Подскажите Гуру по диаметрам трассы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Подскажите Гуру по диаметрам трассы

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

Зак выедает мозг. Проекта нет, но хочет чуда (но впрочем- как всегда).
Суть:
Ангар 1 (металлоконструкция) -240 кв.м, ограждение сендвич 100 мм. высота потолка 6 м. Используется под автомойку и хоз нужды. Отопление везде регистры. Теплотрасса (от собственной работающей уже котельной) - стальная 57 труба. Длина трассы - 70 м.п. Утепление 50 мм минвата и сверху стеклоткань.
Далее на расстоянии от мойки в 80 метров построен ещё один Ангар 2(металлоконструкция) - 600 кв.м. ограждение сендвич 100 мм. высота потолка 8 м. Будет использоваться как хоз быт и ремонтные боксы.
Зак хочет подключится к теплотрассе от Ангар 1 (уменьшить длину трассы).
Вопрос (понимаю что прикидки на пальцах) надо ли тянуть новую трассу для Ангара 2 или достаточно сечения трубопровода теплотрассы к Ангару 1, что бы обеспечить равномерным теплом оба объекта.
Мощность установленного насоса не в курсе, но насос поменять дело - реальное.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Нужно считать, сколько тепла (кВт) будет расходоваться на отопление регистрами в Ангаре 1, в Ангаре 2, и потери тепла самой трубы (она в грунте?).

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

считать надо...спору нет...
Примерный расчёт по тому что установлено по приборам - Ангар 1 - 39 кВт, Ангар 2 - 158 кВт (регистры + 4 Вулкана по 30 кВт).
Теплотрасса (существующая) проложена воздушкой...

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Вячеслав Дрейдин писал(а):Ангар 1 - 39 кВт, Ангар 2 - 158 кВт
Для передачи такой мощности, с учетом теплопотерь (около 12 кВт зимой) потребутся расход воды примерно 18 м куб/час, при разности температур подачи и обратки в 10°.
Линейная скорость воды в трубе будет около 2 м/с, что допустимо.

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

но судя по гидросопротивлению при такой скорости...и кубатуре теплоносителя... проще трассу протянуть отдельную, насос дорогой получается, как по капитальным затратам так и по эксплуатационным...:)

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Вячеслав Дрейдин писал(а):но насос поменять дело - реальное.
Оказывается не всегда. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Вячеслав Дрейдин писал(а):проще трассу протянуть отдельную, насос дорогой получается, как по капитальным затратам так и по эксплуатационным...
Тогда считайте экономику - что выгоднее, а насос все равно, почти такой же для новой трассы и понадобится (14 м куб/час).

Ответить