Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Выбивает автомат при работе эл. котла

Сообщение Valitov »

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

При работе эл. котла Vaillant EloBlock 18 при нагревании температуры теплоносителя до 47 град выбивает трехфазный автомат на 32 Ампера. Это происходит не сразу после включения котла, а через время где то 2-3 часа. Настраивал котел на мощность 12 кВт, все равно выбивает, в чем проблема в автомате или в котле? Всю прошлую зиму котел отработал без проблем.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Производитель автомата?
Протяните контакты на автомате и по возможности в котле. Сечение кабеля от автомата до котла?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Возможно, в одном из ТЭНом имеется восстанавливаемый пробой, что случается при достижении ТЭНом определённой температуры.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

На автомате может УЗО стоит? Они иногда глючат. Его можно отсоединить от автомата.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

slavyan75
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 13:58
Репутация: 2
Откуда: Tilzit

Re: Выбивает автомат при работе эл. котла

Сообщение slavyan75 »

а фазное напряжение не мерили ?
да и клещами пофазно под нагрузкой ток не мешало бы

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Valitov »

Другой человек писал(а):Производитель автомата?
Протяните контакты на автомате и по возможности в котле. Сечение кабеля от автомата до котла?
ABB, кабель 5х10мм2

Добавлено спустя 27 секунд:
Джордано писал(а):На автомате может УЗО стоит? Они иногда глючат. Его можно отсоединить от автомата.
УЗО не стоит, обычный автомат

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
cineman писал(а):Возможно, в одном из ТЭНом имеется восстанавливаемый пробой, что случается при достижении ТЭНом определённой температуры.
Поподробнее можно об этом.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Спираль внутри ТЭНа расширяется с температурой и на некоторой температуре прокалывает изоляцию и касается металлической оболочки. Попробуйте вычислить максимальную мощность каждого ТЭНа в котле. По этой мощности выберите автомат однополюсный, желательно характеристики В. Этот автомат поочерёдной включайте в разрыв каждого ТЭНа. Для каждого ТЭНа нужно догнать котёл до выбивания общего автомата. Автомат сработает на том ТЭНе, который вызывает повышенный ток в общей цепи.
Последний раз редактировалось cineman 18 ноя 2014, 01:23, всего редактировалось 1 раз.

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Выбивает автомат при работе эл. котла

Сообщение Valitov »

Съездил сегодня
Начал с того, что включил эл котел на полную мощность 18 кВт на один радиатор , котел быстро нагрел теплоноситель до 70 град. Так он ее продержал минут 20. Далее я подключил остальные радиаторы , теплоноситель охладился до 30 град потом нагрелся до 43 и сработал автомат. Я так понимаю что нет связи между температурой теплоносителя и срабатыванием автомата.
Далее, я поменял автомат. Не помогло через полчаса работы выбивает.
Померил напряжение по фазам: l1=246-250B, l2=234-238B, l3=221-224B
Поставил однополюсный автомат на 32 ампера на 1-ю фазу , остальные соединил клемниками. Автомат через полчаса работы выбило.
Провод на этой фазе сильно нагревается , 2 других провода не так сильно греются .
На 1-й фазе в котле помимо тэнов висит встроенный насос котла и автоматика котла.
К одному из тэнов провода тоже сильно греются , вытащил этот тэн, по виду нет ожегов, дыр, вроде нормальный .
Может ли нагрев провода вызван высоким напряжением ? Или дело в тэне?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вы можете програмно убавить мощность на этой фазе. поставить перемычку и выбрать на сколько снизить мощность на ту фазу которая греется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Поставьте автомат помощнее, на 40Ампер

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Valitov »

Замена тэна решило проблему, провода больше не греются, автомат не выбивает. Всем спасибо!