Методика расчета диаметра коллектора
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Методика расчета диаметра коллектора
Господа подскажите как правильно расчитать диаметр коллектора, исходя из мощности потребителей
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="aspeed";p="15643424"]А можно ссылочку, на таблицы или какие нибуть методички, заранее благодарен[/quote]
Вы миня пугаете таким вопросом
таблицы берете их технических характеристик используемого материала
в принципе достаточно посчитать по любой имеющейся табличке , любого вида трубы и вычислить УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР
рекомендуемые скорости из рекомендаций по проектированию гидравлических стрелок и коллекторов
Вы миня пугаете таким вопросом
таблицы берете их технических характеристик используемого материала
в принципе достаточно посчитать по любой имеющейся табличке , любого вида трубы и вычислить УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР
рекомендуемые скорости из рекомендаций по проектированию гидравлических стрелок и коллекторов
Генерить идеи - мая работа
Методика расчета диаметра коллектора
а выше упомянутые "рекомендации по проектированию гидравлических стрелок и коллекторов" можно где нибудь почитать?, может поделитесь?
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
Re: Методика расчета диаметра коллектора
[quote="aspeed";p="15643460"]а выше упомянутые "рекомендации по проектированию гидравлических стрелок и коллекторов" можно где нибудь почитать?, может поделитесь?[/quote]
заходите на гугля, рамблера или изче кто его знает куда
набиратете гидравлическая стрелка+ рекомендации и получите широкий выбор информации
а так же смотрите в инструкциях по проектированию к известным котлам
заходите на гугля, рамблера или изче кто его знает куда
набиратете гидравлическая стрелка+ рекомендации и получите широкий выбор информации
а так же смотрите в инструкциях по проектированию к известным котлам
Генерить идеи - мая работа
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Troll";p="15643420"]выбираю такой диаметр чтобы скорость в нем была 0,1-0,2м/с[/quote]
Это если необходимо удаление воздуха и/или исключение взаимного влияния насосов. Если мы имеем дело просто с распределительным коллектором, без наосов во вторичных цепях, то скорость может быть уже намного выше, а диаметры меньше - выбираются уже исходя из разумного гидравлического сопротивления.
Это если необходимо удаление воздуха и/или исключение взаимного влияния насосов. Если мы имеем дело просто с распределительным коллектором, без наосов во вторичных цепях, то скорость может быть уже намного выше, а диаметры меньше - выбираются уже исходя из разумного гидравлического сопротивления.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Илья";p="15643478"]Народ, кто по скоростям гидравлику считает, сколько принимаете скорость в металлопластике, п/п, пэксе на одноквартирный жилой домик, скажем при 2 трубке?[/quote] 1-1,5м/с. Как везде.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
[quote="Alex_";p="15643472"]Это если необходимо удаление воздуха и/или исключение взаимного влияния насосов. [/quote]Пральна! Но 0,1 лучше не превышать для горизонтальных. А если во главе стоит воздухоотделение на вертикальных участках - то дальше 0,5 низя.
[quote="Alex_";p="15643472"]Если мы имеем дело просто с распределительным коллектором, без наосов во вторичных цепях, то ...исходя из разумного гидравлического сопротивления.[/quote]Или того из чего проще состряпать. А скорости могут и до 3м/с
[quote="Alex_";p="15643472"]Если мы имеем дело просто с распределительным коллектором, без наосов во вторичных цепях, то ...исходя из разумного гидравлического сопротивления.[/quote]Или того из чего проще состряпать. А скорости могут и до 3м/с
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
мы изче не сказали - что коллектор, с малыми скоростями, каку из системы собирает
а ну покритикуйте мой коллектор , интересно че народ по этому поводу думает
http://picasaweb.google.com/trollsrt/Rj ... 1951260130
http://picasaweb.google.com/trollsrt/Rj ... 1951260146
а ну покритикуйте мой коллектор , интересно че народ по этому поводу думает
http://picasaweb.google.com/trollsrt/Rj ... 1951260130
http://picasaweb.google.com/trollsrt/Rj ... 1951260146
Генерить идеи - мая работа
[quote="Troll";p="15643502"]....а ну покритикуйте мой коллектор...[/quote]Ну.... коллектор-то неплохой..., а вот с фильтрами и удалением шлама из коллетора точна бес попутал . Я лучше промолчу... я сёня добрый
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
GuTherm нет уж говори все как есть. хай луче вы мне люлей выпишете чем потом с заказчиками разруливать
я понимаю что фильтра надо ставить на участках прочисткой вниз. но ведь некуда его было ставить,,,
можно было бы расмотреть вариант установки фильтра сразу за коллектором на горизонтали. но тогда бы абра кадабра вышла. Потому что я считаю что на смесительном узле фильтр должен стоять именно перед насосом а то кака из системы которая буудет подмешиваться через 3-х ходовой будет лететь в насос
такшо ниче смертельного от этих фильтров нету а они выполняют основную свою роль - обеспечивают безопасность насоса
я понимаю что фильтра надо ставить на участках прочисткой вниз. но ведь некуда его было ставить,,,
можно было бы расмотреть вариант установки фильтра сразу за коллектором на горизонтали. но тогда бы абра кадабра вышла. Потому что я считаю что на смесительном узле фильтр должен стоять именно перед насосом а то кака из системы которая буудет подмешиваться через 3-х ходовой будет лететь в насос
такшо ниче смертельного от этих фильтров нету а они выполняют основную свою роль - обеспечивают безопасность насоса
Последний раз редактировалось Troll 08 авг 2007, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Генерить идеи - мая работа