью, а из душа идёт горячая вода! При резком закрывании крана холодной воды полностью, котёл гонит 70 градусов и в течении минуты снижает их до первоначальных 45-50.
Меня очень напрягает невозможность помыться чуть тёплой водой и надоело терпеть кипяток! Да и за краны боязно...в инструкции написано, что для кранов максимальная температура 50 градусов кажется...а тут оказывается у меня и 70 бывает!
В чём проблема? И какие пути решения существуют?
P.s давление в трубе холодной воды 2 бара (после установки насоса) (до этого было 1 бар).
Может быть котёл неправилно настроили? Или давление воды недостаточно? За минуту котёл даёт 6 литров....сам замерял...
А вот ещё что.....когда отсоединял от котла трубу холодной воды, видел там у котла какую то пластмассовую фиговину внутри трубки которая вводит холодную в котёл....эта фиговина занимает почти весь диаметр трубки и только по бокам её есть узкие щели....может быть она ограничивает поступление воды в котёл и вызывает перегрев воды? И вообще что это?
Дело в том, что он не позволяет получить чуть прохладную воду для душа!
действия мои такие: регулятор воды на котле стоит на 0, открываю кран горячей воды (вернее душ) - котёл даёт 45 градусов (купаться проблематично при такой Т, и это при том, что регулятор то стоит на 0! правда щас лето и вода в кране градусов 25),
ну естественно чуть приоткрываю холодную, дабы разбавить...получаю приемлемую воду. НО через несколько минут вода снова становиться горячей! Снова кручу холодную и всё повторяется : котёл опять сводит на нет мои разбавления! Так дохожу до состояния, когда кран холодной открыт полностью, а из душа идёт горячая вода! При резком закрывании крана холодной воды полностью, котёл гонит 70 градусов и в течении минуты снижает их до первоначальных 45-50.
Меня очень напрягает невозможность помыться чуть тёплой водой и надоело терпеть кипяток! Да и за краны боязно...в инструкции написано, что для кранов максимальная температура 50 градусов кажется...а тут оказывается у меня и 70 бывает!
В чём проблема? И какие пути решения существуют?
P.s давление в трубе холодной воды 2 бара (после установки насоса) (до этого было 1 бар).
Может быть котёл неправилно настроили? Или давление воды недостаточно? За минуту котёл даёт 6 литров....сам замерял...
А вот ещё что.....когда отсоединял от котла трубу холодной воды, видел там у котла какую то пластмассовую фиговину внутри трубки которая вводит холодную в котёл....эта фиговина занимает почти весь диаметр трубки и только по бокам её есть узкие щели....может быть она ограничивает поступление воды в котёл и вызывает перегрев воды? И вообще что это?
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
[quote="Stroller";p="68443"]
"какую то пластмассовую фиговину" можно убрать, это ограничитель протока и нежен он если давление холодной воды перед котлом больше 3 бар.
суть проблемы в том, что минимальную мощность, на которой работает котёл, проточная вода не успевает отбирать. надо или проток увеличить или мощность уменьшить.
[/quote]
может и не получится
"какую то пластмассовую фиговину" можно убрать, это ограничитель протока и нежен он если давление холодной воды перед котлом больше 3 бар.
суть проблемы в том, что минимальную мощность, на которой работает котёл, проточная вода не успевает отбирать. надо или проток увеличить или мощность уменьшить.
[/quote]
может и не получится
чисть канализацию и никого не бойся
Чтобы устранить сомнения выкладываю фотку трубы с этой фигнёй.... действительно ли эта та самая фигня? и как всёж её выковырять? такое впечатление, что она держится за счёт боковых канавок в стенке трубы и крутится....не вытаскивать же её сверху, разобрав там на верху всё!
P.s для ясности трубу обвёл красным....а внутри белое это и есть та фигня...
P.s для ясности трубу обвёл красным....а внутри белое это и есть та фигня...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
2 Stroller
ну за этой белой что на вашей фотке у меня тоже вроде есть чёрное что-то, наверно это резинка как и на вашей фотке....но вот эта тёмно-синяя....что-то я такой не наблюдаю....у меня такое впечатление, что заместо этой тёмносиней держалки для ограничителя у меня ограничитель прям в трубе держится...т.е труба выполняет функции этой тёмной-синей штуки....
А если я случайно сломаю его, то смогу ли я использовать заместо ограничителя кран стоящий перед котлом? Прикрою его до нужного потока....?
2 vgy7
А что за смеситель с термоголовкой? Что-то я ничего толком не могу найти про него.....
А чтож у них за стандарт то? Если на нуле он поднимает температуру на 25 градусов и это будет при 12 град. - 37, а тогда сколько ж будет если регулятор на 9 поставить??
У меня в инструкции написано, что диапазон регулировки воды 32-57, а потом сноска, что "данные получены на выходе котла при холодной воде в 15 градусов и расходе 8 литров, при этом считается, что для достижения заявленных характеристик необходимо смешивание с холодной водой"
ну за этой белой что на вашей фотке у меня тоже вроде есть чёрное что-то, наверно это резинка как и на вашей фотке....но вот эта тёмно-синяя....что-то я такой не наблюдаю....у меня такое впечатление, что заместо этой тёмносиней держалки для ограничителя у меня ограничитель прям в трубе держится...т.е труба выполняет функции этой тёмной-синей штуки....
А если я случайно сломаю его, то смогу ли я использовать заместо ограничителя кран стоящий перед котлом? Прикрою его до нужного потока....?
2 vgy7
А что за смеситель с термоголовкой? Что-то я ничего толком не могу найти про него.....
А чтож у них за стандарт то? Если на нуле он поднимает температуру на 25 градусов и это будет при 12 град. - 37, а тогда сколько ж будет если регулятор на 9 поставить??
У меня в инструкции написано, что диапазон регулировки воды 32-57, а потом сноска, что "данные получены на выходе котла при холодной воде в 15 градусов и расходе 8 литров, при этом считается, что для достижения заявленных характеристик необходимо смешивание с холодной водой"
2 Stroller
А если выламаю, то оттуда сверху ничего не вывалится?
Я в смысле, что эта пластмасска не может держать что-нить, что находиться выше неё в трубе?
Ещё когда откручивал трубу, там была прокладка из жёсткого чего-то....но она раскрошилась при попытке её отодрать от трубы (приклеилась) и я её заменил на резиновую шайбу....это ничего или нужна именно жёсткая?
А если выламаю, то оттуда сверху ничего не вывалится?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ещё когда откручивал трубу, там была прокладка из жёсткого чего-то....но она раскрошилась при попытке её отодрать от трубы (приклеилась) и я её заменил на резиновую шайбу....это ничего или нужна именно жёсткая?
2 Штейн
Так там и стояла паранитовая....просто 2 дня назад открутил турбу холодной воды от котла , а прокладка при попытке её отодрать от трубы, т.к она приклеилась, развалилась на несколько кусков.....так что и с паранитом поток воды был такой же....
А вообще зачем эти ограничители потока, если можно перед котлом краник поставить и им регулировать поток....или я ошибаюсь?
Так там и стояла паранитовая....просто 2 дня назад открутил турбу холодной воды от котла , а прокладка при попытке её отодрать от трубы, т.к она приклеилась, развалилась на несколько кусков.....так что и с паранитом поток воды был такой же....
А вообще зачем эти ограничители потока, если можно перед котлом краник поставить и им регулировать поток....или я ошибаюсь?
Во-первых, это защита от дураков.А вообще зачем эти ограничители потока, если можно перед котлом краник поставить и им регулировать поток....или я ошибаюсь?
Во-вторых, конкурентная борьба за потребителя. Пластмасска ничего не стоит, а кран - ого-го. Тем более, что шаровым краном Вы ничего не нарегулируете, нужен как минимум винтиль, как максимум- балансировочник.
Типа такого:http://www.caleffi.com/Resources/cale_n ... 050_en.pdfА что за смеситель с термоголовкой? Что-то я ничего толком не могу найти про него.....
Только что то я сомневаюсь, что он поможет. Налицо несоответствие расхода с паспортной производительностью котла. Вот если Вы разоритесь на аккумулирующую ёмкость для ГВС, тогда термостатический клапан будет в тему. Вместо аккумулирующего бака можно купить электрический водонагреватель литров на 50. Они хорошо теплоизолированы, цена не заоблачная. Будет тем более аварийный режим, если с газом что нибудь случится.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...