Правильно, расход воздуха через МО принимаем за 0. А температура удаляемого воздуха получается исходя из расчетов и по-моему, больше чем максимально допустимая по категории работ на 3 градуса. Кажись так.
И в справочники проектировщика загляните.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

+0,5 градуса на каждый метр, те если высота рабочей зоны 2м а потолка 5м, то расчетная температура у потолка будет tр.з.+1,5 градуса

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Хочу предупредить только, что если количество теплоизбытков получается весомым, а их ассимиляция, к тому же, предполагается наружным воздухом (без какого-либо охлаждения), то количество воздуха может получится совсем не маленьким. Как я понимаю в этом случае удбнее использовать те же сплиты, например, для борьбы с теплоизбытками. А воздух подавать в объёме санитарной нормы (опять же, например, поскольку мы говорим о неком помещении ВООБЩЕ).

sergio
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 мар 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение sergio »

Если просто - то найти кратность для своего помещения.
А вообще почему теплоизбытки - определяющая вредность... ведь есть еще влага, пыль, газы. И в разные периоды года они могут быть определяющими.
Небольшие теплоизбытки можно зимой теплопотерями скомпенсировать. И часть воздухообмена через аэрацию пустить. Да мало-ли чего еще мона придумать. :YAHOO: