Снижение энергопотребления системы.
Снижение энергопотребления системы.
Это мой первый опыт монтажа такой системы целиком. Раньше приходилось сталкиваться, но по отдельным элементам.Здание 310м² оборудование подбиралось из расчёта на будущую пристройку 100м² Оснащение системы: ТН Вода-Вода Mammoth MSR120J три в одном. Источник геотермальный контур, Нагрузка фанкойлы Comfort-de-luxe. Вспомогательные ЦН Grundfos UPS 200 50/120F 2шт.Исполнительная гидрав. схема ТП(извиняюсь за ляпы, рисовал на скорую руку)
Принципиальная электр.схема Монтажная схема фото При запуске конечно были проблемы, ну это рабочие моменты. Система работает, всё в принципе нормально одно но, заказчика не устраивает энергопотребление системы 2.9 кВт/ч, в сутки около 70кВт. Показывал ему настройки температуры ТН, фанкойлов, по установке таймера включения, отключения с программой на неделю ТН (единственно что оставалось выбрать удобное для него время), вроде всё разжевал. Но видимо его кто то научил, требует снизить энергопотребление за счёт периодического отключения вспомогательных ЦН источника и нагрузки (по аналогии работы ЦН напольного контура его частного дома. Управления ЦН с накладного термостата). Организовать отключение насосов конечно можно. но ТН будет уходить в ошибку по высокому фреонового контура. Б..н я в тупике У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сам ТН плюс минус 12кВт, ЦН по кВт т.е 2 плюс фанкойлы в сумме около 1кВт суммарно кВт 15 в час. То бишь установка работает не полные 5 часов. При условии настройки таймера ну выиграем час. 60 кВт по 5 р ориентировочно для предприятий 300р в сутки 9300 в месяц. В принципе для строительной фирмы подъёмная сумма. Но всё же можно врезать буферную ёмкость(с теплоизоляцией) в разрыв нагрузки между между вспомогательным и встроенным ЦН. При выкл.ТН по заданной выкл. впомогательный ЦН (управление вкл.выкл снять с пускателя компрессоров), вспомогательный ЦН источника не трогаем. Встроенный работает осуществляя съём тепла с теплобменника ТН не выдаёт ошибку по высокому давлению. В теории экономим ещё 5 кВт. Чтоб ещё с вспомогательным источника решить.
Последний раз редактировалось stager 30 янв 2014, 19:47, всего редактировалось 6 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re:
15 кВт потребляемая оборудованием в час, работает 4 часа итого 60 кВт, что не так.tiptop писал(а):stager, платят за "киловатт-часы". Это "кВт" надо умножать на "час".
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Re:
Не так - в словах.stager писал(а):15 кВт потребляемая оборудованием в час, работает 4 часа итого 60 кВт, что не так.tiptop писал(а):stager, платят за "киловатт-часы". Это "кВт" надо умножать на "час".
Правильный вариант:
"15 кВт - потребляемая мощность. За 4 часа потребляется 60 кВт*ч электроэнергии"
С заказчиком разберёмся(ему ещё ГВС захочется организовать) а в целом хотелось бы наработать варианты (схемы)по улучшению работы системы, повысить так сказать рентабельность. Поставщики оборудования методик по расчёту геотермальных систем не предоставляют. проектировщик считал можно сказать навскидку и похоже попал, ну ещё летом посмотрим в режиме кондиционирования как работать будет тьфу тьфу. Техинформации кроме инструкции к встроенному термостату и скана электросхемы ТН тоже нет, так что будем набивать шишки.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Трубки закладываются в основание толстой стяжки и в стены, под штукатурку. Нагрев трубок включается в начале льготного временного окна. К началу рабочего дня можно довести температуру воздуха до номинальной и отключить нагрев и сам насос до момента остывания воздуха. После чего можно использовать фанкойлы для поддержания температуры. Но расход тепла в системе будет расти медленно. Что потребует частых отключений теплового насоса. Но можно излишки тепла отправлять в те же каменные аккумуляторы тепла. В режиме охлаждения оно так же может работать, но лучше использовать стены с потолком. Всё что написал - умозрительно. Практики применения не имею.
Не совсем понял что подразумевается под словом "трубки" и от чего они будут задействованы . К сожалению в большинстве случаев приступаем к работам в готовом здании. Не припомню чтоб проектирование инженерки, совпадало с проектированием здания( многие вопросы просто бы отпали) хорошо если заказчик сам предполагая что он будет закладывать, оставит запас высоты по полам,потолкам, помещение ТП будет соответствоать оборудованию, предусмотрит закладные под ввод,выпуск коммуникаций и т.п. По данной конкретно ситуации интересует опыт участников форума по автоматизации подобных систем.
Последний раз редактировалось stager 31 янв 2014, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сейчас век глобализации, заходите на сайт производителя, находите там адрес электронной почты, и пишете: браза, дивайс воркинг бэд, май кастамер килз ми, фак ю, плиз хелп, азервайз айл тел пипл овер зе волд зэт ёр факинг памп хэз бэд эфективити.stager писал(а):По данной конкретно ситуации интересует опыт участников форума по автоматизации подобных систем.
Как-то так
Ну или к продавцу нужно обращаться.
А в целом нужно больше подготовиться - теплопотери - вот, график мощности - вот, температура контуров - вот, хочу - вот.
Офигеть. Бегло пролистав список авторизованных продавцов, нашел единственного в Европе в Венгрии.
Где брали то ?
Re:
В "Златоглавой"Code писал(а):Ответ перенаправление к дилеру "продавцу"stager писал(а):Сейчас век глобализации, заходите на сайт производителя, находите там адрес электронной почты, и пишете.Дилер "продавец" разводит руками типа не обладаем подобной информацией(методикой расчётов) или не перевели ещё(на просьбу скиньте хоть, сами переведём, скромно отмалчивается)Code писал(а):Ну или к продавцу нужно обращаться.Мне кажется проектировщик с задачей всё же справился.Code писал(а):А в целом нужно больше подготовиться - теплопотери - вот, график мощности - вот, температура контуров - вот, хочу - вот.
Code писал(а):Офигеть. Бегло пролистав список авторизованных продавцов, нашел единственного в Европе в Венгрии.
Где брали то ?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re:
А никто не заметил, что в день счетчик накручивает 70 кВт при потреблении 2,9 кВт*ч?stager писал(а):энергопотребление системы 2.9 кВт/ч, в сутки около 70кВт
Это получается ТН пашет 24 часа не выключаясь.