СО - все-таки есть нормы или нет?

Сообщение Отопленец »

Господа, объясните что же все-таки творится со СНиП 41-01-2003 и как жить и на кого ссылаться?
СНиП носит рекомендательный характер, т.е., например, давление опрессовки можно давать 1,5 к рабочему, как написано в СНиП или можно давать 1,3 как в Европе?
Что творит АВОК и прочии, решившие написать свои Правила - штампуют только в лет - даже продавать не гнушаются свое творчество :)
На кого ссылаться при возникновении споров и сдаче работ?

Аватара пользователя
T-Yoke
Претендент
Претендент
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 09 дек 2006, 17:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: СО - все-таки есть нормы или нет?

Сообщение T-Yoke »

[quote="Отопленец";p="80609"]Господа, объясните что же все-таки творится со СНиП 41-01-2003 и как жить и на кого ссылаться?
СНиП носит рекомендательный характер, т.е., например, давление опрессовки можно давать 1,5 к рабочему, как написано в СНиП или можно давать 1,3 как в Европе?
Что творит АВОК и прочии, решившие написать свои Правила - штампуют только в лет - даже продавать не гнушаются свое творчество :)
На кого ссылаться при возникновении споров и сдаче работ?[/quote]
Да на него-же и ссылаться и все нормально все будет.
Собрали систему, опрессовали на 1,5 номинала, подписали акт. И будет вам счастье. При условии, что система не потекла при 1.3 но потекла при 1.5 наверно все же лучше перестраховаться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Отопленец
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 дек 2006, 03:31
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Отопленец »

Объясню чем вызван вопрос:
25 и выше-этажные здания, СО однозонная (все же экономят!). Статическое давление -25*3=75м, сопротивление системы - пусть будет 10. Итого - 8,5 бар - рабочее давление. Испытательное -8,5*1,5= 12,75.

Получается, если ставить стальные радиаторы, то они -СОГЛАСНО НЕПОНЯТНО КАКИМ НОРМАТИВАМ - будут работать на пределе.

Те-же самые радиаторы, но согласно нормам EN442 будут иметь запас -по этим нормам рабочее давление - 10 бар.

Так вот - правомочно ли именно ТРЕБОВАТЬ запаса 1,5 или это на усмотрение заказчика? И если так, то были ли в Вашей практике прецеденты?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Отопленец писал(а):Статическое давление -25*3=75м, сопротивление системы - пусть будет 10. Итого - 8,5 бар - рабочее давление. Испытательное -8,5*1,5= 12,75.
Получается, если ставить стальные радиаторы, то они - будут работать на пределе.
:?: :?: :?: Вы в своём уме ? Нельзя на такие высотные здания ставить стальные (панельные) радиаторы.
При выборе радиаторов ориентируйтесь на старые требования (коэффициент давления опрессовки - 1,5).
P.S. Тем более, что такие требования заложены в СНиПе до сих пор.