Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Теплый плинтус, делимся мнением
Всем привет. Заказчик хочет отапливаться вот такой штукой http://aldengroup.ru/teplyi-plintus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто пробовал такую систему? Ну и вообще хочется мнение коллег послушать. Возможно что в качестве теплогенератора будет использоваться тепловой насос.
Для чистоты эксперимента, собственное мнение писать пока не буду.
Кто пробовал такую систему? Ну и вообще хочется мнение коллег послушать. Возможно что в качестве теплогенератора будет использоваться тепловой насос.
Для чистоты эксперимента, собственное мнение писать пока не буду.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Небольшая высота вертикального воздушного канала делает плинтус похожим на половой конвектор. Эта небольшая высота не может создать высокий расход воздуха. Отчего соотношение цена/мощность будет низким, как в половых конвекторах.
Нужно пояснить заказчику, что обещанные 30% сберегаемой энергии высосаны из пальца. Сама система тёплых плинтусов живёт в том же тёмном регионе, что и воздушное отопление.
Если заказчик будет упорствовать в своём выборе, стоит обезопасится от перевода стрелок на исполнителя. Я в одноклассниках списывался на эту тему с парнем, что в американии практикует. Он ответил, что тепла от плинтусов не всегда хватает для борьбы с конденсатом на стёклах. В московском регионе плинтусы и прочую американскую фигню давно завозила и монтировала фирма Grand Otex. Может стоит поискать отзывы об их деятельности?
Нужно пояснить заказчику, что обещанные 30% сберегаемой энергии высосаны из пальца. Сама система тёплых плинтусов живёт в том же тёмном регионе, что и воздушное отопление.
Если заказчик будет упорствовать в своём выборе, стоит обезопасится от перевода стрелок на исполнителя. Я в одноклассниках списывался на эту тему с парнем, что в американии практикует. Он ответил, что тепла от плинтусов не всегда хватает для борьбы с конденсатом на стёклах. В московском регионе плинтусы и прочую американскую фигню давно завозила и монтировала фирма Grand Otex. Может стоит поискать отзывы об их деятельности?
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
А мне эта штука очень нравится, только ценник лошадиный. Впервые о них прочитал у Конрада Фишера http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm" onclick="window.open(this.href);return false; .
Теплый плинтус удачно сочетает в себе реализацию идеи Фишера о темперировании стен (причем в эстетически причесанном варианте) и ремонтопригодное низкотемпературное лучевое отопление, которое не боится ковриков. Это радиатор, размазанный по всей стене. Это радиатор которого не видно.
Вот тут был калькулятор мощности http://www.discreteheat.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; .
Знаю мужика который сделал теплый плинтус у себя дома как основное и единственное отопление. Доволен.
Теплый плинтус удачно сочетает в себе реализацию идеи Фишера о темперировании стен (причем в эстетически причесанном варианте) и ремонтопригодное низкотемпературное лучевое отопление, которое не боится ковриков. Это радиатор, размазанный по всей стене. Это радиатор которого не видно.
Вот тут был калькулятор мощности http://www.discreteheat.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; .
Знаю мужика который сделал теплый плинтус у себя дома как основное и единственное отопление. Доволен.
Температурки можно и поддать, это не теплый пол, грей хоть до 99С.cineman писал(а):Он ответил, что тепла от плинтусов не всегда хватает для борьбы с конденсатом на стёклах.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
А локально не надо, это лучевая система, переотражения идут по всей комнате. Стекло на этой длине волны (20-100С) не пропускает и не отражает, 99% излучения поглощается, т.е. стекло нагревается.
Чем меньше конвекция - тем лучше. Поэтому теплый плинтус с оребрением, и не дай бог, вентиляторами - вред.
Ну и еще аргумент, почему не потеют стекла в помещениях с теплым полом? А это тоже самое, только радиатор размазан не по полу, а по плинтусу.
И еще, если в помещении с нормальной комнатной температурой потеют стекла, то виновато не отопление, а вентиляция.
Чем меньше конвекция - тем лучше. Поэтому теплый плинтус с оребрением, и не дай бог, вентиляторами - вред.
Ну и еще аргумент, почему не потеют стекла в помещениях с теплым полом? А это тоже самое, только радиатор размазан не по полу, а по плинтусу.
И еще, если в помещении с нормальной комнатной температурой потеют стекла, то виновато не отопление, а вентиляция.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
"У каждой сложной проблемы есть как минимум одно простое, всем понятное, неправильное решение"Джордано писал(а):если в помещении с нормальной комнатной температурой потеют стекла, то виновато не отопление, а вентиляция
https://www.google.by/search?client=ope ... el=suggest" onclick="window.open(this.href);return false;
Теплый плинтус - это обычный радиатор отопления, но уменьшенный по высоте до 160 мм.
Коэффициент теплоотдачи с единицы площади у него такой же - примерно 10-11 Вт/м2*град.
Соответственно, для обеспечения равной тепловой мощности необходимо пропорционально увеличить его длину. Соотношение конвективной и радиационной составляющих в суммарном тепловом потоке - такие же, то есть примерно 40/60.
Может использоваться в индивидуальных системах отопления коттеджей, но затраты на отопление будут больше, чем при традиционном радиаторном отоплении.
Минусы обусловлены большей долей потерь тепла через обогреваемые им стены, что по недомыслию причисляется к его преимуществам. Это же усугубляет защитный металлический кожух ухудшающий теплоотдачу.
Коэффициент теплоотдачи с единицы площади у него такой же - примерно 10-11 Вт/м2*град.
Соответственно, для обеспечения равной тепловой мощности необходимо пропорционально увеличить его длину. Соотношение конвективной и радиационной составляющих в суммарном тепловом потоке - такие же, то есть примерно 40/60.
Может использоваться в индивидуальных системах отопления коттеджей, но затраты на отопление будут больше, чем при традиционном радиаторном отоплении.
Минусы обусловлены большей долей потерь тепла через обогреваемые им стены, что по недомыслию причисляется к его преимуществам. Это же усугубляет защитный металлический кожух ухудшающий теплоотдачу.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Очень хорошая цитата, наверное какой-то либерал сказал. Кто? Хайек?Code писал(а):"У каждой сложной проблемы есть как минимум одно простое, всем понятное, неправильное решение"
Ваша ссылка на вред сухого воздуха не имеет к теплому плинтусу никакого отношения. Воздух пережигают высокотемпературные системы. Теплый плинтус, за счет большой площади, низкотемпературная система.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Джордано
Ваша реклама теплого плинтуса неуместна и глупа - лозунги типа сосед у кого то увидел плинтус ему понравилось мягко говоря смешны, а оперирование умными словами вперемежку с техническими терминами не понимая физики процесса вообще не поддаются критики. Как одно из технических решений в определенном проекте имеет место быть, но рекомендовать всем подряд как единственное верное решение, не стоит.
Ваша реклама теплого плинтуса неуместна и глупа - лозунги типа сосед у кого то увидел плинтус ему понравилось мягко говоря смешны, а оперирование умными словами вперемежку с техническими терминами не понимая физики процесса вообще не поддаются критики. Как одно из технических решений в определенном проекте имеет место быть, но рекомендовать всем подряд как единственное верное решение, не стоит.
Re:
Паровым котлом, Через полимерные трубыДжордано писал(а): Температурки можно и поддать, это не теплый пол, грей хоть до 99С.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Скорее тёплый плинтус высокотемпературная система, так как его площадь очень мала и приходиться давать большие температуры, чтобы снять какую то мощность с него.Джордано писал(а):Теплый плинтус, за счет большой площади, низкотемпературная система.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re:
Реклама - это за деньги. Глупа? Ну скажите что-нибудь умное. Критике не поддается, потому что у вас аргументов нет. Я уже писал на этом форуме, что теплый плинтус сделал не сосед, а профессиональный строитель обладающий энциклопедическим объемом знаний в области физики и строительства. Извините, Дмитрий, вы бы смотрелись очень бледно на его фоне.Dim@ писал(а):ДжорданоВаша реклама теплого плинтуса неуместна и глупа - лозунги типа сосед у кого то увидел плинтус ему понравилось мягко говоря смешны, а ... не понимая физики процесса вообще не поддаются критики.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Re: Re:
Прям все такие умные... Где я писал о полимерных трубах? Тот пример, что я приводил реализован на меди: труба + лист. А 90С - гипотетические, в жизни они не потребуются.Slayer писал(а): Паровым котлом, Через полимерные трубы
Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд:
Ну давайте посчитаем для комнаты 3х4м.RUZALIN писал(а):Скорее тёплый плинтус высокотемпературная система, так как его площадь очень мала и приходиться давать большие температуры, чтобы снять какую то мощность с него.
Допустим теплопотери 1200Вт.
На режиме 70/50 подойдет тип 22 Kermi FKV 60см х 100см = 0,6м2.
Теплый плинтус там будет ((3+4)*2-0,9(дверь))*0,15(высота)= 2м2.
При такой поверхности теплого плинтуса режим будет 60/50. А на режиме 75/65 этот плинтус выдаст на гора 1960Вт. И это не предел, 150мм минимальная высота плинтуса, частенько встречается выше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если рассуждать по вашему то внутри польные конвектора еще эффективнее и удобнее будут по сравнению с плинтусом и тем более радиатором.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Керми 22 06 10 имеет площадь 0.6х4(панели)+0.6х2.5х4(оребрение)=8.4кв.м.
Добавлено спустя 3 секунды:
Керми 22 06 10 имеет площадь 0.6х4(панели)+0.6х2.5х4(оребрение)=8.4кв.м.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Керми 22 06 10 имеет площадь 0.6х4(панели)+0.6х2.5х4(оребрение)=8.4кв.м.
Добавлено спустя 3 секунды:
Керми 22 06 10 имеет площадь 0.6х4(панели)+0.6х2.5х4(оребрение)=8.4кв.м.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Я инженер. Дайте мне паспортные данные по мощности на каком либо режиме(например 70/55/20) для плинтусного радиатора и я посчитаю остальное сам. Не стоит сравнивать по площати панельный радиатор, который со всех сторон открыт и плинтус.Джордано писал(а):На режиме 70/50 подойдет тип 22 Kermi FKV 60см х 100см = 0,6м2.
Теплый плинтус там будет ((3+4)*2-0,9(дверь))*0,15(высота)= 2м2.
При такой поверхности теплого плинтуса режим будет 60/50. А на режиме 75/65 этот плинтус выдаст на гора 1960Вт.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Имеет, вот простейшая логическая цепочка:Джордано писал(а):Ваша ссылка на вред сухого воздуха не имеет к теплому плинтусу никакого отношения.
Теплый плинтус увеличивает вероятность появления конденсата на окнах, т.к. он греет распределенно по помещению, а банальный радиатор под окном греет там, где максимальные теплопотери.
Градиент температуры по помещению в случае с теплым плинтусом будет больше, соответственно где-то можно перейти точку росы.
Кондиционером Вы уменьшите влажность, конденсат пропадет, но сухой воздух не очень полезен.