Выбор между DeDietrich,Vaillant и Viessmann
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Стандартным давлением в России является 13 мбар...
Давление газа вещь достаточно объемная.
Ест давление статичное (когда все потребители газа выключены в доме)
А есть еще динамическое - это когда давление замеряется вблизи работающего котла (допустим).
Если статическое давление в норме - это еще не означает, что динамическое давление соответствует истине (если динамическое давление отличается от статического на величину более 3 мбар, можно с уверенностью говорить о заужении сечения газоподводящих труб и огромном геморрое).
Давление газа вещь достаточно объемная.
Ест давление статичное (когда все потребители газа выключены в доме)
А есть еще динамическое - это когда давление замеряется вблизи работающего котла (допустим).
Если статическое давление в норме - это еще не означает, что динамическое давление соответствует истине (если динамическое давление отличается от статического на величину более 3 мбар, можно с уверенностью говорить о заужении сечения газоподводящих труб и огромном геморрое).
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Я не профи в этом деле конечно , но по отзывам слышал что у вайланта плохая сервисная служба.
Что касается того что опробовано и успешно работает,то можно посоветовать вольф.
Ничего не имею против остальных марок.
Атмосферники работают до 8 милибар.
Конечно с потерей КПД.
Что касается того что опробовано и успешно работает,то можно посоветовать вольф.
Ничего не имею против остальных марок.
Атмосферники работают до 8 милибар.
Конечно с потерей КПД.
Хорошо хоть я, есть у меня ...
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Это, что означает?
В 2000 г. я встречался с представителем вайланта, тогда еще их настенники в наш город не возили, он рассказывал какие они растакие, высыпайте в него мешок цемента- работает, новая конструкция трехходового переключающего вентиля (с шариком), так вот этот шарик постоянно западал, через пару лет конструкцию поменяли, но полностью проблема не исчезла. + постоянные проблемы с датчиками тяги и т. д. А в представительстве ответ один плохой газ, плохой стабилизатор, все не так один вайлант - Робин Гуд. В таком случае надо сначала перестроить в России систему электроснабжения, газоснабжения, а потом купить вайлант.
В 2000 г. я встречался с представителем вайланта, тогда еще их настенники в наш город не возили, он рассказывал какие они растакие, высыпайте в него мешок цемента- работает, новая конструкция трехходового переключающего вентиля (с шариком), так вот этот шарик постоянно западал, через пару лет конструкцию поменяли, но полностью проблема не исчезла. + постоянные проблемы с датчиками тяги и т. д. А в представительстве ответ один плохой газ, плохой стабилизатор, все не так один вайлант - Робин Гуд. В таком случае надо сначала перестроить в России систему электроснабжения, газоснабжения, а потом купить вайлант.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Mifune";p="28444"]Не приработок,а положительный опыт эксплуатации.
Про Висман ответете?
А то котельная щас на 340 кВт на Всмане делаю,вот думаю что ожидать в дальнейшем будущем.[/quote]
Ни чего не понимаю...
1. -не профи..
2. - нет опыта по Viessmann...
а -РАБОТАЕТ!!! Вот это по нашему! Не знаю, не видел, но - судим`с!
При таком раскладе при проектировании котельной - ожидать -,,, после такого дождя - жди хороший отЁл!
Про Висман ответете?
А то котельная щас на 340 кВт на Всмане делаю,вот думаю что ожидать в дальнейшем будущем.[/quote]
Ни чего не понимаю...
1. -не профи..
2. - нет опыта по Viessmann...
а -РАБОТАЕТ!!! Вот это по нашему! Не знаю, не видел, но - судим`с!
При таком раскладе при проектировании котельной - ожидать -,,, после такого дождя - жди хороший отЁл!
-
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
О Де Дитрехе ничего не скажу - не сталкивался с ним.
У зайца Вайланта такие проблемы:
1. Трёхходовой клапан отрабатывает плохо, медлено передвигается взад и вперёд, поэтому со временем клинит. У Виссмана - двигается быстро, - не клинит.
2. Воздушник У Виссмана находится в верхней точке, у Вайланта над насосом - что не есть хорошо - завоздушивается
У зайца Вайланта такие проблемы:
1. Трёхходовой клапан отрабатывает плохо, медлено передвигается взад и вперёд, поэтому со временем клинит. У Виссмана - двигается быстро, - не клинит.
2. Воздушник У Виссмана находится в верхней точке, у Вайланта над насосом - что не есть хорошо - завоздушивается
Ставили
1. Viessmann (ставим давно) - Что-то периодически случается, но в основном из-за неправильной эксплуатации;
2. Vaillant(ставили год назад 2 шт.) - пока никаких проблем нет, но и срок пока не тот, чтоб судить.
2 Mifune
340 кВт. Я так понимаю ставишь Vitoplex`ы по 170 кВт. С ними никаких проблем нет за счет большого водонаполнения.
Если что обращайся, я таких уже штук 7 сделал (проект (расчет) и монтаж). Правда не одной одинаковой, все время какие-нибудь эксперименты провожу . Все работает.
Мне кажется в таких котельных, главное правильно и разумно разработать концепцию автоматизации.[/quote]
1. Viessmann (ставим давно) - Что-то периодически случается, но в основном из-за неправильной эксплуатации;
2. Vaillant(ставили год назад 2 шт.) - пока никаких проблем нет, но и срок пока не тот, чтоб судить.
2 Mifune
340 кВт. Я так понимаю ставишь Vitoplex`ы по 170 кВт. С ними никаких проблем нет за счет большого водонаполнения.
Если что обращайся, я таких уже штук 7 сделал (проект (расчет) и монтаж). Правда не одной одинаковой, все время какие-нибудь эксперименты провожу . Все работает.
Мне кажется в таких котельных, главное правильно и разумно разработать концепцию автоматизации.[/quote]