Хочется, недорого, бойлер косвенного нагрева с эл. теном подключить к городской системе отопления.
Как правильно решить задачу с этими условиями.
Автоматика интересует соответственная поставленной задаче. Может кто решал уже? или ну ее нах?
Спасибо за помощь.
Как правильно решить задачу с этими условиями.
Автоматика интересует соответственная поставленной задаче. Может кто решал уже? или ну ее нах?
Спасибо за помощь.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Автоматика недорого, но "соответственная поставленной задаче" - это уже некоторое противоречие. Это как заказать престижный автомобиль, который практически не расходует бензина. Надо как бы представить палку о двух концах: на одном низкая цена, на другом - высокое качество. Это как и с адвокатами. Хочу самого крутого адвоката, но недорого. Если вас интересует результат, то определитесь, что хотите. Сделать начальный подогрев от отопления, а догреть электричеством?
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
1. Когда есть отопление греть им
2. Когда нет - греть электричеством, а также перекрыть подачу теплоносителя через бойлер.
У Вас смывной бачек тоже на SCADA с GPS и GPRS?
Или он таки не соответствует поставленой задаче?
2. Когда нет - греть электричеством, а также перекрыть подачу теплоносителя через бойлер.
Бред...опять...Автоматика недорого, но "соответственная поставленной задаче" - это уже некоторое противоречие.
У Вас смывной бачек тоже на SCADA с GPS и GPRS?
Или он таки не соответствует поставленой задаче?
Господа, ну если вы занимаетесь унитазами, то занимайтесь ими и не лезьте вы в автоматику. Ну чего ж вы на форум то через комп ходите? Ходите через счеты, или калькулятор на крайний случай. А то все отваливют немало денег на комп и каждый месяц на интернет, что бы просто попиzd@ть, а жмут на комфорте для себя и своих близких. АСУ не затрагивают унитазы.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Да? А у меня он весьма автоматизирован. Даже датчик уровня есть который управляет клапаном!АСУ не затрагивают унитазы.
И главное эта недорогая автоматика полностью соответствует поставленой задаче - набору воды и сливу!
Вот и чтоб бойлер соответствовал поставленой задаче много денег не надо.
А потому что его стоимость соответствует поставленой задаче!!!Ну чего ж вы на форум то через комп ходите?
Вот интересно почему Вы через синхрофазотрон не ходите?
Он поди покруче мого Семпрона стоит?
По теме... Если не ударяться в режим догрева ТЭНом воды когда вторичный теплообменник греет но недостаточно, ИМХО хватит 2 термостатов - в бойлере (с 2мя групами контактов) и на трубопроводе.
Если ТЭН мощный, конечно контактор понадобится.
1 термостат в бойлера - запрос нагрева (одновременно ТЭН и клапан)
2 термостат на С.О. - выбор нагревателя в зависимости от температуры теплоносителя в сети.
Последний раз редактировалось proekt 14 фев 2007, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
[quote="proekt";p="15623368"]У Вас смывной бачек тоже на SCADA с GPS и GPRS? [/quote]Зря ты так ... задачка-то не тривиальная если учитывать незаконность данного приспособления и х-з-что в качестве теплоносителя.
И так:
1. как далеко находится бойлер от стояка.
2. что по этому поводу думают соседи.
3. есть ли температурная возможность воткнуть в обратку.
4. а система отопления какая
5. планируемая мощность теплообменника бойлера.
Пока всё... будем думать
И так:
1. как далеко находится бойлер от стояка.
2. что по этому поводу думают соседи.
3. есть ли температурная возможность воткнуть в обратку.
4. а система отопления какая
5. планируемая мощность теплообменника бойлера.
Пока всё... будем думать
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
отвечу на все вопросы рассказиком:
Дом отдельно стоящий 200 м2, запитан к городским сетям отопления (ближайшие соседи далеко), ввод в дом 2" трубой. бойлер поставлю прямо в теплоузле. бойлер 400-500 л. теплообменник 30 кВт. тены встроены 2х5кВт.
Самое главное - гарантировать, что нагретое своим родным электричеством не уносится
в ЦО, а удастся чуть чуть оторвать от отпления - уже хорошо.
@lex подсказал - в морозы зимой открыл кран - греется от отопления, тены на минимум (антизамороз).
А когда "+" на улице, с еле тепленькой водички один фиг много не получишь - закрывай и тены на всю.
Вариант будет предложен заказчику.
Хочется минимальной "кассовости" проекта.
Что ни укого такого варианта не было? придется шевелить мозгой.
Дом отдельно стоящий 200 м2, запитан к городским сетям отопления (ближайшие соседи далеко), ввод в дом 2" трубой. бойлер поставлю прямо в теплоузле. бойлер 400-500 л. теплообменник 30 кВт. тены встроены 2х5кВт.
Самое главное - гарантировать, что нагретое своим родным электричеством не уносится
в ЦО, а удастся чуть чуть оторвать от отпления - уже хорошо.
@lex подсказал - в морозы зимой открыл кран - греется от отопления, тены на минимум (антизамороз).
А когда "+" на улице, с еле тепленькой водички один фиг много не получишь - закрывай и тены на всю.
Вариант будет предложен заказчику.
Хочется минимальной "кассовости" проекта.
Что ни укого такого варианта не было? придется шевелить мозгой.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
[quote="proekt";p="15623372"]
[/quote]Так значительно дешевле купить простенький КПК баксов за 200 и ходить на форум с него. Вы же колоссально превысили бюджет! Персоналка - это просто космический корабль для поставленной задачи! А еще вы можете периодически за 50 рублей... Ой! У вас за 10 гривен в час ходить в интернет кафе. Попиzd@ть и там можно. Зато посчитайте экономию!
Я вообще уже сомневаюсь, что у вас если и есть деньги, то для того, что бы вы их тратили.
Если говорить о ГВС, то используемые мной методы регулирования позволяют добиться точности регулирования +- 0.1 градуса. Какую точность гарантируете вы, своими "счетами"?
А потому что его стоимость соответствует поставленой задаче!!!Ну чего ж вы на форум то через комп ходите?
[/quote]Так значительно дешевле купить простенький КПК баксов за 200 и ходить на форум с него. Вы же колоссально превысили бюджет! Персоналка - это просто космический корабль для поставленной задачи! А еще вы можете периодически за 50 рублей... Ой! У вас за 10 гривен в час ходить в интернет кафе. Попиzd@ть и там можно. Зато посчитайте экономию!
Я вообще уже сомневаюсь, что у вас если и есть деньги, то для того, что бы вы их тратили.
Если говорить о ГВС, то используемые мной методы регулирования позволяют добиться точности регулирования +- 0.1 градуса. Какую точность гарантируете вы, своими "счетами"?
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
40 на подаче
Можно сделать так - постоянно греть от теплосетей, погружной термостат запитать на двухходовой и на включатель тэнов. При недостаточной температуре на подаче теплосети (например меньше 70°), термостат закрывает двухходовой (электромагнитный или шаровый с приводом), который стоит на подаче от теплосети и замыкает цепь тэнов.
Можно сделать так - постоянно греть от теплосетей, погружной термостат запитать на двухходовой и на включатель тэнов. При недостаточной температуре на подаче теплосети (например меньше 70°), термостат закрывает двухходовой (электромагнитный или шаровый с приводом), который стоит на подаче от теплосети и замыкает цепь тэнов.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация: