Коттедж, котельная на 4-м этаже.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Коттедж, котельная на 4-м этаже.
Отопление у меня было как хобби, но уговорили меня сделать отопление в коттежде на площадь 400м2. С деньгами сейчас все труднее, поэтому согласился. Проект у заказчика есть на однотрубную ленинградку разводка сталью, я предложил теплые полы металлопластиком с обвязкой медью 3-и этажа и 1 этаж радиаторы. После долгих колебаний было получено согласие. Повторно проект делать не будет, поэтому придеться ваять самому. Сразу вскрылась проблема - под котельную отведено помещение на 4-м этаже, газовая труба туда уже подведена. Соответственно в работу отопления включается гравитационная составляющая на высоту водяного столба. Высота 13м. Выяснил, что самое большое сопротивление нужно преодолеть при холодном запуске 50кПа. Насосы придется применять не меньше **/60. При работе СО гравитационная составляющая будет определяться рабочей дельтой.
Пока только хотел услышать подтверждения моих умозаключений и есть ли еще какие подводные камни при таком расположении котельной?
Клиент бъется за каждую копейку, никаких контроллеров и трехходовых с приводом ставить не получится, думаю обойтись термосмесителями.
Пока только хотел услышать подтверждения моих умозаключений и есть ли еще какие подводные камни при таком расположении котельной?
Клиент бъется за каждую копейку, никаких контроллеров и трехходовых с приводом ставить не получится, думаю обойтись термосмесителями.
Re: Коттедж, котельная на 4-м этаже.
Я бы сказал не включается, а выключается.Aleks писал(а): Соответственно в работу отопления включается гравитационная составляющая на высоту водяного столба.
![MR Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Соответственно долежен быть увеличен на это значение напор циркуляционного насоса. Впрочем он как правило подбирается с запасом.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Пересчитал еще раз - оказалось ошибка в ноликAleks писал(а):Выяснил, что самое большое сопротивление нужно преодолеть при холодном запуске 50кПа.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
У заказчика очередное изменение - ТП будет только на 1-м этаже, на остальных радиаторы панельники Purmo, в подвале хочет (хотя по моему мнению они там не нужны) аллюминий "на всякий случай".
Начал рисовать котельную - тесновато, всего 4м2. Нарисовал еще не полностью, но выкладываю с надежой на подсказки или критику, что-бы не наломать дров.
![Изображение](http://i081.radikal.ru/1005/c8/64cdefec6c57t.jpg)
Схема простая: на радиаторы Грюндфос Альфа 25/60, радиаторы планируются с термоголовками, котловой 32/70, на бойлер (SLE W160 нерж.+2,2кВт ACV) 32/80, котел Baxi Slim1.490 iN (обвязка медь 35мм). В цепь бойлера (медь 35мм)последовательно резервный электрокотел 15квт, экспозамат будет слева от котла.
На ТП 1-го этажа (смесительный узел) отдельная ветка с гидрострелки.
Решил еще разделить ветки поэтажно из-за диаметров труб (нагрузка на каждый этаж 7-8Квт, - ППР25мм). И нужен запас по мощности, т.к. дом предполагается утеплять, но похоже, что зак планирует въехать еще в неутепленный дом.
По этажам разводка из импровизированного коллектора ППР, краны отсечные тоже ППР - знаю что не айс, но они там в принципе и не нужны, только на стадии балансировки, да и "выкусить" в случае чего потекший кран несложно - место позволяет.
Из группы безопасности - предохранительный клапан сразу на выходе из котла.
В принципе особых вопросов нет, кроме того, что неуверен - нужны ли обратные клапана после насосов при применении гидрострелки.
Еще буду благодарен за советы, где и сколько разместить термометров и манометров для удобства обслуживания.
ГВС наверное рисовать не буду - придется ваять по месту навесным монтажем. Планируется и термосмеситель и циркуляция ГВС.
p.s: подпитку забыл - планируется к эспозамату на обратке с ручным управлением (из обсуждений понял, что автоматический подпиточный клапан - это зло)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
О майн Готт! В 4-этажном коттедже нашлось всего 4кв.м. на котельную?Aleks писал(а):Начал рисовать котельную - тесновато, всего 4м2.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Примите мои соболезнования.
Пускал тут в декабре отопление в 4-этажном здании с котельной на 4-м этаже. На радиаторы стоял циркуляционник ВИЛО, разводка 25 трубой, радиаторы сосредоточены были в основном на 4 этаже и в подвале, на остальных - по 2-3 штуки. Была проблема с запуском в работу радиаторов в подвале, балансировочников не было, пришлось помучиться, зажимая радиаторы 4-го этажа, несколько раз на этот объект заезжал для проверок и корректировок.Прохожий писал(а):Я бы сказал не включается, а выключается.
Соответственно долежен быть увеличен на это значение напор циркуляционного насоса.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Балансировочники будут по умолчанию в группе нижнего подключения радиаторов. Кстати планируется разводка по... потолку нижнего этажа с выводом труб через перекрытие непосредственно к каждому радиатору верхнего этажа. Потолки планируются натяжные.Ayrat писал(а):Была проблема с запуском в работу радиаторов в подвале, балансировочников не было,
Еще простите за невежество, но может кто скажет - в чем смысл подиума под котел?
Подиум нужно обязательно делать, если котел располагается в подвале и в помещении котельной не предусмотрен трап (дренаж) - поскольку при аварии/течи в системе может затопить котел. Газовики как правило проверяют этот "момент".
Второй необходимый случай - когда недостаточно прочное основании под котлом.
Второй необходимый случай - когда недостаточно прочное основании под котлом.
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Сначала до покупки бойлера был куплен 25/40, после изучения паспорта бойлера стало ясно, что его не хватает. Номинальный расход 3,5м3 при потери напора на бойлере 37Кпа. Программа подбора выдала 32/80. Тем более ему нужно еще прокачать через электрокотел - лишним не будет. Был предложен выбор заказчику, он согласился. 25/40 я себе забрал - есть куда поставить.
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Бойлер "бак в баке".
Понятно, что и 25/40 работает, только мощность нагрева будет не 40, а 20-23квт примерно. Но похоже у заказчика период экономии кончилсяcalmar писал(а):Я обычно 25-40 обходился и на 210-х
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Не думаю. Сопротивление котлового контура всяко меньше (да и котла тоже), чем контура бойлера так, что по расходу у бойлера будет меньше или равны, к чему и следует стремиться.calmar писал(а):Тода и на котловой восьмидесятка нужна ?
Re:
Одозначно ошибка в расчётах где-то не ту дельту Т подставили...ИмхоAleks писал(а):Бойлер "бак в баке".
Понятно, что и 25/40 работает, только мощность нагрева будет не 40, а 20-23квт примерно.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
Я взял дельту 10С. У 25/40 рабочая точка по производительности 1,5-2м3, что соответствует мощности 18-24квт при этой дельте. Понятно что зависимость нелинейная.
Заказчику пояснил, что 25/40 хоть и дольше но греть будет и разницы он возможно не почувствует.
С другой стороны если использовать на бойлер 32/80, то похоже появляется риск получить более холодную обратку при большом водоразборе ГВС, что нежелательно для чугуна?
Заказчику пояснил, что 25/40 хоть и дольше но греть будет и разницы он возможно не почувствует.
С другой стороны если использовать на бойлер 32/80, то похоже появляется риск получить более холодную обратку при большом водоразборе ГВС, что нежелательно для чугуна?