Учёт теплопотерь

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Учёт теплопотерь

Сообщение mig »

При расчётах обычно учитывается только мощность радиаторов (в коттеджных системах), но тут бес в ребро толкнул (пока форум не работал :D ), решил подсчитать сколько теряется в трубах. Взял теплопроводность медной трубы при 20 гр. - 293 - 364 Вт/м и перемножил на стандартную бухту 50 м. = ок. 15 Квт. :shock: Наверное чего то напутал, как вообще правильно это оределять?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Cactus
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 ноя 2005, 23:15
Репутация: 0
Откуда: Торжок
Контактная информация:

Сообщение Cactus »

ну эт теплопроводность, а нужна теплоотдача :? (кажется :oops: ), а площадь трубы маленькая

Аватара пользователя
Буньков Евгений Александр
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 21 янв 2006, 16:38
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Буньков Евгений Александр »

Дык трубы то эти медные где проложены?

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

При Тпод=70 С и Ткомн=20. Теплоотдача 1 м медной трубы=31 Вт на м. Т.о. 50м=1550 Вт. Но всё это в стенах, да и к тому же в теплоизоляции, так что... И все равно всё это тепло в дом уходит. (83,214 Вт с 50 м)

Добавлено спустя 46 секунд:

Труба 15-я
Один раз живём...

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Трубы открытые. 22 мм. 1,5 Квт. тоже не мало. Поясню, суммарная длина труб около 400 метров. (комбинированным вариантом - коллектор+2-х трубка). Чисто коллектор, цифра сумасшедшая :D
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="mig";p="52219"]Трубы открытые. 22 мм. 1,5 Квт. тоже не мало. Поясню, суммарная длина труб около 400 метров. (комбинированным вариантом - коллектор+2-х трубка). Чисто коллектор, цифра сумасшедшая :D[/quote]
Да, согласен. При диаметре 22 и длине 400 у меня получается 15,2 кВт. Но откровенно не понимаю, как при коллекторной схеме трубы в открытую лежат? И какая суммарная мощность радиаторов?
Один раз живём...

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Трубы будут прокладываться по потолку, затем через дырки в полу на вышестоящий этаж по конкретным точкам выводиться. И всё это хозяйство навесным потолком будет прикрываться, там еще и вентиляция болтается. Суммарная мощность радиаторов ок. 65 квт.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Ну так спрячь их в теплоизоляцию, спец-ю для труб. Её ж полно всякой. Заодно с неё нехилые процентики срубишь.
Один раз живём...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Вообще-то уже давным давно теплоизоляцию придумали. Причем не только для снижения теплопотерь, но еще и для обеспечения безопасной эксплуатации - вдруг кому-нибудь вздумается залезть за потолок (ну пыль вытереть) и коснется трубы ?

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Ок! Натянем. Жалко медь, блестеть не будет. :cool:
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Медные трубы подвержены точечной коррозии, помимо этого обладают самым высоким коэффициентом теплопроводности (393 Вт/м*К) из всех перечисленных материалов, что приводит к очень большим теплопотерям.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»