радиаторы ИЛИ теплые полы! Обсудим?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AlexeyS

радиаторы ИЛИ теплые полы! Обсудим?

Сообщение AlexeyS »

Часто встречаю у своих клиентов мнение, что если есть теплые полы, то их достаточно и радиаторы не нужны. Хочется узнать мнение ПРОФЕССИОНАЛОВ :evil:

ПРЕКРАТИТЕ ФЛУД! при чем здесь интерьер, мы тут по делу собрались...
Последний раз редактировалось AlexeyS 29 мар 2012, 10:45, всего редактировалось 1 раз.

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

что же Вы хотите узнать? нужны радиаторы или не нужны7

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Расчётом теплопотерь никто теперь не балуется что ли уже :roll:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

AlexeyS

Re:

Сообщение AlexeyS »

may3ep писал(а):что же Вы хотите узнать? нужны радиаторы или не нужны7
Да, сушествует ли в нашем климате отопление только теплыми полами! Или это абсурд

AlexeyS

Re:

Сообщение AlexeyS »

RUZALIN писал(а):Расчётом теплопотерь никто теперь не балуется что ли уже :roll:
Большинство строителей понятия не имеют что это такое, при возведении дома, вопрос: каким образом мы можем при 3х неизветных решить уравнение)). А клиенты упорно хотят сэкономить и обогреть дом только теплыми полами, забывая что у нас морозы бывают под 30. И считают виноватыми не тех, кто строил через жопу, а тех кто отопление делал.
Если крыша например плохо утеплена и нет фасадного утепления как вы рассчитаете теплопотерю?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

AlexeyS писал(а):Если крыша например плохо утеплена и нет фасадного утепления как вы рассчитаете теплопотерю?
Всё считается. От клиента нужны данные, о материале из которого сделан его дом и все размеры. Чем точнее данные, тем точнее расчёт. А если в стене вместо минваты между кирпичами, по чертежам, остался воздух или забили бетон, то это проблемы клиента, я считаю что там минвата.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Этот холивар будет бесконечным.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

AlexeyS, посмотрите тему. (стр.7)
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 3&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

можно и на одних ТП. могу даже фотографию выложить. Никаких радиаторов и им подобного, только теплые полы.. живет родня и не мерзнет. Причем еще даже с наружи не доконца дом обшили, и мебели с отделкой на первом этаже нет. на ванную, туалет, постирочную пока контур тоже не включен. Более того, дом топится только в те дни когда я там работаю и на выходные когда родители туда приезжают. остальное время температура снижается до 10 градусов, чтоб зря деньги не тратить. Но дом и строился с умом, и ежедневно все контролировалось, проверялось и т.д.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Хотя видал я, когда и радиатры с ТП по всему дому еле справлялись. Причем в морозы еще и камин приходилось палить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ZW 23-1 KE
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 20:32
Репутация: 3

Re:

Сообщение ZW 23-1 KE »

oleg.dmitrievic писал(а):можно и на одних ТП. могу даже фотографию выложить. Никаких радиаторов и им подобного, только теплые полы.. живет родня и не мерзнет. Причем еще даже с наружи не доконца дом обшили, и мебели с отделкой на первом этаже нет. на ванную, туалет, постирочную пока контур тоже не включен. Более того, дом топится только в те дни когда я там работаю и на выходные когда родители туда приезжают. остальное время температура снижается до 10 градусов, чтоб зря деньги не тратить. Но дом и строился с умом, и ежедневно все контролировалось, проверялось и т.д.
В каком регионе?Если только один ТП,то вариантов два-либо очень хорошо утеплён дом,либо шаг укладки сантиметров 10.Я например никогда не советую только один ТП в качестве основного контура отопления.Есть у меня один зак,поставили G124-32,голова 07,FM 241.Дом утеплён охрененно-каркас из дуба!минвата,кирпич облицовочный.Хотел только ТП.Из медяхи.Я связываться не стал,не было желания.Сделали ему ТП конкуренты.В феврале когда неделю стояло под двадцатку мороза звонит-мёрзну,вот,чё делать? Откна тоже,грит, потеют.Будем летом ставить радиаторы.А фотку выложи,Олег Дмитриевич.

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Сообщение Alehandrovich »

На 100% утверждать не буду, но вроде как даже по медицинским нормам температура поверхности пола не должна превышать 26С. А дальше, чем выше тем вреднее. При такой температуре разве можно компенсировать теплопотери дома? А ведь надо ёще и регулировать, то есть иногда оперативно подавать больше тепла. У меня полы по лагам, цоколь почти не утеплён. Полы зимой имеют температуру 21С. По периметру возле наружных стен 20С, но там никто не ходит, какой смысл возле стенки стоять? Делаю ремонт, немного дополнительно утеплю полы, думаю будет лучше.

И так, за что боремся? Делать тёплые полы чтобы поднять температуру на 4 – 5 градусов? А на втором этаже на 3 градуса? Смешно. Понимаю тёплые полы в ванной комнате и на кухне. Понимаю если дом стоит там где суровые зимы, там как не утепляйся, всё равно полы будут холодные. Там имеет смысл делать тёплые полы, но там ими и не обогреешь весь дом, а значит надо и радиаторы добавлять.

Вывод: Где мягкий климат, надо утепляться а не делать ТП, разве что ванная комната и кухня. Где морозы, надо и ТП и радиаторы. Если котёл конденсационный, и денег много, то и ТП и Радиаторы в любом климате.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Подмосковье, дом утеплен хорошо, в большой плюс идет то что потолки низкие. температура пола нормальная, на первом этаже не замерял, но босиком стоять очень комфортно и приятно. На втором температура пола 24.
Шаг трубы да, угадал абсолютно точно 10 СМ :) для себяж делал :) к томуже без стяжки, каркасным методом.
фотографии сегодня сделаю, как раз поеду инструмент отвозить. хотя что там увидиш, то что радиаторов нет :)
ПС, кстати на первом этаже специально отделку в зиму не делали на стенах. Хотели, если не будет ТП хватать, сделать еще и теплые стены, но как оказалось вполне хватает. И это еще с учетом того, что никаких пока приборов не стоит бытовых, от которых тоже как известно тепло выделяется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Сообщение scuba72 »

Alehandrovich писал(а):И так, за что боремся? Делать тёплые полы чтобы поднять температуру на 4 – 5 градусов? А на втором этаже на 3 градуса? Смешно. Понимаю тёплые полы в ванной комнате и на кухне. Понимаю если дом стоит там где суровые зимы, там как не утепляйся, всё равно полы будут холодные. Там имеет смысл делать тёплые полы, но там ими и не обогреешь весь дом, а значит надо и радиаторы добавлять

Дом 450 кв. м. . Радиаторы в трёх комнатах ( без тёплых полов ). Расход газа в морозы - 28 м. куб / сут.
Кривая на 630 Color Matic - 0,4 ( иначе баня ) .

Р.С. Подмосковье . Могу и фото снять .
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

RUZALIN писал(а):Всё считается. От клиента нужны данные, о материале из которого сделан его дом и все размеры. Чем точнее данные, тем точнее расчёт.
Абсолютно в дырочку! :mrgreen:
Вот, гостиная в моем доме. Окно шириной 2,5*2,25 высота, справа (на фото не видно) еще окно шириной 1,7*2,25, - выход в сад. Вторая зима - нет проблем. Температура теплоносителя на подаче - 35 градусов установлена вручную (пока работает в ручном режиме, без комнатной автоматики: отделка идет). Шаг укладки 300 мм, в краевой зоне - 150 мм. Достаточно чутко реагирует на изменение температуры: уже писал об этом где-то...
В чем вопрос-то? :wink:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

yao
Красиво :THUMBS UP: Что за труба?

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Термотех, сам делал :oops:

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Re: радиаторы ИЛИ теплые полы! Обсудим?

Сообщение ВСВ »

В смысле- трубу сам делал? :D Ссылку кинь,если можешь.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Набери teplopol.ru ссылка не вставляется

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Чутко она реагирует и прекрасно греет потому что не в стяжке, а просто голая труба. чтоб понять как все бдет, надо сначала пол выложить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить