Радиоуправление контурами ТП
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Радиоуправление контурами ТП
Всех приветствую!
Помогите советом, пожалуйста!
Имеется объект с хамамом. Три лежака подогреваются проложенными в них водяными контурами. Пользователи возжелали изменять температуры каждого из лежаков по своему хотению: кому- то хочется 45 градусов, а кому-то 60. Все три контура заведены на один коллектор. На каждом контуре стоит сервопривод, управляемый дискретно по температуре подачи с помощью накладного термостата. Даже если допустить, что такая система обеспечит необходимую температуру лежаков, пользователям не комфортно бегать в подвал и крутить ручки термостатов. Вариант решения задачи у меня вырисовывается следующий: убрать коллектор, на каждый контур поставить трехходовый клапан. Управлять приводами на клапанах по заданным температурам подачи (температура подачи= заданной температуре лежака). А вот дальше у меня загвоздка. В помещении у каждого из лежаков вроде бы как должна быть приглядная на вид выносная панель (предпочтительно со связью через радиоканал). А на приводах должны висеть три пид-регулятора, управляемые с этих панелей.
Может кто из вас сталкивался с подобной задачей и поможет в подборе оборудования, или же вообще предложит другую схему?
Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Инерционностью лежаков пренебрегаем. Необходимо обеспечить заданную с выносной панели температуру подачи в контур.
Помогите советом, пожалуйста!
Имеется объект с хамамом. Три лежака подогреваются проложенными в них водяными контурами. Пользователи возжелали изменять температуры каждого из лежаков по своему хотению: кому- то хочется 45 градусов, а кому-то 60. Все три контура заведены на один коллектор. На каждом контуре стоит сервопривод, управляемый дискретно по температуре подачи с помощью накладного термостата. Даже если допустить, что такая система обеспечит необходимую температуру лежаков, пользователям не комфортно бегать в подвал и крутить ручки термостатов. Вариант решения задачи у меня вырисовывается следующий: убрать коллектор, на каждый контур поставить трехходовый клапан. Управлять приводами на клапанах по заданным температурам подачи (температура подачи= заданной температуре лежака). А вот дальше у меня загвоздка. В помещении у каждого из лежаков вроде бы как должна быть приглядная на вид выносная панель (предпочтительно со связью через радиоканал). А на приводах должны висеть три пид-регулятора, управляемые с этих панелей.
Может кто из вас сталкивался с подобной задачей и поможет в подборе оборудования, или же вообще предложит другую схему?
Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Инерционностью лежаков пренебрегаем. Необходимо обеспечить заданную с выносной панели температуру подачи в контур.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я так понимаю, водяные контура запитаны от котла ?свет Ляксеич писал(а):Имеется объект с хамамом. Три лежака подогреваются проложенными в них водяными контурами. Пользователи возжелали изменять температуры каждого из лежаков по своему хотению: кому- то хочется 45 градусов, а кому-то 60.
Крайне сомнительно, чтобы такая схема работала
К тому же температура на поверхности лежаков зависит не только от температуры теплоносителя, но и от температуры воздуха в хамаме.
Плюс - по насосу на каждый контур...свет Ляксеич писал(а):Вариант решения задачи у меня вырисовывается следующий: убрать коллектор, на каждый контур поставить трехходовый клапан.
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Это само собой!Honda писал(а):Плюс - по насосу на каждый контур...
Это небольшое здание со своей котельной на 1,0 МВт. Бассейн, спортзал, сауна, вентиляция. В котельной распределительный коллектор, на одной из веток которого "висит" этот коллектор. Ветка регулируется через пид+сервопривод+трехходовый.Honda писал(а): Я так понимаю, водяные контура запитаны от котла ?
Поясните, пожалуйста.Honda писал(а):Крайне сомнительно, чтобы такая схема работала
Об этом заказчик предупрежден.Honda писал(а):К тому же температура на поверхности лежаков зависит не только от температуры теплоносителя, но и от температуры воздуха в хамаме.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Не разбирался, но что-то похожее http://poersmart.by/features-setup" onclick="window.open(this.href);return false;
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Да, похожее. Я нашел чуть более, как мне кажется, подходящую автоматику у Watts. Но ни разу с ней дело не имел и, возможно, не знаю нюансов.Джордано писал(а):Не разбирался, но что-то похожее http://poersmart.by/features-setup" onclick="window.open(this.href);return false;
Если получится, то станет реальностью. Думаю, что должно получиться.Honda писал(а): Только вот с радиоуправлением по 3-м контурам - это что-то из разряда фантастики.
Это какой то испорченный телефон.свет Ляксеич писал(а):На каждом контуре стоит сервопривод, управляемый дискретно по температуре подачи с помощью накладного термостата.
В этом случае нужно поставить по насосу на каждый контур.свет Ляксеич писал(а):убрать коллектор, на каждый контур поставить трехходовый клапан. Управлять приводами на клапанах по заданным температурам подачи (температура подачи= заданной температуре лежака).
Это будет некий пропорционал, но не строгое соответствие.свет Ляксеич писал(а):температурам подачи (температура подачи= заданной температуре лежака)
Из готового на ум приходит регулятор для кабельного тёплого пола с установкой температуры с помощью кнопок. Эти кнопки "+" и "-" запараллелить релешками дистанционного управления. Есть в продаже комплекты, брелок+исполнительный блок. Не знаю напряжения питания схемы полового регулятора. Можно запитать все три регулятора через единичный разделительный трансформатор. А сами регуляторы скрыть прозрачными накладками с высоким IP. Но выход регулятора будет дискретным. О смесителе речи не идёт. Можно лишь открывать или закрывать двухпроводный термический привод. Точность будет упираться в гистерезис регулятора. Встречал регулятор фирмы Ebeco, в котором была заявлена функция адаптации работы регулятора к тепловой модели системы. Но то было давно, и регулятор был с колесом.свет Ляксеич писал(а): В помещении у каждого из лежаков вроде бы как должна быть приглядная на вид выносная панель (предпочтительно со связью через радиоканал).
Есть еще Salus. Но дело в том, что подобная автоматика не пропорциональная, а дискретная.свет Ляксеич писал(а):Я нашел чуть более, как мне кажется, подходящую автоматику у Watts.
И это тоже.Джордано писал(а):http://poersmart.by/features-setup
В принципе, проблему вижу лишь в передаче заданного значения по радиоканалу.
Скорее всего где-то что-то подобное есть, только не в сфере отопления.
Нужно искать. Или начать разбираться в микроконтроллерах и это сделать самому.
По большому счету это задача вовсе не грандиозная.
Точнее здесь будет как раз по температуре обратки.свет Ляксеич писал(а):(температура подачи= заданной температуре лежака)
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Моделисты то эту проблему же решают.Honda писал(а):Вторая проблема - это то, что таких каналов три. Нужно, чтобы сигнал кодировался по адресу как на передатчике, так и на приемнике сигнала...
НА самом деле любая разрешенная частота, это диапазон частот с каким-то количеством "каналов" - частот с разницей в несколько десятков или сотен килогерц. И на 27 МГц, и на 433 МГц, и на 2.4 ГГц.
Я когда-то, давным-давно занимался автомоделизмом, и мне помнится на 27 МГц было что-то около 40 каналов.
На 2.4 ГГЦ каналов больше сотни.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
На коллектор можно установить регулируемые приводы, например Oventrop. На подающие трубопроводы поставить накладные датчики температуры типа pt1000. Все это подключить к программируемому контроллеру и написать алгоритм поддержания температуры согласно требуемой температуре для каждого контура. Пульты уже можно будет купить любые на свои вкус. Беспроводные есть и работают по протоколу Enocean, например.
Вопрос в том, что они передают, и как с них снимать данные? Радиопередача - это единственная здесь проблема.Abil писал(а):Пульты уже можно будет купить любые на свои вкус. Беспроводные есть и работают по протоколу Enocean, например.
Всё остальное, ИМХО, утрированно конечно, но задача для начальной школы.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re:
Скорее вопрос не в том, что передают пульты, а что нужно от них Заказчику. Нужно ли выводить какие-то данные на них, или достаточно только делать уставку? Еще пульт может использоваться, как устройство переключения сценариев. К примеру, заранее запрограммировать несколько сценариев по поддержанию температур на контурах и с помощью пульта уже производить выбор одного из режимов. Это только два примера применения пульта.VikT писал(а):Вопрос в том, что они передают, и как с них снимать данные? Радиопередача - это единственная здесь проблема.
Всё остальное, ИМХО, утрированно конечно, но задача для начальной школы.
И уже исходя из потребности задач, которые должен решать пульт можно произвести его подбор у какого-то из производителей. При этом пульт сам не производит регулировку. Он является средством взаимодействия с контроллером. Вся логика и алгоритмы уже реализуются на контроллере.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Насос может быть один, если его параметры обеспечат необходимый расход в системе. И в самой системе будут регуляторы для гидравлической увязки контуров. Но, если на контурах предполагается независимое регулирование, то может подумать об использовании своего насоса на каждом контуре. И насосы тогда выбрать типа ALPHA2 от GRUNDFOS.cineman писал(а):А насос у коллектора будет единственный?Abil писал(а):На коллектор можно установить регулируемые приводы, например Oventrop. На подающие трубопроводы поставить накладные датчики температуры типа pt1000.
Да и сама задача "кому- то хочется 45 градусов, а кому-то 60", потребует отдельных насосов.
Добавлено спустя 8 минут:
У меня был объект - турецкая сауна, где клиент хотел примерно такое же - регулирование температуры с точностью в градус. Но фактически пользоваться такой системой было невозможно, так как она либо должна непрерывно работать, либо время выходя на расчетный режим настолько большое, что ее надо запускать за несколько часов до начала пользования. И клиент через полгода вообще перестал что-либо регулировать. Поскольку подобрал более-менее комфортные настройки.
Насос не может быть одним в такой схеме:Abil писал(а):Насос может быть один
Все эти датчики будут отображать одну и ту же температуру - температуру коллектора. Управлять температурой носителя на подаче можно лишь с помощью смесителя. Без смесителя "регулируемые приводы" позволят получить только заметную зебру на лежаке. Для лежака есть лишь два варианта; индивидуальный смеситель с насосом или дискретное управление расходом с малым гистерезисом. Для чего нужно завести половой датчик внутрь лежака.Abil писал(а):На коллектор можно установить регулируемые приводы, например Oventrop. На подающие трубопроводы поставить накладные датчики температуры типа pt1000.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re:
Да, согласен, что самой идеальной будет использование трехходовых ка каждом контуре. И свой насос на каждом контуре.cineman писал(а):Насос не может быть одним в такой схеме:Abil писал(а):Насос может быть одинВсе эти датчики будут отображать одну и ту же температуру - температуру коллектора. Управлять температурой носителя на подаче можно лишь с помощью смесителя. Без смесителя "регулируемые приводы" позволят получить только заметную зебру на лежаке. Для лежака есть лишь два варианта; индивидуальный смеситель с насосом или дискретное управление расходом с малым гистерезисом. Для чего нужно завести половой датчик внутрь лежака.Abil писал(а):На коллектор можно установить регулируемые приводы, например Oventrop. На подающие трубопроводы поставить накладные датчики температуры типа pt1000.
На базе автоматики TECH Controllers (Польша) решений масса, можно управлять каждой лавкой со встроенной Touch Screen панели, которая стоит перед входом в хамам или даже с мобильного телефона меняя нужные параметры.
Уточните, а температуру с лежаков как Вы планируете снимать? Там установлены датчики? Если да, то какие?А может достаточно только менять температуру контура на каждую лавку?
От этого будет зависеть какую систему Вам посоветовать.
Уточните, а температуру с лежаков как Вы планируете снимать? Там установлены датчики? Если да, то какие?А может достаточно только менять температуру контура на каждую лавку?
От этого будет зависеть какую систему Вам посоветовать.