протечка теплоносителя в насосах кондиционировани
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
протечка теплоносителя в насосах кондиционировани
через пять дней работы насосов Грундфос ТР потекли торцевые уплотнения валов,причем торцевые уплотнения соответствуют телоносителю который перекачивает насос.Температура теплоносителя 30градусов,теплоноситель марки ТЕПРО 20Е на основе этиленгликоля,давление в системе 3 атм,насосы могут работать до 16бар,почему возникли протечки...
да,я действительно сервис насосного оборудования,но дело в том что я не химическая лаборатория по исследоваи. жидкостей на основе этиленгликоля,ведь чувствую,что жидкость которую использует клиент не отвечает стандартам теплоносителя,это ведь как у нас научились разводить бензин,так и жидкость спокойно могли разбавить чем то или не дать ингибиторов.Но для этого надо независимая експертиза в лабораторию на качество этой смеси,тем более лаборатория должна быть лицензирована для этих работ.И только после этого можно найти виновных или клиент или производитель насосов...