Прокоментируйте пожалуйста схему узла ТП

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

А сколько букв в названии производителя нерж. коллекторов :)

Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:

Вот какую штуку нашел. Kirill Ваша работа?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Ну да, он. Он продается под маркой Strawa в Германии. Хотя Strawa тоже не совсем производитель, это торговая марка в Германии. В конструкции есть несколько моих идей... :D

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Точно Strawa. Вы каждый свой узел в лицо чели знаете??? :)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Мир тесен. На самом деле выбор подобной продукции на европейском рынке не большой. Конечно, знаю, если работаю в этой области....

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Красивые штуковины. Надо попробовать кого нибудь сломать на монтаж.
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Kirill респект :ura: , жаль только что такие спецы в забугорье трудятся. :(
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

to Kirill
Откройте тайну кто же тот таинственный производитель нерж коллекторов (весь инет перепахал, но с учетом того что я в немецком не бум-бум, кто производит, а кто под своей тм продает тяжело понять).
И еще: где и сколько надо учиться что бы стать таким классным специалистом. А то сижу в российской глубинке, аж завидки берут...
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

А зачем? Название вам не скажет ничего.
Вот вы знаете кто производит телефоны Nokia? Или Sony Ericsson? Или другие? Они зачастую производятся на одном и том же заводе, название которого никто не знает... Компании обычно разрабатывают дизайн, технические решения, софт и производят по контракту. Бывает, иногда делают часть сами.
Так построен сегодняшний мир, если производить то много, иначе будет очень и очень дорого, если бы все имели полный цикл производства.
А как стать специалистом..... ну не знаю. Жизнь так сложилась.
:)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Ну нет, так нет. Поверим на слово что в Германии, а не в Юго Восточной...

Добавлено спустя 2 часа 11 минут 43 секунды:

Ну из того что понял (может кому интересно будет)
- производятся гребенки методом гидравлического формования (Innenhochdruckumformtechnik) при давлении 3500-4000 бар
- гребенки выдержали давление до 349 бар.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Расположил горизонтально всё, и-за удобстав монтажа в моем случае.

Добавлено спустя 22 часа 55 минут 20 секунд:

ХЕЛП!!!

Мне завтра запускаться... ну прокоментируйте плиз.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Мне ненравитса ... ну запустиш и посмотрим ... просохншь напмшы что получилось....
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Я просто повернул горизонально схему одну из самых первыъ, одобренную Кириллом.
Совсем переделать уже не могу (смотрите фотку в начале).
Вот и думаю как распологать всё. От шунта отказался (на первой схемен №4), т.к. не буду перекрывать короткую петлю пола (санузел) там будет не термовентиль, а просто буксовый кран, ведь там не важна температура, главное теплый пол, а вот в комнате регулировка по Т воздуха.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

насос протв подачи будет качать ? ну посмотрим кто кого :shock:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Запустил!!!

Получилось так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

С коментариями привожу фотку еще раз (сорри за повтор).

Первые 5 часов в коллекторе ставил 45 градусов и минимальную прокачку насоса, сейчас поставил максимум по прокачке и 55 градусов.... Бетон прогревается крайне тяжело - инерционность чувствуется :)

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

to D P:
Рано еще теплу... яж через час уехал, а через 4 часа сосед проверял, говорит не ледяная, но не теплая еще, не мудрено, там же бетона уйма, пока прогреется.

Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:

Схематически если не понятно на фотке.

В любом случае - всем ГРОМАДНОЕ СПАСИБО !!!

Надеюсь не "заполосит" и не "пробъет" вниз... отсальное вроде нормуль... Но пока подождем...

Добавлено спустя 13 часов 38 минут 13 секунд:

Пол теплый, пока правда только стяжка, даже ровняйка не залита, но будет. Посоветуйте плиз, стелить подложку под ламинат или на полиэтилен толстый в этой комнате стелить. Не будет бухать? А с подложкой - теплоизоляция... ндя... дилема..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Схема у вас получилась немного путанная, и если не привязывать схему "к месту" то выглядеть должно как на рисунке ниже. Правда у вас насос на обратке стоит, но это не важно. Да, у меня еще несколько балансировочных стоит которых у вас нет.
Бетон должен прогреться за день.
Подножку советую под ламинат класть.. Хотя это уже не по отоплению вопрос, а к спецам по укладке полов.
PS
К сожалению вы - исключение. Большинство "умельцев" подключает не думая полы в разрыв стояка, чем разбалансируют систему и, как следствие, ТСЖ с ужасом слышит о возможном монтаже водяных полов в квартирах.
Поздравляю с успешной работой!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Громадное спасибо 2Kirill, за поддержку!!!

Я не мог себе позволить осрамить идею ТП поставив "в разрыв" :) Я не настолько эгоист ;)

По подложке: думаете не будет влиять на прогрев?
У меня не очень утеплено вницу, пирог таков (в обратном порядке):
1. Бетонная плита перекрытия 200 мм.
2. "Фольгоизолон" - вспененный полиэтилен 3-4 мм с отражающим фольгослоем вверх (фольга защищена пленкой - говорят).
3. Труба PPRC-III PN10 армированная стекловолокном (тонкостенная, армированная)
4. Выравнивающая бетонная стяжка (от 50 до 120 мм)

На сегдня всё. Дале будет:

6. Наливной пол (ровняйка)
7. Подложка из вспененного полиэтилена (самая тонкая)
8. Ламинированный паркет Kronofloring Castello Click 8 мм

Вроде ничего не забыл.

P.S. Пол прогрелся за день, как и говорил Kirill, в квартире ощущение тепла, классно (надеюсь не изменится после укладки паркета с подложкой).

P.P.S. шунтирующий вентиль я не стал ставить и балансировочные тоже... Балансировочные уже и невозможно было сделать, т.к. сами видели, коллекторов не предусмотрено (эх... если бы я сейчас это делал... много лучше было бы - разогнал бы шарашкиных этих и спроектировал бы сам всё... ну да ладно).
Учитывая, сто всего две ветки, одна длинная (даже чрезмерно) а вторая совсем коротюсенькая, то балансировку сделаю путем подбора параметров насоса и прочего.
Шунт по сути не нужен, его роль будет выполнять короткая ветка ТП в санузле, она не будет перекрываться... пусть всегда будет теплым пол (сорри за тафтологию)...

Еще раз всем спасибо, пью за ваше здоровье. Надеюсь не пропадет даром опыт :)

Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:

Забыл добавить - шаг трубы 200 мм

Денис Сергеевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 янв 2005, 05:49
Репутация: 0
Откуда: Норильск

Сообщение Денис Сергеевич »

Я конечно опоздал к самому сенокосу, но ИМХО всеже выдам-
а не проще ли было сделать полы теплые электрические и уложить их на ровняйку под ламинат??
а соседу снизу шапку не напекло???
Без климототехники и не туды и не сюды..;)))

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Отвечу - не проще!
1. Тепло я получаю из трубы, соотвественно ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
2. Электрический ТП как элемент комфорта (и уж не в коем случае не как отопление) имеет смысл на небольших пространствах (до 15 кв. м.), а на сколь более значимой площади теряет всякий смысл.
3. Соседу шапку не напекло - термоизоляция. (очень надеюсь на отсутсвие ошибки расчетов (не все далел сам, поэтому есть еще сомниения), и тогда не "пробъет вниз".

Электрический ТП имеет право на существование, но немного в другом применении.

Денис Сергеевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 янв 2005, 05:49
Репутация: 0
Откуда: Норильск

Сообщение Денис Сергеевич »

Спасибо за ичерпывающий ответ, буду знать :). Как кстати пол-греет??
Без климототехники и не туды и не сюды..;)))

Ответить