Отработал 2 года в колодце на высоту перепада 10 метров , песка в воде вообще нет , конец трубы -свободное изливание в накопрительный резервуар без давления , + обратный клапан (пружинный) на насосе , труба ПНД32 60 метров .
Перестал качать в одночасье .
Напряжение в норме , столба воды не создаёт вообще .
При включении , работа мотора слышна ,только шумно как-то , раньше работал тише .
Впечатление , что подшипники износились ..
Пока поставил малыш , работает по производительности как "Водолей" БЦПЭ 0,5-40У !?
Возникает вопрос : " Зачем дорогие скважинные насосы советуют ставить в колодцы ? "
Когда пришел в магазин , хотел купить колодезный насос МЕГА , менагер отговорил , типа: " не ремонтопригодный он ". У меня задача была иметь насос с высокой производительностью , на случай большого расхода воды .
Уважаемые форумчане , как Ваше мнение по поводу "водолеев" ?
С уважением.
Проблема с насосом "Водолей" БЦПЭ 0,5-40У
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Re: Проблема с насосом "Водолей" БЦПЭ 0,5-40У
Как говорят: "Дело было не в бабине ...."
Причина отказа -завоздушивание насоса (когда уровень в колодце упал ниже заборных отверстий ) из-за клапана , который препятствовал заполнению насоса .
(пружинные клапаны держат столб от 50см до 70см )
Решение -установка лепесткового клапана "0" сопротивления .
С повышенным шумом работы , я не разобрался .
Всем спасибо тема закрыта .
Причина отказа -завоздушивание насоса (когда уровень в колодце упал ниже заборных отверстий ) из-за клапана , который препятствовал заполнению насоса .
(пружинные клапаны держат столб от 50см до 70см )
Решение -установка лепесткового клапана "0" сопротивления .
С повышенным шумом работы , я не разобрался .
Всем спасибо тема закрыта .