Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Chis
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Балансировка теплого пола на коллекторе

Сообщение Chis »

Имеем : потери давления на контурах ТП от 800 до 1200 Па ,есть один на 2000 Па, при расходе 50-60 кг/ч
Беру гребенку Far , у нее Kv=2.16 ! в результате потери на вентиле всего 80-100 Па, авторитет вентиля много ниже 0,3
т.е по сути с таким Kv отбалансировать не получится ?
есть ли гребенки с меньшим Kv (0.5..) ?
Или ставить на каждый отвод доп. вентиль с малениким Kv?

Chis
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 дек 2009, 12:26
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Chis »

Ни кто не балансирует контуры ТП? :(

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Chis писал(а):потери давления на контурах ТП от 800 до 1200 Па ,есть один на 2000 Па
Если правильно посчитали потери давления, то - на любых коллекторах ТП можно все контура сбалансировать.
PS. Графики регулировочные посмотрите (если есть конечно) - станет понятнее.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Если ставить коллекторы с расходомерами, тогда таких надуманных заморочек ваше не будет. :cool:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ставьте коллектор для теплого пола с ротаметрами (расходомерами) типа Rehau HKV-D . Регулировка делается очень просто - по одинаковой высоте положений поплавков ротаметров.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Форумчане, влезу ка и я в эту тему со своим вопросом :D

А есть ли недорогой коллектор на 2 входа выхода? Например есть L образная квартира. Котел стоит посередине и есть две ветки перпендикулярно друг к другу. Как точно отбалансировать эти ветки? если вентилями(просто коллектор с вентилями) то получиться на ощупь.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

я на одном объекте видел балансировочные краны с расходомерами - но правда производителя не опознал, и в продаже такие вентиля не встречал.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

видел расходомеры присоединяемые к коллекторам
но только в каталогах
посмотри у овентропа и ТМ
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

нашел у RBM код 208.05.10
Расходомер для прямого измерения расхода в одиночном контуре.
Шкала 0…5 л/мин.
Разъемные крепления наружн.– внутр. 3/4 " "Евроконус".
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN писал(а):Как точно отбалансировать эти ветки?
Можно радиаторными кранами отбалансировать (если они имеют эту функцию)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

аристошка писал(а):нашел у RBM код 208.05.10
Вот нашел я его тоже. С вентилем и без. Но цену не смог найти, сколько интересно оно стоит? Интересная штучка, такую и хотел найти :D
Изображение
Изображение
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Flex
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июл 2009, 13:31
Репутация: 0
Откуда: Ставропольский край

Сообщение Flex »

фар фк3428 4 30,12 евриков..

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN дешевле будет без крана
взять коллектор с 2 регулируемыми выходами под евроконус
и эту хрень приделать
хотя я думаю нет суровой необходимости в этом прибамбасе при 2 контурах
у тебя они что сильно различаются по сопротивлению(длине трубы)?
если нет бессмысленное дополнение только для эстетического наслаждения :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

аристошка писал(а):дополнение только для эстетического наслаждения
Ну да, в последнее время начали выступать дизайнерские повадки :mrgreen: Наверно надо с Грязнулей покансультироватся, он все поправит в моем мозгу :lol:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

проше надо быть дарагой проше
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
MByte
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:33
Репутация: 14
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение MByte »

Dim@ писал(а):Ставьте коллектор для теплого пола с ротаметрами (расходомерами) типа Rehau HKV-D . Регулировка делается очень просто - по одинаковой высоте положений поплавков ротаметров.
Не... ну если длина контуров одинаковая, то оно конечно да... А если разная? Опять ставить одинаковое положение поплавков? Интересная балансировочка получается... И главное, никого не смутил этот совет :lol:
А там есть градуировочка в л/с и для каждого отдельно взятого контура этот расход является индивидуальным.
секретного ингредиента не существует!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

MByte ты прав не все обратили внимания на данную ошибочку
тогда какой смысл в градуировки ротаметров (расходомеров)?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
MByte
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:33
Репутация: 14
Откуда: Ставрополь

Сообщение MByte »

Уж точно не для того, чтобы выставлять поплавки по одному уровню :cool:
коллектор
________________________________
-----|----------|---------|------------|
---1,2л/с----1,5л/с---0,8л/с------1,3л/с

вот на таком коллекторе уровень поплавков будет разным
секретного ингредиента не существует!

ZYU-zik
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 мар 2010, 14:28
Репутация: 0

Балансировка теплого пола на коллекторе

Сообщение ZYU-zik »

а нужнали точная балансировка при таких расчетах или можно простым коллектором обойтись?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
MByte
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:33
Репутация: 14
Откуда: Ставрополь

Сообщение MByte »

Я думаю, что можно обойтись без особой регулировки. Разница петель всего три метра, существенной погрешности не будет... ИМХО