Теплоизолятор для теплых полов
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Теплоизолятор для теплых полов
Здравствуйте. Подскажите, какой теплоизолятор лучше использовать для водяных теплых полов? На рынке предлогается куча всякого-разного. Делать собираюсь для себя, поэтому важно соотношение цена/качество, но более важна долглвечность материала.
-
- Претендент
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
Интересно было бы поподробнее услышать те многие причины, по которым теплый пол не простоит более 50 лет и в чем проблема с выделением стирола? Насколько много его выделяется? Какие последствия могут быть для здоровья? Насколько я знаю, во всех странах пенополистерол отвечает всем гигиеническим требованиям.
Тупо дав поиск в интернете я нашел примерно следующую информацию:
Стирол и здоровье человека.
- Стирол (мономер, из которого вырабатывается пенополистирол) производится в промышленности уже более 60 лет и используется для выпуска широкой гаммы пластмасс и резиновых изделий.
- Он также представлен в природе: действительно, его можно найти в различных продуктах питания, например, в клубнике, фасоли, орехах, пиве, вине, зернах кофе и корице.
- Углубленные исследования, проводимые с целью выяснения, как стирол влияет на здоровье человека, показали, что он совершенно безвреден в условиях его нормального применения.
- Безопасность этого материала гарантируется строгими директивами, которые регламентируют его предельно допустимое содержание в воздухе в рабочих помещениях: во Франции, например, максимально допустимый уровень составляет 50 частей на миллион (ррм), а в Германии - 20 частей на миллион.
Нынешний уровень содержания стирола, в любом случае, гораздо ниже этих предельных значений.
- Исследования, направленные на выявление возможного канцерогенного влияния стирола на человека, дали отрицательный результат. Недавно опубликованные исследования, проводимые на 500 рабочих, которые в силу производственной необходимости находились в контакте с стиролом в течение 45 лет, не выявили
какой-либо зависимости между этим материалом и возникновением раковых патологий.
- Европейские и американские правительственные органы установили, что стирол не имеет характеристик, по которым его можно классифицировать как "канцерогенное вещество", и, действительно, он не представлен в списке, прилагаемом к директиве ЕЭС по опасным веществам (Dangerous Substances Directive).
Да, по толщине - над теплым этажем достаточно 30 мм. Если теплоизолируется грунт - здесь минимальная толщина 100-150 мм (теплопотери около 5-6%), больше 250 делать нет особого смысла, теплопотери уже стставляют около 2%.
А вот меньше 100 мм делать не советую - теплопотери будут существенные.
Тупо дав поиск в интернете я нашел примерно следующую информацию:
Стирол и здоровье человека.
- Стирол (мономер, из которого вырабатывается пенополистирол) производится в промышленности уже более 60 лет и используется для выпуска широкой гаммы пластмасс и резиновых изделий.
- Он также представлен в природе: действительно, его можно найти в различных продуктах питания, например, в клубнике, фасоли, орехах, пиве, вине, зернах кофе и корице.
- Углубленные исследования, проводимые с целью выяснения, как стирол влияет на здоровье человека, показали, что он совершенно безвреден в условиях его нормального применения.
- Безопасность этого материала гарантируется строгими директивами, которые регламентируют его предельно допустимое содержание в воздухе в рабочих помещениях: во Франции, например, максимально допустимый уровень составляет 50 частей на миллион (ррм), а в Германии - 20 частей на миллион.
Нынешний уровень содержания стирола, в любом случае, гораздо ниже этих предельных значений.
- Исследования, направленные на выявление возможного канцерогенного влияния стирола на человека, дали отрицательный результат. Недавно опубликованные исследования, проводимые на 500 рабочих, которые в силу производственной необходимости находились в контакте с стиролом в течение 45 лет, не выявили
какой-либо зависимости между этим материалом и возникновением раковых патологий.
- Европейские и американские правительственные органы установили, что стирол не имеет характеристик, по которым его можно классифицировать как "канцерогенное вещество", и, действительно, он не представлен в списке, прилагаемом к директиве ЕЭС по опасным веществам (Dangerous Substances Directive).
Да, по толщине - над теплым этажем достаточно 30 мм. Если теплоизолируется грунт - здесь минимальная толщина 100-150 мм (теплопотери около 5-6%), больше 250 делать нет особого смысла, теплопотери уже стставляют около 2%.
А вот меньше 100 мм делать не советую - теплопотери будут существенные.
Последний раз редактировалось Kirill 20 июн 2006, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Kirill";p="63557"]
Да, по толщине - над теплым этажем достаточно 30 мм. Если теплоизолируется грунт - здесь минимальная толщина 100-150 мм (теплопотери около 5-6%), больше 250 делать нет особого смысла, теплопотери уже стставляют около 2%.
А вот меньше 100 мм делать не советую - теплопотери будут существенные.[/quote]
При использовании сшитого пенополиэтилена при такой толшине, что-то он уж очень золотым получается, лучше наверно буду использовать пенополистеролбетон. Хотелось бы узнать, как он в плане долговечности, лет на 50 его хватит?
Да, по толщине - над теплым этажем достаточно 30 мм. Если теплоизолируется грунт - здесь минимальная толщина 100-150 мм (теплопотери около 5-6%), больше 250 делать нет особого смысла, теплопотери уже стставляют около 2%.
А вот меньше 100 мм делать не советую - теплопотери будут существенные.[/quote]
При использовании сшитого пенополиэтилена при такой толшине, что-то он уж очень золотым получается, лучше наверно буду использовать пенополистеролбетон. Хотелось бы узнать, как он в плане долговечности, лет на 50 его хватит?
Все таки точку не поставили. У пенополиэтилена теплопроводность не на много лучше (значит толшина для теплоизоляции примерно такая же), чем у других теплоизоляторов, а цена в разы выше.
[quote="Авторрр";p="63595"]
У пенополиэтилена не плотность, а кратность вспенивания. Можно на этом не зацикливаться и брать то, что дешевле. Прочность обеспечивает стяжка, а не утеплитель.[/quote]
Так стяжка ведь тоже имеет не малый вес, может и придавить не по детски (а то и вовсе раздавить) теплоизолятор, что не есть хорошо.
[quote="Авторрр";p="63595"]
У пенополиэтилена не плотность, а кратность вспенивания. Можно на этом не зацикливаться и брать то, что дешевле. Прочность обеспечивает стяжка, а не утеплитель.[/quote]
Так стяжка ведь тоже имеет не малый вес, может и придавить не по детски (а то и вовсе раздавить) теплоизолятор, что не есть хорошо.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 май 2006, 21:27
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Shurik_M";p="63844"]Все таки точку не поставили. У пенополиэтилена теплопроводность не на много лучше (значит толшина для теплоизоляции примерно такая же), чем у других теплоизоляторов, а цена в разы выше.
[quote="Авторрр";p="63595"]
У пенополиэтилена не плотность, а кратность вспенивания. Можно на этом не зацикливаться и брать то, что дешевле. Прочность обеспечивает стяжка, а не утеплитель.[/quote]
Так стяжка ведь тоже имеет не малый вес, может и придавить не по детски (а то и вовсе раздавить) теплоизолятор, что не есть хорошо.[/quote]
Самый подходящий вариант - пенополистирол плотностью не ниже 35, меньше просто не доживет до окончания монтажа - раскрошиться. Причем полистерол можно использовать совершенно обычный, без бобышек ( полистерол с бобышками очень дорогой), на него уложить арматурную сетку, и к сетке крепить трубу хомутами.
[quote="Авторрр";p="63595"]
У пенополиэтилена не плотность, а кратность вспенивания. Можно на этом не зацикливаться и брать то, что дешевле. Прочность обеспечивает стяжка, а не утеплитель.[/quote]
Так стяжка ведь тоже имеет не малый вес, может и придавить не по детски (а то и вовсе раздавить) теплоизолятор, что не есть хорошо.[/quote]
Самый подходящий вариант - пенополистирол плотностью не ниже 35, меньше просто не доживет до окончания монтажа - раскрошиться. Причем полистерол можно использовать совершенно обычный, без бобышек ( полистерол с бобышками очень дорогой), на него уложить арматурную сетку, и к сетке крепить трубу хомутами.
Всем спасибо за ответы.
[quote="nikitatt";p="63850"]
Самый подходящий вариант - пенополистирол плотностью не ниже 35, меньше просто не доживет до окончания монтажа - раскрошиться. Причем полистерол можно использовать совершенно обычный, без бобышек ( полистерол с бобышками очень дорогой), на него уложить арматурную сетку, и к сетке крепить трубу хомутами.[/quote]
Наверно это действительно самый подходящий вариант, но опять же ни кто не ответил про долговечность этого материала.
[quote="nikitatt";p="63850"]
Самый подходящий вариант - пенополистирол плотностью не ниже 35, меньше просто не доживет до окончания монтажа - раскрошиться. Причем полистерол можно использовать совершенно обычный, без бобышек ( полистерол с бобышками очень дорогой), на него уложить арматурную сетку, и к сетке крепить трубу хомутами.[/quote]
Наверно это действительно самый подходящий вариант, но опять же ни кто не ответил про долговечность этого материала.