Недостатки энергонезависимых газовых котлов Viadrus G36

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
smsiberia
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 14:15
Репутация: 0

Недостатки энергонезависимых газовых котлов Viadrus G36

Сообщение smsiberia »

В 2011 году купил этот котел, исходя исключительно из технических характеристик.
Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6. Для отопления жилого дома - 2 этажа (по 100 кв. м.) + подвал (100 кв. м.) + котельная и летняя кухня (отдельно стоящее здание на 50 кв. м.).
Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
Был установлен дымоход не 180 а 200 мм., вытяжка 150 мм. Подводка газа на 1/2". Были соблюдены все рекомендации по монтажу, согласно "небольшой" инструкции котла. Первое, что меня обрадоволо, это и вправду короткая инструкция к котлу... с той мыслью, что там нечему ломаться и все будет работать как надо. Но, потом это было огорчение.
Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.

Срабатывает какой-нибудь датчик температурный - и все котел вырубается полностью и стоит. Благо, что к этому энергонезависимому котлу в скобках мы купили достаточно мощный циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 -что в зиму нас спасало не раз, так как вода циркулирует, и более или менее время замерзания ее увеличивается. Покупая это оборудование Вы идете на риск того, что котел изначально будет работать с перебоями, а в зиму это очень опасно. Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет (это касается всех марок котлов Viadrus, с ТТ котлам понятно, что теплогенератор не может так быстро потухнуть как в газовом котле) и Вы не найдете нормально сервисного мастера, который точно расскажет Вам почему горелочка потухла и что он сделал, чтобы исправить эту ошибку. Все сводится к тому, что тыкаются все датчики, перетыкиваются провода, повторяется процесс розжига зажигающей горелочки с молитвами, что она будет гореть...Иногда котел работает 1 месяц без перебоев, но зачастую меньше, так как система отопления новая, то необходимо каждый раз, то воздух сбросить, то воду слить с радиатора, для его ремонта..., что в свою очередь влияет на циркуляцию...и котел начинает барахлить (хотя не понятно почему). У меня еще одна проблема - это температура (перепады большие между обраткой и подачей - к примеру на котле написано 60 градусов, а обратка идет 30), при увеличении температуры котел начинает перегреваться и вырубается...
Да, и еще одно наблюдение - это потеря давления. Допустим я промывал систему холодной водой в доме подключив ее через кран в коллекторе на обратной линии, давление воды 2 атм., на подаче (уже возврат этой же воды) - давление около 1.2 атм.

Расстояние от дома до котельной 12 метров. (часть крыши на переднем плане - котельная), основная труба 1 1/4" из железа под сварку прошла под землей на расстоянии 2-х метров с утеплением труб .

коллектор, распределяющий теплоноситель по дому находиться в подвале дома - 1,2,3, - это этажи дома, 4 бойлер, 5 - теплый пол, 6 - дополнительный кран - схема подключения радиаторов
IMG_4439.JPG
Обвязка котла в котельной показана на фото
Обратка - по- порядку -1) подсоединение трубы МП 16 мм для горячей воды, для подлива в систему при ее заполнении + регулировочный кран на отопление летней кухни и котельной (1/2") через тройник, 2) расширительный бак, 3) кран 1 1/4" 4) грязевик 5) насос Grundfos UPS, 6) обратный клапан, 7) кран.

Подача - по-порядку от котла - 1) кран, 2) группа безопасности, 3) подача на отопление летней кухни, котельной 1/2"

Цена котла - 51 тыс. руб., куплен через Акваторию тепла, по предоплате, напрямую из Чехии...
Официального сервисного центра- нет.

Вообщем подскажите мне, что делать - может я не правильно сделал монтаж или что-то другое?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

smsiberia
smsiberia
фотку вижу, схемы нет.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

по описанию, похоже на косяк системы, а не котла. Падение давления 0.8 говорит о сопротивлении системы, незная расхода трудно судить. Но вероятне всего, комплекс, трудно на одном насосе развести такую систему.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

смущает диаметр для подвода газа.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Очень много версий может быть при таких скудных рассказах о самой системе, например надо бы знать диаметры труб, есть ли фильтра, чистые ли они и многие такие около моколо данные, непосредственно касающиеся именно циркуляции. Насос хоть какой ставьте, но согласитесь, закрытый перед ним кран, делает этот насос просто жужжащим непонятным комком :lol:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

М-да. Дилемма . Энергонезависимоть и 32-80 в 12 метрах от отапливаемого помещения. почти Как Путин и журавли. Так же высоко и бестолково. Простите за резкость.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

smsiberia писал(а):Мощность котла - 41 кВт., модель G36-6.
Обычный энергонезависимый котел. Ничем принципиально не отличается от своих "двоюродных братьев" Протерма, Термоны, Альфатерма, Аттака...
smsiberia писал(а):Внешний вид котла внушает доверие - чугунный теплообменник, его масса около 175 кг. и тп.
Ну да, если скинуть его с крепостной стены на штурмующих город врагов, то несколько супостатов точно будет убито или покалечено.
smsiberia писал(а):Первые поломки конечно же с установленной газовой зажигающей горелочкой SIT 820 Nova.
Вообще-то SIT820NOVA - это такой газовый клапан.
smsiberia писал(а): Как такого фирменного сервисного обслуживания - нет
С этим согласен. Хотя запчасти к нему почти все стандартные.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Ответить