циркуляционый для топлива бывает?

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Не надо из железа делать трассу.
ПП - корродировать не будет и блуждающих токов не боится, если вероятен вандализм - выводы металлические. Не забудьте про разные виды соляры с разной вязкостью. Насосы для дизтоплива предлагают многие производители горелок, в чем проблема?
Судя по вопросам, Вам лучше заказать проектик системы топливоподачи.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

поставьте любой подходящий насос от системы отопления.
(Или закажите проектик на эту лабуду)
ing

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

[quote="ing9";p="15642682"]поставьте любой подходящий насос от системы отопления.
(Или закажите проектик на эту лабуду)
ing[/quote]
А если летнюю соляру всесезонно будут топить, 60 м трассы дадут такое гидравлическое сопротивление, что циркуляционник сгорит, прокачать не сможет. И про подогрев топлива для облегчения циркуляции не стоит забывать...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Посчитайте лучше гидравлику и возьмите пластиковую трубу диаметром побольше, чтобы насос горелки справлялся.
емкость поднята над уровнем горелки 1 метр
Тогда вообще самотеком потечет. Дешевле и проще во всех отношениях

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

А вот пластик надо выбирать совсем осторожно, :fie: т.к.не всякий материал сгодиться.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Jar";p="15642934"]закопали уже 25 металлопластик...буит самотеком работать - то холосо, не буит - будем искать насос
[/quote]
БУИТ... скорее всего.
Мощность то горелки какая??? Самый главный фактор мы тут как-то и упустили...

Аватара пользователя
GREY
_
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 30 дек 2004, 01:03
Репутация: 4
Откуда: Ташкент

Сообщение GREY »

[quote="Jar";p="15642934"]
по моему обычный циркуляр не подойдет - там ведь смазка - теплоноситель...
[/quote]

У нас на ТПБ ( топливо печное бытовое) проектировщики заложили шестереночный насос НМШ 5-25. Простой советский насос, ну у вас наверное предпочтут из современных шо нить :)

ТПБ немного отличается от солярки, вроде по теплоте сгорания,
у ТПБ поменьше , а так почти та же солярка.

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»