Проект котельной???
Проект котельной???
Сделали проект системы отопления, есть сомнения, все ли правильно. Прошу помощи у специалистов.
Re:
не могу в профиле Вашу почту найти.Dim@ писал(а):кинте на почту (в профиле) - посмотрю
Работать ни чего не будет если я правильно понял по котельной то котлы подсоединены к гребенке через общую трубу давление будет распределяться не правильно будут друг друга передавливать это раз,а два нужно на подаче ставить обратные клапана.
Правильней будет каждую подачу поцепить на гребенку да и про обратные клапана не надо забывать обязательно нужно ставить.
Правильней будет каждую подачу поцепить на гребенку да и про обратные клапана не надо забывать обязательно нужно ставить.