Вопрос вот в чем.
Есть котедж.
Рядом к котеджу пристроена котельная.
Высота наиболее высокой точки жилого дома порядка 10 метров.
Высота котельной 6 метров.
Вопрос:
Какова будет высота дымовой трубы.
Опираясь на что нужно подбирать эту высоту.
Спасибо.
Есть свои соображения,если нужно могу выложить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Какое расстояние от газохода до конька (по горизонтали)? Мне кажется, достаточное, чтобы этот конек вообще не учитывать...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Чего?
Алекс,чуть чуть поподробней можно, не понимаю вопроса.
Высоты нет никакой пока.
И газохода тоже.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

Использую "Рекомендации по устройству дымовых труб индивидуальных жилых домов" Москва 1991г.
1. Высота над коньком 0.8м.
2. Высота трубы не менее 4.2м. (от нижнего ур. топки)
3. Строишь от конька дома в сторону котельной под углом 30 град. к горизонтали прямую, над предполагаемым местом оси трубы (верт.) котельной, получишь пересечение этих 2-х прямых, расстояние от полученной точки выше по оси трубы не менее 0.8 метра это и есть мин. высота трубы. Я делаю более 1 м. ( в зависимости от расст. трубы от конька котельн.) Пожарники претензий не имели (правда 2 года миновало. :cry:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Ну на фига спрашивать, то что в нормативке есть ?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

ВИМ писал(а): Строишь от конька дома в сторону котельной под углом 30 град. к горизонтали прямую, над предполагаемым местом оси трубы (верт.) котельной, получишь пересечение этих 2-х прямых,
Судя по чертежу, эти линии нигде не пересекутся (точнее пересекутся в котельной). Именно это я имел в виду, когда писал, что
высоту конька дома не следует учитывать при расчете высоты дымохода. Т. е., его высота рассчитывается исходя исключительно из аэродинамических параметров. Я угробил день, сходил на семинар Rainbow и получил прогу Raab. Пока доволен. Вылжить ее здесь или отослать по "мылу" не могу - она "весит" 200-300 Mb.

Аватара пользователя
Пацак
Претендент
Претендент
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 14:49
Репутация: 0
Откуда: Центр России

Сообщение Пацак »

Тут сосед домик построил... так мне кажется, что труба низковата...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А может это вытяжка?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Ты понимаеш в чем дело, котельная находится не в комплексе дома.
т.е она не является встроенным в дом помещением.
Она пристроенна к основному дому.
Меня больше всего это смущает.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Пацак
Претендент
Претендент
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 14:49
Репутация: 0
Откуда: Центр России

Сообщение Пацак »

[quote="Mifune";p="21251"]А может это вытяжка?[/quote]
нет. других труб нет. газ уже подведен.
Пацак пацака не обидит !... Ку !...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

И че.Вытяжки совсем из дома не будет?
Во архитекторы мутят!
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="Alex_";p="20414"]
ВИМ писал(а): Строишь от конька дома в сторону котельной под углом 30 град. к горизонтали прямую, над предполагаемым местом оси трубы (верт.) котельной, получишь пересечение этих 2-х прямых,
Судя по чертежу, эти линии нигде не пересекутся (точнее пересекутся в котельной). Именно это я имел в виду, когда писал, что
высоту конька дома не следует учитывать при расчете высоты дымохода. Т. е., его высота рассчитывается исходя исключительно из аэродинамических параметров. Я угробил день, сходил на семинар Rainbow и получил прогу Raab. Пока доволен. Вылжить ее здесь или отослать по "мылу" не могу - она "весит" 200-300 Mb.[/quote]
Ех бы посмотреть бы на эту программку)))
и проверить правильно ли мы ставим дымоходы?...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

"Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м."

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="ВИМ";p="20242"]Использую "Рекомендации по устройству дымовых труб индивидуальных жилых домов" Москва 1991г.
[/quote]
а в электронном виде у вас нет ее??????