Подключение ДЕМки 202

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Подключение ДЕМки 202

Сообщение Хоттабыч »

Для измерения перепада давления на входе и выходе насосов, по совету уважаемых товарищей с нашего форума, а так же фильтров (это уже по собственному разумению) решили использовать ДЕМки 202 производства ОРЛЕКСа.
Штука хорошая, но как подключать к нашим наружним 1/2" резьбам эти "тырчики" из ДЕМок?
У кого какие конструкции великов? Поделитесь плиз.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

используем медные трубки, как в газобалонном оборудовании для автомобилей. Переходнички точим на токарном станке.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Блин, я так и думал. То есть ничего штатно-продажного нет. Ну хорошо, что токарь классный есть, дай Бог Володе здоровья, - выточит все что хошь.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Берем медные трубки диаметром 6 мм. И припаиваем к обычному штуцеру 1/2" (как для резиновых шлангов). Размер штуцера подбираем, чтоб дырка была чуть больше 6 мм (такие точно есть). Вставляем, обпаиваем. Второй конец (на сам прибор) обжимается штатными цангами.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!