Помогите найти ветку про включение циркуляционного насоса

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Ваще в паспортах на нормальные насосы указывается макс. температура эксплуатации 110 гр., которая как правило не достигается ни на подаче, ни на обратке. Потому и разницы никакой. Но ставят чаще на подачу.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Ставят в основном на подачу, однако в случае протяженных трасс даже полезнее поставить на обратку.

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Помогите найти ветку про включение циркуляционного насоса

Сообщение Кириллов »

Anonymous писал(а):................. А что АВОК еще жив?...........
Необходимо учитывать "статус" мероприятия УЧАСТИЯ в АВОК.
Некоторые фирмы (наша) в том числе этого не понимают.

alex70
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 окт 2003, 23:54
Репутация: 0

Re: Помогите найти ветку про включение циркуляционного насоса

Сообщение alex70 »

Кириллов писал(а):
Anonymous писал(а):................. А что АВОК еще жив?...........
Необходимо учитывать "статус" мероприятия УЧАСТИЯ в АВОК.
Некоторые фирмы (наша) в том числе этого не понимают.
ПЕРЕВЕДИТЕ
ПЛИЗ

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Anonymous писал(а):
NIC писал(а):Ставят в основном на подачу, однако в случае протяженных трасс даже полезнее поставить на обратку.
Чем можете обосновать полезность?
Вопрос балансировки веток и трасс.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

В данном случае говорю о практике.
Теорию не знаю.

Но в части случаев удается установкой насоса на обратку исправить ошибки предудущих монтажников и заставить систему работать более правильно. Это происходит именно в сложных и разветвленных системах.

Хотя прекрасно знаю, что Вы скажете - жидкость несжимаема....

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Anonymous писал(а):
NIC писал(а):В данном случае говорю о практике.
Теорию не знаю.

Но в части случаев удается установкой насоса на обратку исправить ошибки предудущих монтажников и заставить систему работать более правильно. Это происходит именно в сложных и разветвленных системах.

Хотя прекрасно знаю, что Вы скажете - жидкость несжимаема....


Не в этом дело. Место установки насоса в замкнутой системе не критично и поэтому безразлично, где будет установлен насос, в подаче или обратке. Прежде установка насосов в обратке определялось температурными возможностями уплотнений насоса, сейчас уплотнение, например широко применяемое всеми европейскими производителями ЕРDМ, допускает работу с теплоносителем вплоть до 140 град и, теперь, место установки насоса определяет проектировщик исходя из конкретной ситуации, вплоть до требований дизайна.
Так именно поэтому (из-за несжимаемости) установка и не критична.
Однако на практике всяко-разно бывает - особенно когда ... систему монтируют, а ты потом пытаешься всеми силами помочь клиенту без второго ремонта все запустить.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Я думаю, одним из препятствий для установки насоса на обратке может послужить его мощность и тип предохранительного клапана. Как правило, группа безопасности устанавливается на подаче котла в непосредственной близости от него. Если, к примеру, подрывник установлен на 3 бара, в системе держат 1,5 , а насос способен надавить тоже до полутора бар (т.е. в сумме 3 бара), то подрывничок может уже начать подкапывать или даже сработать. Насос остановится - давление в котле упадёт, запустится - опять вырастет. Поэтому и ставят на подачу, чтоб сеть подсаживала этот рост давления.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Не нужно забывать и про расширительный бак.Насос должен быть установлен после расширительного бака по движению теплоносителя,что бы он откачивал теплоноситель из бака ,а не как не наоборот.Очень часто простой перенос насоса или бака по отношению друг к другу решает проблему плохой работы системы.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение алексей tam »

SKV писал(а):Не нужно забывать и про расширительный бак.Насос должен быть установлен после расширительного бака по движению теплоносителя,что бы он откачивал теплоноситель из бака ,а не как не наоборот.Очень часто простой перенос насоса или бака по отношению друг к другу решает проблему плохой работы системы.
:D Согласен! Очень правильное замечание,имеющее очень важное значение в автономном отоплении! :D :D :D