Чем и как обосновывается выбор в пользу теплового насоса?
[quote="hausmeister";p="15664000"][ACALOR. Рабочее тело пропан. Замерянный СОР при -19 составляет 3,22 при температуре конденсации в трубках ТП +28°. Если этого мало утепляйте дом. Чудеса кончились, строительная физика рулит.[/quote]
Если -19С температура испарения, то и 22 и 407 и 404 дадут примерно то же.
Если -19С температура испарения, то и 22 и 407 и 404 дадут примерно то же.
- ing9
- Профи
- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Мне нет необходимости демонстрировать политкорректность. поскольку я на сегодня занят в сфере теплоэнергетики, для меня важно иметь объективную информацию по всем возможным направлениям. я с легкостью перейду на использование той системы которая окажется наиболее применима в конкретных условиях, а не буду цепляться за "нечто любимое". Вряд ли стоит рекомендовать установить ветряк на поляне окруженой густым лесом.Не кидайтесь камнями презрения в огороды знаний коллег
Потому и рекомендации для пользователя должны содержать конкретные условия применимости. Тем более для ТН, где ошибка в рассчетах стоит несоизмеримо больше, чем при использовании угля или газа.
ing
[quote="hausmeister";p="15664009"]...В последнем отчёте о "полевых испытаниях" ТН призывается со всей серьёзностью отказаться от применения воздушных ТН по причине нерентабельности.[/quote]
Поскольку у нас о рентабельности, как об определяющем доводе имеет смысл говорить только для б/м крупных объектов, для нас пока он вообще не может быть актуален.
[quote="hausmeister";p="15664009"]...рынок воздушников в Германии состовляет больше половины рынка ТН, и процент недовольных юзателей невелик...[/quote]
Казалось бы: очевидное - невероятное...
Может, в свете темпов развития успехов воздушников, суждение о том, что теплообменник в недрах - такая уж удачная инвестиция, направленная непременно на повышение ликвидности того, что над недрами, уже не выглядит столь уж бесспорным.
solarus
Поскольку у нас о рентабельности, как об определяющем доводе имеет смысл говорить только для б/м крупных объектов, для нас пока он вообще не может быть актуален.
[quote="hausmeister";p="15664009"]...рынок воздушников в Германии состовляет больше половины рынка ТН, и процент недовольных юзателей невелик...[/quote]
Казалось бы: очевидное - невероятное...
Может, в свете темпов развития успехов воздушников, суждение о том, что теплообменник в недрах - такая уж удачная инвестиция, направленная непременно на повышение ликвидности того, что над недрами, уже не выглядит столь уж бесспорным.
solarus
[quote="solarus";p="15664019"][Может, в свете темпов развития успехов воздушников, суждение о том, что теплообменник в недрах - такая уж удачная инвестиция, направленная непременно на повышение ликвидности того, что над недрами, уже не выглядит столь уж бесспорным.[/quote]
Зомбирование как один из подвидов психотронного воздействия запрещен Гаагским Народным Хуралом.
По телевизеру показывали.
Можно (не запрещено) использовать технологии вуду, прокалывать фотографии геотермальных контуров булавкой, потом сжигать и пепел тщательно растирать в пальцах.
Зомбирование как один из подвидов психотронного воздействия запрещен Гаагским Народным Хуралом.
По телевизеру показывали.
Можно (не запрещено) использовать технологии вуду, прокалывать фотографии геотермальных контуров булавкой, потом сжигать и пепел тщательно растирать в пальцах.
- дед марос
- Претендент
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 16 дек 2007, 19:48
- Репутация: 2
- Откуда: Усть-Каменогорск
- Контактная информация:
- по заданному вопросу там - ничего...марос";p="15663993"]...возмите почитайте руководство по проектированию...
[/quote]
Именно там есть- клиента интересует КОП
Последний раз редактировалось дед марос 11 мар 2008, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт..
УКЗТН"SunDue"
УКЗТН"SunDue"
[quote="Майкл";p="15664002"]
Вот таблетка вашему соседу, может разберется, да поможет ему, эти пункты в пользовательском доступе, так что глубоко в менюшке копать не надо.[/quote]
Простите дилетанта за дилетанский вопрос.. по инструкции понимаю что нижнюю темп ограничивает только темп замерзания антифриза.. а вода вокруг теплообменника не замерзает?? при -11 например? обледенеть должно же моментально, и соответственно теплообмен уменьшиться.. или чтото я не понимаю??
Вот таблетка вашему соседу, может разберется, да поможет ему, эти пункты в пользовательском доступе, так что глубоко в менюшке копать не надо.[/quote]
Простите дилетанта за дилетанский вопрос.. по инструкции понимаю что нижнюю темп ограничивает только темп замерзания антифриза.. а вода вокруг теплообменника не замерзает?? при -11 например? обледенеть должно же моментально, и соответственно теплообмен уменьшиться.. или чтото я не понимаю??
[quote="Майкл";p="15664022"]...Зомбирование как один из подвидов психотронного воздействия...[/quote]
Это сюда: info@waermepumpe-bwp.de
solarus
Это сюда: info@waermepumpe-bwp.de
solarus
Эх ма, неужели придется идти к "детям Чубайса" за заменой трансформатора? . ? . ? Нет, наверное лучше к INGу за карбороботом. А так хотелось поиметь современное счастье.
Но к Т.Н. со скважинами я еще вернусь
Но к Т.Н. со скважинами я еще вернусь
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
- дед марос
- Претендент
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 16 дек 2007, 19:48
- Репутация: 2
- Откуда: Усть-Каменогорск
- Контактная информация:
Если вернетесь к варианту с ТН, ставте грунтовик. все параметры вашей задачи -легко. а с воздушником или синтез 2 в 1 - могем поэкспериментировать.
р.s. Сезон кончится - у нас на юге проведем ка эксперимент по данной теме, жертву из друзей найду , а можно и не на юге, вдруг зима будет теплая Лето на подходе,а обладатели ТН вооружены функцией кондишки
р.s. Сезон кончится - у нас на юге проведем ка эксперимент по данной теме, жертву из друзей найду , а можно и не на юге, вдруг зима будет теплая Лето на подходе,а обладатели ТН вооружены функцией кондишки
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт..
УКЗТН"SunDue"
УКЗТН"SunDue"
[quote="дед марос";p="15664036"]Если вернетесь к варианту с ТН, D Лето на подходе,а обладатели ТН вооружены функцией кондишки[/quote]
Конечно вернусь, и не один раз. Лично я "клиент очень далеко потенциальный"; Но занимаюсь подбором и монтажом котельного оборудования и систем отопления.
Довольно часты ситуации когда че-к покупает дом (плохинький, но газифицированый); реконструирует его, а отпить , имеющейся мощность газовой трубы не может. (толи на самом деле газа не хватает, толи газовщики кран не открывают, пока не утрясешь все финансово) и приходится людям нести в ГАЗконтору по 10 - 15 - (одного знаю отдал 17) тонн зелени, за увеличение мощьности на 15квт (как у электриков).
А знал бы я о хорошем варианте Т.Н.( со всеми исходящими) и специалист по Т.Н. заработал своё и я без "благодарности" не остался.
А бывают и более каверзные случаи.
Конечно вернусь, и не один раз. Лично я "клиент очень далеко потенциальный"; Но занимаюсь подбором и монтажом котельного оборудования и систем отопления.
Довольно часты ситуации когда че-к покупает дом (плохинький, но газифицированый); реконструирует его, а отпить , имеющейся мощность газовой трубы не может. (толи на самом деле газа не хватает, толи газовщики кран не открывают, пока не утрясешь все финансово) и приходится людям нести в ГАЗконтору по 10 - 15 - (одного знаю отдал 17) тонн зелени, за увеличение мощьности на 15квт (как у электриков).
А знал бы я о хорошем варианте Т.Н.( со всеми исходящими) и специалист по Т.Н. заработал своё и я без "благодарности" не остался.
А бывают и более каверзные случаи.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
[quote="Майкл";p="15664027"][quote="kazimir";p="15664024"]и соответственно теплообмен уменьшиться.. или чтото я не понимаю??[/quote]
Почему уменьшится, а не увеличится ?
Взялись копать, так копайте до конца.[/quote]
Потому что лед неплохой теплоизолятор, его теплопроводнасть ниже чем воды.. По крайней мере меня так учили оченно давно..
Почему уменьшится, а не увеличится ?
Взялись копать, так копайте до конца.[/quote]
Потому что лед неплохой теплоизолятор, его теплопроводнасть ниже чем воды.. По крайней мере меня так учили оченно давно..
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Майкл";p="15664047"][quote="kazimir";p="15664041"]Потому что лед неплохой теплоизолятор, его теплопроводнасть ниже чем воды.. По крайней мере меня так учили оченно давно..[/quote]
Осталось при помощи любой поисковой системы это проверить.[/quote]
Майкл, ну не парьте человеку мозги - расскажите про оттайки.
Осталось при помощи любой поисковой системы это проверить.[/quote]
Майкл, ну не парьте человеку мозги - расскажите про оттайки.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Усе правильно. Традиции (водяного отопления) - очень весомый фактор. Несмотря на то, что на воздухе Т конденсации ниже и СОР выше.Нарыл в сетке около 500 страниц с местных форумов по переделке сплитов инверторов в ТН. Популярное направление местных Кулибиных. Ознакомлюсь - обобщу и сообщу.
Берем два изделия - наружний блок инвертора и ТН "воздух-вода" одинаковой мощности. Блок пусть будет какого-нибудь известного японского брэнда, ТН - известного европейского. Разница в цене раза в два-три. Сдается мне, что на 90% эта разница обусловлена ситуацией на рынке, объемами производства, маркетингом и.т.п. Вот и переделывает народ инверторы... Например, берется паяный теплообменник, рассчитывается, назначается конденсатором - и вперед! Впрочем, хаусмайстеру лучше знать - он выкладывал фотки, там какой-то бачок присутствовал.
Ага, еще я понял, что сделаю у себя на даче. Возьму наружний блок от "Зуби", проведу немного теплого пола медью на первом этаже, возьму канальный внутренний блок - это у меня будут конденстаторы.
Вот еще бы водогрейный бойлер найти с медной спиралью, чтобы фреон туда пустить...