Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
bzpetr
Претендент
Претендент
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:58
Репутация: 13
Откуда: Москва и область
Контактная информация:

Непонятное рядом

Сообщение bzpetr »

Поступило предложение провести реконструкцию, с полной заменой инженерного оборудования. Дом делится на два крыла, два и три этажа, которые соединены между собой крытым бассейном, под всем домом обустроенный подвал, пристоен отапливаемый гараж. Уличные площадки с подогревом и т.д. Площадь реконструкции 1200 м2.
Установлен газовый котел Висман, обвязка котла комбинированная железо-медь, радиаторы Керми, подводка полипропилен, теплый пол металлопласт.Бойлер косвенного нагрева Будерус 500литров. В качестве теплоносителя вода прошедшая обработку в системе водоочистки, анализ воды нареканий не вызывает, пригодна к пищевому употреблению.
Причины реконструкции, после 4 лет эксплуатации стали давать течь радиаторы, причем как по сварным швам, так и на плоскостях радиатора, трижды заваривали течи в котле, на днях в бойлере прохудился змеевик.
Возникает вопрос, в чем причина столь быстрого "старения" металла, возможно кто то сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось bzpetr 25 апр 2014, 12:41, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Непонятное рядом

Сообщение @lex »

Возможно элетрохимическая коррозия.
Уровень pH у воды какой?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Если присутствует постоянная подпитка по причине скрытой утечки, то кислород свежей воды добивает стальные элементы с помощью меди.

Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд:
Местом незаметной протечки может оказаться теплообменник бассейна

Аватара пользователя
bzpetr
Претендент
Претендент
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:58
Репутация: 13
Откуда: Москва и область
Контактная информация:

Сообщение bzpetr »

Скрытых утечек нет, они явные. Радиаторы подключены полипропиленом.

Аватара пользователя
bzpetr
Претендент
Претендент
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:58
Репутация: 13
Откуда: Москва и область
Контактная информация:

Сообщение bzpetr »

Вопрос не в том, где течет, а почему 60 радиаторов, котел, бойлер теперь на выброс? По какой причине произошла такая быстрая коррозия.
По трубопроводам течи нет.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Главная причина ППР в СО,диффузия кислорода-это называется,2 отсутствие деаэратора,да ещё 3 может быть плохое качество РБ.Когда приходится подкачивать РБ раз в год,или чаще.Даже помнится был у меня такой случай в практике.В домике квадратов 600 радиаторы частенько летели.После замены РБ,ну и радиаторов всё ок.
Последний раз редактировалось ivanich 25 апр 2014, 22:34, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Может проблема в самой подпиточной воде:
bzpetr писал(а):вода прошедшая обработку в системе водоочистки
Слишком низкий pH?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Пригодна для питья это не всегда значит пригодная для СО. мне кажется электрохимическая коррозия, может наводки где-то электрические.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):Пригодна для питья это не всегда значит пригодная для СО
Я считаю никогда не пригодна,пригодна только специально приготовленная,или дождевая.Считаю штатную подпитку котла злом.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ivanich писал(а):или дождевая
хм..а с нынешней экологией не будет она черезчур кислая?...слышал так же мнение, что дождевая очень близка к дистиллированной, которую тоже не очень то рекомендуется заливать в СО

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg21au6
По моему твёрдому убеждению вода из водопровода,или скважины всегда будет хуже и дождевой,и дистиллированной.Экология сейчас гораздо лучше,чем в 80.Помню как работал наш медькомбинат тогда и как сейчас:нет ни отражательной печи,саляносульфатного и сернокислотного отделений,не жгутся огромные терриконы кабелей,зато стоят новые станции пылеулавливания.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Возможно, что в этой системе монтажники воздух не спускали, что выделялся первое время из отопительной воды. Весь этот воздух мог жить в панельниках и разъедать стальные элементы.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

cineman писал(а):Возможно, что в этой системе монтажники воздух не спускали, что выделялся первое время из отопительной воды. Весь этот воздух мог жить в панельниках и разъедать стальные элементы.
ivanich писал(а):да ещё 3 может быть плохое качество РБ.Когда приходится подкачивать РБ раз в год,или чаще.Д
Кислород может,да и поступает не только через трубы не имеющие кислородной непроницаемости,но и через запорную арматуру и грушу РБ не являющуюся кислородонепрницаемой.Я всегда ставлю деаэратор-шламоотводчик на обратку (ведь разница температур не велика),так он удаляет и газы,и препятствует попа-данию шлама в котел.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ivanich писал(а):и грушу РБ не являющуюся кислородонепрницаемой.
Судя по дорогой подборке, бачок должен быть Рефлекс, накачанный азотом. Слишком быстрая коррозия для диффундированного кислорода. Здесь что то ещё.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Может все-таки электричество?
Сложно избежать соединения профилей под гипсокартон с медными трубами, а профили могут быть соединены с заземлением розеток, но не соединены между собой. Компьютер включили - пошел ток по трубам.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
cineman писал(а):Слишком быстрая коррозия для диффундированного кислорода
Уже лень искать числовые параметры, но в принципе можно просчитать.

fanps
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 14:39
Репутация: 3

Re: Непонятное рядом

Сообщение fanps »

Неоднократно встречался с такой проблемой. Виноват полипропилен. Через него идет кислородная диффузия. Количество проникающего кислорода чрезвычайно велико. Можно сравнить с тем, как будто вы раз в три дня полностью меняете воду на свежую. В гарантийных талонах на стальные панельные радиаторы специально прописано, что система отопления должна быть смонтирована из металлических труб, либо из полимерных труб с КИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ, которым является слой алюминия (в металлопластике) или сополимер спирта EVON. Полипропилен не обладает барьером. Базальтовая армировка не является препятствием кислороду. Слой алюминия с ДЫРКАМИ в поипропилене продлит жизнь радиаторам еще на год, но не более. Радиаторы в таких системах отопления СРАЗУ слетают с заводской гарантии.
У Вас есть два выхода:
1. правильный. вырезать весь полипропилен, заменить его на что-нибудь с защитой от кислорода.
2. не правильный, но допустимый. поменять стальные радиаторы на алюминий или чугун. Но не забывайте, что у вас еще есть котел, который тоже ржавеет, насосы, и т.д.

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Может по началу антифризом баловались?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

fanps писал(а): Виноват полипропилен.
Неправда Ваша.
fanps писал(а):Количество проникающего кислорода чрезвычайно велико. Можно сравнить с тем, как будто вы раз в три дня полностью меняете воду на свежую.
После водонагревателя стоят панельник и ПС.Трубы ПП,вода проточная и все прекрасно себя чувствует.Долгое ожидание ГВС,но это другая песня.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

fanps писал(а):Количество проникающего кислорода чрезвычайно велико. Можно сравнить с тем, как будто вы раз в три дня полностью меняете воду на свежую
вот тут цифры и они печальны - разница на 3! порядка - около 3000 раз
http://www.meto.ru/analiz/publ_17.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

касимов писал(а):Неправда Ваша
В чём?
касимов писал(а):После водонагревателя стоят панельник и ПС.Трубы ПП,вода проточная и все прекрасно себя чувствует
Уверен долго этот праздник жизни продолжаться не будет.Только раз поставил ППР на отопление по просьбе заказчика,так вот в этом году его поменяли опять,полетел и в самые морозы.Меняют его каждые 3 года,уже дороже меди стал этот супер пупер надёжный ППР.Работая на Красной поляне наблюдаю такую картину:турки ставят железо,или сшитик,а русские ППР да ещё со ст.волокном,турки только пальцем у виска крутят.ППР только на ГВС и ХВС,на СО себе дороже.

Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
Code писал(а):Может все-таки электричество? Сложно избежать соединения профилей под гипсокартон с медными трубами, а профили могут быть соединены с заземлением розеток, но не соединены между собой. Компьютер включили - пошел ток по трубам.
bzpetr писал(а):Установлен газовый котел Висман, обвязка котла комбинированная железо-медь, радиаторы Керми, подводка полипропилен, теплый пол металлопласт.
А дальше от котельной как водится у людей,что копейку считают транзитка делается из ППР,так что не не электричество я думаю.
cineman писал(а):Судя по дорогой подборке,
Элекрику делали стараясь избегать наводок,если следовать вашей логике.Что касается рефлекса,то зря думаете ,что лучше его нет ничего,так же как и насчет рехау и его сверх надёжности,есть получше и в работе гораздо удобнее.

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
ivanich писал(а):Главная причина ППР в СО,диффузия кислорода-это называется,2 отсутствие деаэратора,да ещё 3 может быть плохое качество РБ.Когда приходится подкачивать РБ раз в год,или чаще.Даже помнится был у меня такой случай в практике.В домике квадратов 600 радиаторы частенько летели.
Со слов хозяина дома РБ подкачивали 3-4 раза в год.

Ответить