Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dron777
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 май 2009, 16:09
Репутация: 0

Вопрос по расширительному баку

Сообщение Dron777 »

Котел Viessmann vitogas 100 29квт.,подскажите как правильно подключить мембр.расш.бак 35 литров на ножках подводка с боку ,нужная специальная арматура либо достаточно только запорного вентиля.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Какая специальная арматура бывает ?
извиняюсь .....(если вы сами не в теме )

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Есть специальная арматура у разных производителейЮ мы используем такой клапан
Oventrop "„Expa.Con”
колпачковый клапан с пломбировочным устройством
латунь 3/4" 108 90 06 28,60 €
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

дорогой зарраза. себе бы наверное ставил два шаровых и тройничок
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

шаровый поставьте + разьемное соединение со строны бака.
единственное с шарового крана ручку снимите - защита от дурака, который захочет его перекрыть во время работы котельной :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

poolman 11
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 00:16
Репутация: 0
Откуда: Украина,г.Донецк.

Сообщение poolman 11 »

В продолжение темы расширительного бака. Система отопления закрытая принудительная. Ёмкость системы 2,5м3, расширительный бак на 300 литров.
Какое давление воздуха должно быть в баке, в системе, и как прикинуть кол воды в баке при температуре системы 60 по цельсию?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

давление в системе на холодную смотрите по паспорту котла или не ниже чем срабатывание реле минимального давления котла. обычно 1,2 бара достаточно.
давление на максимуме смотрите тоже в паспорте котла и по характеристикам взрывного клапана (для больших котлов иногда ставят 4 барные клапана ). короче давление на максимуме должно быть ниже давления срабатывания сбросника, если сбросник 3 то макс давление считать как 2,5.

имея макс. и мин. давление и температурный диапазон 80 (допустим на холодная система запитана водой 5С а нагрев возможен до 85С) по формуле найдете необходимый объем бака.
если у вас например мин 1,2 макс 2,5 и степень нагрева 80 то 300 литров на ваш объем системы хватит вполне
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

да, и давление в баке выставьте равным давлению в системе на холодную.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон