протечка теплоносителя в насосах кондиционировани

Сообщение service »

через пять дней работы насосов Грундфос ТР потекли торцевые уплотнения валов,причем торцевые уплотнения соответствуют телоносителю который перекачивает насос.Температура теплоносителя 30градусов,теплоноситель марки ТЕПРО 20Е на основе этиленгликоля,давление в системе 3 атм,насосы могут работать до 16бар,почему возникли протечки...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Ну вы же сервис. :D Посмотрите почему потекло. Большие насосы? Если маленькие, то может не зря выбрали сухой ротор- то? Может арматурой закрыли и вскипятили, вентиляционщики они такие... :|

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Вы же сами писали недвно "грундфос работает тише и более долговечен чем аналоги других фирм,боится сухого хода и резкого перепада температуры воды" .
После запятой чистая правда )

service
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 май 2012, 13:15
Репутация: 0

Сообщение service »

да,я действительно сервис насосного оборудования,но дело в том что я не химическая лаборатория по исследоваи. жидкостей на основе этиленгликоля,ведь чувствую,что жидкость которую использует клиент не отвечает стандартам теплоносителя,это ведь как у нас научились разводить бензин,так и жидкость спокойно могли разбавить чем то или не дать ингибиторов.Но для этого надо независимая експертиза в лабораторию на качество этой смеси,тем более лаборатория должна быть лицензирована для этих работ.И только после этого можно найти виновных или клиент или производитель насосов...

service
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 май 2012, 13:15
Репутация: 0

Сообщение service »

а сухого хода не было и перепада температур тоже,насос работает в номинальной точке кривой.Насосы мощные 122м.куб при 14м напора.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

service писал(а):а сухого хода не было
То есть видно, что через резину протекло? А что значит
service писал(а):уплотнения соответствуют телоносителю
?

Я не про сухой ход. При запуске могли на закрытую арматуру поработать.

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Al писал(а):При запуске могли на закрытую арматуру поработать.
Скорее всего так и было
меньше знаешь-крепче спишь :)