Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Выбивает автомат при работе эл. котла
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
При работе эл. котла Vaillant EloBlock 18 при нагревании температуры теплоносителя до 47 град выбивает трехфазный автомат на 32 Ампера. Это происходит не сразу после включения котла, а через время где то 2-3 часа. Настраивал котел на мощность 12 кВт, все равно выбивает, в чем проблема в автомате или в котле? Всю прошлую зиму котел отработал без проблем.
При работе эл. котла Vaillant EloBlock 18 при нагревании температуры теплоносителя до 47 град выбивает трехфазный автомат на 32 Ампера. Это происходит не сразу после включения котла, а через время где то 2-3 часа. Настраивал котел на мощность 12 кВт, все равно выбивает, в чем проблема в автомате или в котле? Всю прошлую зиму котел отработал без проблем.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Выбивает автомат при работе эл. котла
а фазное напряжение не мерили ?
да и клещами пофазно под нагрузкой ток не мешало бы
да и клещами пофазно под нагрузкой ток не мешало бы
-
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
ABB, кабель 5х10мм2Другой человек писал(а):Производитель автомата?
Протяните контакты на автомате и по возможности в котле. Сечение кабеля от автомата до котла?
Добавлено спустя 27 секунд:
УЗО не стоит, обычный автоматДжордано писал(а):На автомате может УЗО стоит? Они иногда глючат. Его можно отсоединить от автомата.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Поподробнее можно об этом.cineman писал(а):Возможно, в одном из ТЭНом имеется восстанавливаемый пробой, что случается при достижении ТЭНом определённой температуры.
Спираль внутри ТЭНа расширяется с температурой и на некоторой температуре прокалывает изоляцию и касается металлической оболочки. Попробуйте вычислить максимальную мощность каждого ТЭНа в котле. По этой мощности выберите автомат однополюсный, желательно характеристики В. Этот автомат поочерёдной включайте в разрыв каждого ТЭНа. Для каждого ТЭНа нужно догнать котёл до выбивания общего автомата. Автомат сработает на том ТЭНе, который вызывает повышенный ток в общей цепи.
Последний раз редактировалось cineman 18 ноя 2014, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Выбивает автомат при работе эл. котла
Съездил сегодня
Начал с того, что включил эл котел на полную мощность 18 кВт на один радиатор , котел быстро нагрел теплоноситель до 70 град. Так он ее продержал минут 20. Далее я подключил остальные радиаторы , теплоноситель охладился до 30 град потом нагрелся до 43 и сработал автомат. Я так понимаю что нет связи между температурой теплоносителя и срабатыванием автомата.
Далее, я поменял автомат. Не помогло через полчаса работы выбивает.
Померил напряжение по фазам: l1=246-250B, l2=234-238B, l3=221-224B
Поставил однополюсный автомат на 32 ампера на 1-ю фазу , остальные соединил клемниками. Автомат через полчаса работы выбило.
Провод на этой фазе сильно нагревается , 2 других провода не так сильно греются .
На 1-й фазе в котле помимо тэнов висит встроенный насос котла и автоматика котла.
К одному из тэнов провода тоже сильно греются , вытащил этот тэн, по виду нет ожегов, дыр, вроде нормальный .
Может ли нагрев провода вызван высоким напряжением ? Или дело в тэне?
Начал с того, что включил эл котел на полную мощность 18 кВт на один радиатор , котел быстро нагрел теплоноситель до 70 град. Так он ее продержал минут 20. Далее я подключил остальные радиаторы , теплоноситель охладился до 30 град потом нагрелся до 43 и сработал автомат. Я так понимаю что нет связи между температурой теплоносителя и срабатыванием автомата.
Далее, я поменял автомат. Не помогло через полчаса работы выбивает.
Померил напряжение по фазам: l1=246-250B, l2=234-238B, l3=221-224B
Поставил однополюсный автомат на 32 ампера на 1-ю фазу , остальные соединил клемниками. Автомат через полчаса работы выбило.
Провод на этой фазе сильно нагревается , 2 других провода не так сильно греются .
На 1-й фазе в котле помимо тэнов висит встроенный насос котла и автоматика котла.
К одному из тэнов провода тоже сильно греются , вытащил этот тэн, по виду нет ожегов, дыр, вроде нормальный .
Может ли нагрев провода вызван высоким напряжением ? Или дело в тэне?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Вы можете програмно убавить мощность на этой фазе. поставить перемычку и выбрать на сколько снизить мощность на ту фазу которая греется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru