Добрый день! Я новичок в отоплении однако сам собрал мини систему обогрева дачи. Но есть проблема. После включения котла и остывания тепло носителя появляется течь в группе безопасности через оба клапана (сброса воздуха и жидкости). Заметно после 2х,3х недель давление падает где-то на 0.5 бар. Что может быть.? Заранее благодарю за адекватные ответы.Течь в группе безопасности
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Течь в группе безопасности
Добрый день! Я новичок в отоплении однако сам собрал мини систему обогрева дачи. Но есть проблема. После включения котла и остывания тепло носителя появляется течь в группе безопасности через оба клапана (сброса воздуха и жидкости). Заметно после 2х,3х недель давление падает где-то на 0.5 бар. Что может быть.? Заранее благодарю за адекватные ответы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Andros777 22 май 2016, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ничего там не видно. в группе безопасности есть манометр которого не видать на фото, есть воздухоотводчик который видать и аварийник в который вы зачем-то втулили полипропиленовую трубу. так откуда собственно течет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
В системе антифриз поди? И группа безопасности Valtec или еще чего похуже. Воздушник на такой ГБ может капать с первого же дня. У меня таких было два случая, с тех пор ГБ Valtec не ставлю. А сбросной достаточно подорвать разок, и тогда, как часто бывает, сможет помочь только его замена. Меняйте ГБ на нормальную, и тогда все будет ОК.
Re: Течь в группе безопасности
Манометр справа - не уместиться. С верхнего колпачка воздухоотводчика сочится. А трубку я прикрутил для отвода лишней жидкости. С неё тоже капает при холодной системе.Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Да наверное я сам её сломал. Крутил красный колпачок. Да и воздушник выручивал. Буду менять. А в системе теплоноситель. Фирму не помню. Но не антифриз. Хотя разницы не понимаю.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Re:
Да наверное я сам её сломал. Крутил красный колпачок. Да и воздушник выручивал. Буду менять. А в системе теплоноситель. Фирму не помню. Но не антифриз. Хотя разницы не понимаю.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Re:
Посоветуйте ГБ.свет Ляксеич писал(а):В системе антифриз поди? И группа безопасности Valtec или еще чего похуже. Воздушник на такой ГБ может капать с первого же дня. У меня таких было два случая, с тех пор ГБ Valtec не ставлю. А сбросной достаточно подорвать разок, и тогда, как часто бывает, сможет помочь только его замена. Меняйте ГБ на нормальную, и тогда все будет ОК.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вот то что слева срабатывает при превышении давления примерно в три атмосферы. как правильно написал Маслов. это может быть при отсуствии расширительного бака, а также при его недостаточности, ненастроенности или неисправности. воздухоотводчик лучше смените. либо просто закройте колпачок.
Добавлено спустя 1 минуту:
Добавлено спустя 1 минуту:
Я ватс использую, и мейбис.Andros777 писал(а):Посоветуйте ГБ.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
У антифриза текучесть больше, плюс он еще может прокладки подъедать.Andros777 писал(а):Но не антифриз. Хотя разницы не понимаю.
Я в последнее время ставлю Watts. Таких проблем нет.Andros777 писал(а):Посоветуйте ГБ.
Красные колпачки больше не крутите - они не для того
А черную пробку на воздушнике не нужно всегда держать открытой. Можно периодически открывать для проверки/стравливания воздуха, и закрывать опять.
Re:
Вообщем я все понял. Ляксеич огромное спасибо! Буду менять ГБ. Но все таки почему она сочится именно при холодном котле? Давление то падает.свет Ляксеич писал(а):У антифриза текучесть больше, плюс он еще может прокладки подъедать.Andros777 писал(а):Но не антифриз. Хотя разницы не понимаю.Я в последнее время ставлю Watts. Таких проблем нет.Andros777 писал(а):Посоветуйте ГБ.
Красные колпачки больше не крутите - они не для того
А черную пробку на воздушнике не нужно всегда держать открытой. Можно периодически открывать для проверки/стравливания воздуха, и закрывать опять.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Кстати когда я её открываю вместе с воздухом и жидкость идёт. Видимо точно накрылась эта ГБ.свет Ляксеич писал(а):А черную пробку на воздушнике не нужно всегда держать открытой. Можно периодически открывать для проверки/стравливания воздуха, и закрывать опять.
свет Ляксеич
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 19.11.12
Откуда: г.Владимир
Репутация: 1
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
На самом деле сочится она все время. просто на горячем успевает остывать.Andros777 писал(а):Ляксеич огромное спасибо! Буду менять ГБ. Но все таки почему она сочится именно при холодном котле? Давление то падает.
Добавлено спустя 50 секунд:
Re:
а в системе то какой объем и чего? вода или антифриз всежтаки?Andros777 писал(а):Может давление в нем снизить? Бак 8л.стоит на обратке. Давление там с завода. А сколько должно быть если в системе 0?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
В системе теплоноситель -30гр. Объем точно не знаю. 4 батареи : 6,8,8,10 секций,полотенцесушитель. Помещений на 50 кв.м. Расширительный(8л.) похоже всегда пустой.
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Вот с этого и надо начинать!Andros777 писал(а):Расширительный(8л.) похоже всегда пустой.
Сливаете теплоноситель с бака, если он там есть. Берете автомобильный манометр и меряете давление в РБ. Условно должно быть на 0,2 атм меньше, чем давление в холодной системе отопления. Вот тогда Ваш бак будет работать и компенсировать расширение теплоносителя при его нагреве. Вы хоть примерно прикиньте, каков объем Вашей системы. А то этого бака может и не хватить.
Re:
Давление в холодной системем не нулевое а где-то на 0,3-0,5 атм. меньше чем в рабочей. При монтаже я кажется так и проверял Р.Б.(на 0,2атм. меньше) А вообще хоть сколько то жидкости должно в нем быть? Хотя повторюсь при рабочем котле нигде подтеков нет. А давление никогда не превышает 2атм.tiptop писал(а):Поаккуратнее с рекомендациями! У автора темы в холодной системе давление может быть и нулевым.свет Ляксеич писал(а):Условно должно быть на 0,2 атм меньше, чем давление в холодной системе отопления.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
кстати на фото с манометром давление холодной системы
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Я акцентировал на этом вниманиеДругой человек писал(а):Граждане неквалифицированные , спешу сообщить - что объем расширбака подбирается исходя из объема жидкости в системе.
Вы как квалифицированный подскажите ТС, какое ему лучше держать давление в системе отопления. Он отталкиваясь от этого сможет и давление в РБ необходимое создать (хотя бы пока). С объемом РБ будем разбираться если у ТС будет на то желание и информация об объеме теплоносителя в системе отопления.свет Ляксеич писал(а):Вы хоть примерно прикиньте, каков объем Вашей системы. А то этого бака может и не хватить.