Для измерения перепада давления на входе и выходе насосов, по совету уважаемых товарищей с нашего форума, а так же фильтров (это уже по собственному разумению) решили использовать ДЕМки 202 производства ОРЛЕКСа.
Штука хорошая, но как подключать к нашим наружним 1/2" резьбам эти "тырчики" из ДЕМок?
У кого какие конструкции великов? Поделитесь плиз.
Подключение ДЕМки 202
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Подключение ДЕМки 202
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Блин, я так и думал. То есть ничего штатно-продажного нет. Ну хорошо, что токарь классный есть, дай Бог Володе здоровья, - выточит все что хошь.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Берем медные трубки диаметром 6 мм. И припаиваем к обычному штуцеру 1/2" (как для резиновых шлангов). Размер штуцера подбираем, чтоб дырка была чуть больше 6 мм (такие точно есть). Вставляем, обпаиваем. Второй конец (на сам прибор) обжимается штатными цангами.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!