СПб. Отопление, водоснабжение, канализация

Можно добавлять документы, фотографии или ссылку на фотоальбом на сервере С.О.К. Просим в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней.
Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6, самый большой простор для косяков именно в полипропилене. Это технология соединения, в которой результат на 90% зависит от навыков монтажера. Эту работу доверять можно лишь очень опытным монтажникам, которых так сложно найти среди бьющих себя пяткой в грудь профессионалов с опытом работы с 1998-го года.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

особенно с таким опытом работы :)
уже не переучишь.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ты же можеш представить что может опытному сантехнику в голову прийти? Изображение если рядом есть лен и краска
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):особенно с таким опытом работы
Я в 99-м решил попробовать этот материал "на кошках". Тогда в рекламе PPRC-3 подавался как не боящейся ультрафиолета и замораживания. Потому решил из него сделать полив садового участка. 27 столбиков с кранами было смонтировано. Естественный уклон участка определил место приямка для дренажного крана системы. Варил сам, по всем доступным инструкциям. С непривычки болели мышцы. Не понравилось. Ради экономии денег заказчика это того не стоит. Когда бригада крепких шабашников пихала полипропилен 75 мм, это было очень тяжело для них. На 110-м диаметре им стало совсем плохо.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а): Эту работу доверять можно лишь очень опытным монтажникам,
эва как ..у нас оказывается опытные монтажники...блин надо стереть этот пост а то не дай бог они это прочитают..;)...но вроде паяют пока не сильно косячат...да тоже думаю их с ППР уводить..только вот на что?..посоветуйте..

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а):но вроде паяют пока не сильно косячат...да тоже думаю их с ППР уводить..только вот на что?
Что паяют? Где территориально?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):Что паяют? Где территориально?
ППР, МО

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а):ППР
Понятно, что не ПНД. Что за объекты?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

да частники ..коттеджи и т.п. ...промку железом варим...

K.Y.V.
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 10:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение K.Y.V. »

cineman писал(а):
oleg21au6 писал(а):ППР
Понятно, что не ПНД. Что за объекты?
а кто пробовал паять ПНД?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

K.Y.V. писал(а):а кто пробовал паять ПНД?
Я не пробовал. Но сваривают ПНД встык зеркалом, муфтой с электроразогревом или экструдером. Таким например:
http://prutok.ru/catalog/oborudovanie_d ... ion_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
oleg21au6 писал(а):да частники ..коттеджи и т.п
Частнику лекцию прочесть о короткой жизни полипропилена, график зависимости срока его жизни от температуры и давления показать. В типовом договоре пункт поставить, где заказчик распишется, что уведомлен о короткой жизни полипропилена.
Мне нравится у Санекст фиттинг - евроконус 3/4 с натяжной гильзой. Это дешевый и надёжный способ цеплять радиаторную арматуру. Коттеджи деревянные или каменные? Какая стадия отделки достаётся? Плотники норовят все плинтуса прибить и лаком покрасить, а ты потом как хочешь их отрывай. На бетонных перекрытиях стабильно ведёт себя веерная схема. А в деревянных домах лучше использовать петлю Тихельмана, которая не так чувствительна к негоризонтальной укладке. На Акватерме последнем был комбинированный пресс Рехау, совмещающий и растягиватель и натягиватель в одном электрическом инструменте. Его ещё в каталоге может не быть, но должен быть интересен по цене. Он так же базируется на литиевом аккумуляторе от Макиты.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):Коттеджи деревянные или каменные? Какая стадия отделки достаётся?
Разные..в деревяннных(если наружка) ведем 2-х трубную с расчетным заужением диаметра трубы к концу ответвления. В каменных конечно настаиваем на лучевой..особенно если черновой стяжки даже нет.Стадии отделки в основном -черновая стяжка, лаги(черновой пол)...меня не больше не разводка до отопительных приборов интересует а подводка от первичного коллектора (с группами быстрого монтажа) до этажных коллекторов. ППР её паять что то все меньше и меньше хочется..а на что заменить? вот придумываю..;)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а):а на что заменить?
Радикально на Рехау Штабиль. Прежде его делали из Пекса-С. Сейчас кажется Пекс-А используют.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):Радикально на Рехау Штабиль.
да пожалуй..всё больше склоняюсь к этой мысли..хоть и дороже будет....:(...

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

oleg21au6 писал(а):хоть и дороже будет...
В прошлом сезоне как-то считал навскидку заку стояки на меди и Rehau Stabil.Получилось приблизительно вот так:
Стояки REHAU.xls
Стояки медь.xls
Стоимость фитингов с гильзами у Рехау в разы выше ,чем паечные фитинги по меди.Поэтому выбор был сделан в сторону VIEGа.На фотке процесс:
DSCN1207.JPG
DSCN1213.JPG
З.Ы.За коллектора не пинать-были куплены и смонтированы в период моего отсутствия по уважительной причине. :oops:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А утеплитель то где?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ВСВ писал(а):Поэтому выбор был сделан в сторону VIEGа
В каменных домах легче, а в деревянных работы обычной горелкой опасны. Кроме того, опасность усадки деревянного дома требует обязательного применения компенсаторов на стояках. Пластик согнётся, а медь сломается при усадке.
Я так ни разу не использовал готовые насосные группы из той же экономии.

Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд:
Топикстартер на другом уважаемом форуме косит под чайницу таким текстом:
"Здравствуйте. Встал остро вопрос об отоплении брусового загородного дома. Брус 140 на 140. Дом 2-ух этажный с общей площадью 90 кв.м. Газа на участке нет, электричество слабовато, то есть на выходных у нас микроволновка не подогревает ( из-за того, что по соседству видимо много электричества жгут). Тут подумали сделать газовое отопление с помощью газовых баллонов, но почитали в интернете и на форумах, что цена за баллоны с газом выходит заоблачная. Двух 50 литровых баллонов с газом хватает максимум на одну неделю. Кто чем обогревается, какой расход топлива выходит, и может есть какие-то шансы установить электрический котел? Всем заранее, спасибо."

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

oleg.dmitrievic писал(а):утеплитель то где?
ВСВ писал(а):На фотке процесс:
Наданный момент запущены РО и ТП цокольного этажа,в котельной и помещениях цоколя сырость стоит невообразимая,поэтому утеплять пока не стали.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

cineman
в деревянных ещё не работали,у нас всё больше как-то каменные,хотя по поводу пожароопасности думаю можно использовать вот это:
Extracted pages from felder-katalog2012ru.pdf
как раз неделю назад прислали :cool: Насчёт компенсатров-полностью согласен.
По поводу бедной девушки-топикстартера-ну работа у неё такая!Злые пузатые(а может и не пузатые ) дядьки заставили(попросили) поработать в качестве пиар-менеджера.Она,скорее всего и сама уже не рада,что сунулась сюда с подобной объявкой и примерами работ,поскольку с точки зрения местных обитателей выглядит это смешно и нелепо(отсутствует даже элементарное понимание разницы между шаровым краном и настраиваемым запорно-дренажным радиаторным клапаном ,которые по стоимости не отличаются т.е между запорной и запорно-регулирующей арматурой).Слово "балансировочный клапан",думаю,вызовет "зависание" процессора и немедленное ныряние в Сеть для поиска этого термина.Вот насчёт целесообразности размещения подобного на форумхаусе-в точку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

cineman писал(а):А без санитаров этот лес погрязнет в полипропилене
И ещё за вот это-плюсую!!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ВСВ писал(а):хотя по поводу пожароопасности думаю можно использовать вот это:
В моей нынешней работе нужен экран с какой то фиксацией и достаточно тонкий. Из-за отсутствия такового приходится собирать конструкцию по частям на "американках", а после монтировать спаянное по месту.
Но случилась вчера патовая ситуация, когда нужно было впаять ответвление в обратный солярочный топливопровод, что является переливом излишков топлива из верхнего бака в нижний. Страшно былоот версии, что есть прямой просвет в этом криво установленном трубопроводе, и лёгкая парообразная фракция солярки полетит до основного бака и вызовет взрыв. Старый фокус с хлебным мякишем мог не сработать в этой трубе. Но всё обошлось.

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
ВСВ, если много паять приходится Вам, обратите внимание на труборез MILWAUKEE C12 PC-0
Правда он требует некоторой сноровки, но реально экономит время монтажа.

Ответить