Подключение к котлу металопластиковой трубой?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Десяток - другой внезапных отключений электричества; как следствие - остановка насоса(ов), и Ваш металлопластик "поплывет" из-за локального перегрева по причине инерции теплообменника котла, особенно, если он чугунный.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Да и дешевле только если труба и фитинги китайские, а так медь под пайку или сталь.

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

[quote="Alex_";p="53111"]Десяток - другой внезапных отключений электричества; как следствие - остановка насоса(ов), и Ваш металлопластик "поплывет" из-за локального перегрева по причине инерции теплообменника котла, особенно, если он чугунный.[/quote]
Ошиблись немножко. Металлопластик не плывёт, а лопается и только когда вода в нём закипает, что может произойти только при неисправности автоматики котла или газовой колонки и одновременном нарушении режимов совокупной работы систем, если вода на выходе из котла 80 градусов и произойдёт отключение насоса, автоматика отключит котёл до закипания воды, иначе порвётся не только труба, а и сам котёл запросто гавкнет от гидроударов. Аварийная ситуация при неисправности противоаварийных систем - езда на автомобиле без тормозов. В моей практике были такие случаи - разрыв металлопластиковой трубы от закипания воды, но они настолько редки, что их не стоит принемать во внимание, тем более, что они все из за безолаберности хозяев. Но! Если под Вами (под котлом) соседи, то обвязываться металлопластиком не следует - бережёного бог бережёт.

Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:

[quote="ermalex";p="53113"]Да и дешевле только если труба и фитинги китайские, а так медь под пайку или сталь.[/quote]
Не согласен, что дешевле если только китайские труба и фитинги, даже если труба и фитинги правильные все равно дешевле, чем медь и в несколько раз. Ведь медную трубу на обвязке нужно применять не менее чем 35, а это не дёшево и сама труба и фитинги. Возмите и посчитайте.
Согласен, что сальная обвязка котла это самое оптимальное решение и по надёжности и по цене.
Вообще то человек спрашивал можно ли заменить медную обвязку на металлопластиковую ради удешевления, моё мнение - можно если нормально работает автоматика аварийного отключения котла, но лучше заменить на сталь - выйдет даже дешевле чем металлопластик.
И шоб у Вас не текло!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

То что медью дороже - заблуждение.
Схема есть?
Можно попробовать посчитать.
Ради эксперименту.
По квартире уже считали.

Насколько помню 38 кВт - это не менее дюйма?
Тройник МП 26 - 5,79 евро
Тройник Медь 28 - 1,44 евро
Изображение
Последний раз редактировалось Mat 24 фев 2006, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Cactus
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 ноя 2005, 23:15
Репутация: 0
Откуда: Торжок
Контактная информация:

Сообщение Cactus »

Да уж!! Достала эта "дороговизна меди". Недавно переделывал такую "недорогую" металлопластиковую обвязку. Так после нее тройников и углов д26 :? осталось по цене в 2 раза дороже чем ушло меди!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да, а потом эти 26-ые какашки раз в год подтягивать надо.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Еремеич";p="53115"]
Не согласен, что дешевле если только китайские труба и фитинги, даже если труба и фитинги правильные все равно дешевле, чем медь и в несколько раз. Ведь медную трубу на обвязке нужно применять не менее чем 35, а это не дёшево и сама труба и фитинги. Возмите и посчитайте.
[/quote] Цена трубы HENCO D40 ду32 337.74 рублей
медной трубы KME D35 ду32 290 руб
угловой для мп D40 Comap 12,57 евро (у инстал такой позиции нет)
фитинг угловой SANHA для медной трубы D35 114.20 рублей
тройник для мп D40 Comap 22,04 евро
тройник SANHA для медной трубы 220.46

Если сравнивать медь 28Dду25 c 32Dду25 мп то получается следующее
цена трубы HENCO D32 ду25 159.85 рублей
медной трубы KME D28 ду25 154.91 рублей
фитинг угловой для мп D32 HENCO 324.29 рублей
фитинг угловой SANHA для медной трубы D28 33.12 рублей
тройник для мп D32 HENCO 445.14 рублей
тройник SANHA для медной трубы D28 75.21 рублей



цены на медные трубы брал здесь http://www.metalloplast.ru/category/45/ ... 5296ac&s=3
на мп здесь
http://www.instal-titan.ru/
и здесь www.comap-psp.ru

Аватара пользователя
Cactus
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 ноя 2005, 23:15
Репутация: 0
Откуда: Торжок
Контактная информация:

Сообщение Cactus »

Плюс, я не пытался посчитать, но чисто визуально эти как выразился Mat "какашки" конкретно заужают сечение (у 26 диаметр как у 18 медяхи :shock: )

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Cactus";p="53128"] "какашки" конкретно заужают сечение[/quote]Изображение
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Mat";p="53120"]Да, а потом эти 26-ые какашки раз в год подтягивать надо.[/quote]Ну,не все :D чего уж так огульно,но в остальном согласен.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

У нас на сервисе около сорока котеджей с котлами такой мощности( и чугунными тоже), обвязанными металопластом. За три года никаких проблем не было. Может всё от трубы зависит?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="TSY";p="53156"]У нас на сервисе около сорока котеджей с котлами такой мощности( и чугунными тоже), обвязанными металопластом. За три года никаких проблем не было. Может всё от трубы зависит?[/quote]
Фитинги пресс или резьбовые?
По моей практике - 20-ть разгонов от 20гр до 95 гр. и протечка хоть одного резьбового фитинга обеспечена.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

Тема создана человеком для того, что бы разобраться можно ли заменить медь на металлопластик на обвязке ради экономии, а некоторые присутствующие задались целью просто обосрать то, что им ненравиться. Ну вот какой Вам кайф от того, что вводите людей в заблуждение? Что у Вас за сравнения по ценам металлопластика и меди? Тут явно виден принцип: если сравнивать своего петуха и соседского, то своего нужно брать самого красивого и жирного, а соседского самого дохлого и общипаного. У меня прайс фирмы (не занимаюсь рекламой) которая торгует у нас только самыми лучшими материалами, так вот там всё наоборот медь в полтора - два раза дороже металлопластика, как и было всегда. Только не надо брать тройники - конечно они медные намного дешевле металлопластиковых, но в обвязке они не применяются, Вы лучше сравните, только объективно, простые переходы на резьбу с накидными гайками - они то основные фитинги при обвязке котла. А по трубам: один из самых дорогих материалов - медь, а металлопластик - один из самых дешёвых, и впредь медь будет дорожать. Я не сторонник установки металлопластика на обвязку, конечно медь лучше, но нравится это кому то или не нравится, а металлопластик на обвязку бытового котла малой и средней мощности - до 23 Квт. ставить можно и стоит он годами, и если не рекомендуется это ещё не значит запрещено. Вот ты пригласи ребят на 23 февраля к себе и водку на стол не поставь, скажи, что пить не рекомендуется - это вредно для здоровья так на водке написано, я погляжу как ты потом и потечёш и полопаешся.
И шоб у Вас не текло!

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Фитинги пресс, труба Honeywell, котлы Vitola, Vitodens и Vitogas. Согласен, что сталью лучше и безопаснее. Просто написал, что видел на практике.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Еремеич";p="53243"]Тут явно виден принцип: если сравнивать своего петуха и соседского, то своего нужно брать самого красивого и жирного, а соседского самого дохлого и общипаного. [/quote]
Еремич без обид сравнение сделал не для того, что бы кого-то обосрать (сам работаю с МП) просто медь как мне кажется лучше подходит для обвязки котельной. Труба Henco из фирменных одна из самых дешевых, если сравнивать, например с упонор или овентроп то некоторые позиции особенно по фитингам в 2 раза дешевле. Медь выбрал ту что под руку попалась самой дешевой ее вряд ли можно назвать.[quote="Еремеич";p="53243"]Вы лучше сравните, только объективно, простые переходы на резьбу с накидными гайками - они то основные фитинги при обвязке котла. [/quote] Давайте данные что с чем, что бы объективно?

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

Печник, не цанговое соединение, а с накидной гайкой т.е. разъёмное соединение с котлом или с трубами системы, которое медное размером 22*3/4 стоит 128 рублей (больше у нас не продают за ненадобностью), а вот колено медное 22*1 дюйм внутреняя резьба продают за 220 рублей, а пресс фитинг на металлопластик такой же 32*1 дюйм - 90рублей. Конечно, же и дешевле и надёжней обвязывать котёл стальными трубами, но видно у человека проблема с монтажём стальных труб.
И шоб у Вас не текло!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Еремеич";p="53301"]а пресс фитинг на металлопластик такой же 32*1 дюйм - 90рублей. [/quote] А что за производитель у нас таких цен нет.

Алекс47
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 фев 2006, 12:08
Репутация: 0

Сообщение Алекс47 »

Для отопления м/п трубы лучше не ставить.
Двое моих знакомых и я сам погорели на этих м/п трубах с 50- летней гарантией. Мои знакомые уже поменяли всю систему отопления на медные. Я же заделал часть м/и труб в стену и пол, поэтому замена проблематична. Хорошо хоть живуна первом этаже.

Ситуация следующая. Имею газовый итальянский котел Ferolli. 5 лет тому назад проложил для отопления м/п трубы. Давление в системе макс. 3 бара.
Два года система отработала без сбоев, перегревов и течей. На третий год после отключения котла, давление в системе упала до нуля. Когда стал проверять, то обнаружил течи в месте соединения фитингов с м/п трубами, в месте нахождения обжимного кольца с прорезью. Подтягивание гайек не устранило течей.
Причем течи начинаются при отключении котла и охлаждении м/п труб.
При работающем котле и нагретых трубах течей нет.

Больше связываться с м/п трубами ни кому не советую.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Алекс47";p="53369"]Причем течи начинаются при отключении котла и охлаждении м/п труб.
При работающем котле и нагретых трубах течей нет.[/quote]
Я тоже обратил внимание на эту особенность. Такого явления почему то нет на водоснабжении. Интересно, а резиновые колечки которые используют для уплотнения не ссыхаются ли со временем от высоких температур? При высоких температурах колечко как бы поджимается за счёт теплового расширения металла, а при остывании такого поджима нет и появляется течь. Так ли это?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

То mig
Подмеченную вами особенность мы проверяли, у плачущих прессов была сорвана или замята резинка при монтаже.

Ответить