Стальной или чугунный котел? Сложный выбор...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

аристошка писал(а):из мощных стальных атмосферников знаю "Микра" или "Ишма"
ТО конкретное г..
хотя муниципалы ставят
А о "Хопрах" можете что-нибудь сказать?
С 2011 года завод котельного оборудования ОАО «Ирбис» начал производство «универсальных» теплообменников для котлов Хопер, которые подходят под любую применяемую автоматику.
Изображение

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: Re:

Сообщение Petrovich 32 »

tiptop писал(а):
аристошка писал(а):из мощных стальных атмосферников знаю "Микра" или "Ишма"
ТО конкретное г..
хотя муниципалы ставят
А о "Хопрах" можете что-нибудь сказать?
С 2011 года завод котельного оборудования ОАО «Ирбис» начал производство «универсальных» теплообменников для котлов Хопер, которые подходят под любую применяемую автоматику.
Э-э-э... а Ишма и Хопер это не одно и тоже? Просветите...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Ну, ладно.
Давайте о главном. :!:
Предлагаю рассматривать только те напольные котлы, у которых горелка может работать или в двухступенчатом режиме, или с плавным регулированием. :girl:
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tiptop писал(а):Если они не продаются, то как можно сделать вывод о том, что они - дешевле?
Или имеется ввиду себестоимость?
Дакон DOR стоит дешевле Дакон FB почти на 35%

Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
tiptop писал(а):Предлагаю рассматривать только те напольные котлы, у которых горелка может работать или в двухступенчатом режиме, или с плавным регулированием.
:tematika:
Целесобразность установки напольного котла или настенника в коттедже, а так же использования одного или нескольких котлов не является темой этого разговора.

По существу вышесказанного резюмирую:
Плюсы стального котла:
1. Дешевизна(относительно чугуния).
2. Отсутствие проблемы с перепадом по температуре(относительно чугуния).
3. Вес котла(немаловажный фактор, согласитесь).
4. Малые габариты котла.
5. Легкий ремонт и очистка котла (по сравнению с чугунием).
6. Более высокий КПД за счет возможности изготовления более сложной формы топки.
Минусы стального котла:
1. Чувствителен к конденсату и все что с этим связано...
2. Чувствителен к давлению (хотя в этом пункте я не уверен).

Плюсы чугунного котла:
1. Выдерживает давление до 5 атм.
2. Не критичен к конденсату.
3. Длительный срок службы (не уверен что расчетный срок службы у чугунного котла выше чем у стального).
Минусы:
1. Критичен к перепаду температуры.
2. Вес.
3. Тяжелая очистка (в плане очистки бака).
4. Критичен к проблемам с транспортировкой котла (хрупкий чугуний)
5. Менее ремонтопригодный
5.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Получается что стальные котлы практически по всем пунктам обходят чугунные. Вопрос почему их так мало используют?

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Забыли про долговечность. Чугуний - на века.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re:

Сообщение Petrovich 32 »

Dim@ писал(а):
tiptop писал(а): По существу вышесказанного резюмирую:
Плюсы стального котла:
1. Дешевизна(относительно чугуния).
2. Отсутствие проблемы с перепадом по температуре(относительно чугуния).
3. Вес котла(немаловажный фактор, согласитесь).
4. Малые габариты котла.
5. Легкий ремонт и очистка котла (по сравнению с чугунием).
6. Более высокий КПД за счет возможности изготовления более сложной формы топки.
Минусы стального котла:
1. Чувствителен к конденсату и все что с этим связано...
2. Чувствителен к давлению (хотя в этом пункте я не уверен).

Плюсы чугунного котла:
1. Выдерживает давление до 5 атм.
2. Не критичен к конденсату.
3. [i]Длительный срок службы[/i] (не уверен что расчетный срок службы у чугунного котла выше чем у стального).
Минусы:
1. Критичен к перепаду температуры.
2. Вес.
3. Тяжелая очистка (в плане очистки бака).
4. Критичен к проблемам с транспортировкой котла (хрупкий чугуний)
5. Менее ремонтопригодный
5.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Получается что стальные котлы практически по всем пунктам обходят чугунные. Вопрос почему их так мало используют?
По поводу выделенного не очень согласен...
...что более высокий КПД;
...что не уверены в чувствительности по давлению-В основном ставят предохранители на 3 бара. А стальные котлы испытывают за редким исключением на более низком давлении...
....по расчетному сроку службы-ну да, есть стальные котлы которые работают второй десяток лет, а АГВ-80-так вообще... Но тем не менее, чугун более долговечен...
....транспортировка-а что его должны кидать с самосвала?
.....ремонт-такой же как и на остальных, только затруднена чистка бака...
Блин, патент на перечень надо было взять, что ли... :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Petrovich 32 писал(а):По поводу выделенного не очень согласен...
...что более высокий КПД;
...что не уверены в чувствительности по давлению-В основном ставят предохранители на 3 бара. А стальные котлы испытывают за редким исключением на более низком давлении...
....по расчетному сроку службы-ну да, есть стальные котлы которые работают второй десяток лет, а АГВ-80-так вообще... Но тем не менее, чугун более долговечен...
....транспортировка-а что его должны кидать с самосвала?
.....ремонт-такой же как и на остальных, только затруднена чистка бака...
Блин, патент на перечень надо было взять, что ли...
- более высокий КПД за счет более сложной формы топки и дымоотводящих каталов - из стали можно сварить любой. чугуний ограничен формой отливки секции
- что на стальные что на чугунные ставят сбросник на 3 атм. в этом пункте преимуществ не вижу.
- все котлы имеют сертификацию, по которой срок службы у них 20 лет. номер и название не запомнил, но отложилось это говорили на семинаре кажется Будеруса
- при транспортировке котлы могут завалиться в фуре, при этом стальным котлам пофигу, а чугунные приходилось проверять опрессовкой. С этой проблемой постоянно сталкивались когда работал на старой работе. Особенно часто были проблемы с Даконом, постоянно привозили заваленные котлы и складские работники их опрессовывали перед продажей.
- стальной можно вылечить приваркой заплатки, а чугунный только переборкой с заменой секции

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):Плюсы чугунного котла:

3. Длительный срок службы (не уверен что расчетный срок службы у чугунного котла выше чем у стального).
По этому пункту. Не надо путать то, сколько могут прослужить чугунные радиаторы в квартире или чугунная ванна, и сколько - чугунный котёл. Здесь имеет место большая разница, вызванная, в первую очередь, перепадами температуры и хрупкостью чугуна. Сам по себе, чугун, конечно же, "вечный". =)
Но не надо приписывать это чугунным секциям котла, поскольку они лопаются! :hb_bad:
Изображение

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Люди сейчас в большей массе покупают компактность, им все равно на момент покупки.... Толстые стенки... Тонкие... Чугунные... Пластмассовые...С диаметрами 3/4 или несколько дюймов. Что бы отапливал, воду нагревал и не строить лишние метры для котельной.... Отдельно ставить дорогую вентиляцию, котел , коллекторы, насосы, гидро аккумуляторы, автоматику, сливы, подпитки, ставить бойлеры и всякие глупости. Главное, что бы дёшево при монтаже было!!! Срок службы год или сто ... Мерзнуть и сидеть без горячей воды зимой... Долампочки

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Берите любой, на который хватает денег! :) Важнее квалифицированный монтаж.

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re:

Сообщение Petrovich 32 »

Dim@ писал(а): - более высокий КПД за счет более сложной формы топки и дымоотводящих каталов - из стали можно сварить любой. чугуний ограничен формой отливки секции
- что на стальные что на чугунные ставят сбросник на 3 атм. в этом пункте преимуществ не вижу.
- все котлы имеют сертификацию, по которой срок службы у них 20 лет. номер и название не запомнил, но отложилось это говорили на семинаре кажется Будеруса
- при транспортировке котлы могут завалиться в фуре, при этом стальным котлам пофигу, а чугунные приходилось проверять опрессовкой. С этой проблемой постоянно сталкивались когда работал на старой работе. Особенно часто были проблемы с Даконом, постоянно привозили заваленные котлы и складские работники их опрессовывали перед продажей.
- стальной можно вылечить приваркой заплатки, а чугунный только переборкой с заменой секции
1. Из стали не варят, а штампуют. Сварной шов, находящийся непосредственно в огне долго не протянет....
2. Про 3 бара... А Вы почитайте на сколько рекомендует производитель? За Дакон не знаю, а за наши-будете неприятно удивлены...
3. Про 20 лет брехня. Чугун-да, а стальной не менее 10лет...
4. проблема перевозки, не факт, что и стальной не повредят...
5. По поводу заплаты-в топочной камере латки ставить бесполезно. Да, на стальном можно прилепить, но смотря где... А тут уже ждугая сторона-ибо гарантии нету, а лотерея 50/50...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Petrovich 32 писал(а):1. Из стали не варят, а штампуют. Сварной шов, находящийся непосредственно в огне долго не протянет....
сфотаю при случае стальной котел. топку
Petrovich 32 писал(а):Про 3 бара... А Вы почитайте на сколько рекомендует производитель? За Дакон не знаю, а за наши-будете неприятно удивлены...
почитал, рабочее давление 2-2.5 атм, опресовочное 4 атм

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re:

Сообщение Petrovich 32 »

Dim@ писал(а):
Petrovich 32 писал(а):1. Из стали не варят, а штампуют. Сварной шов, находящийся непосредственно в огне долго не протянет....
сфотаю при случае стальной котел. топку
Petrovich 32 писал(а):Про 3 бара... А Вы почитайте на сколько рекомендует производитель? За Дакон не знаю, а за наши-будете неприятно удивлены...
почитал, рабочее давление 2-2.5 атм, опресовочное 4 атм
Да фоткайте, я что не знаю? там сварной может быть только стык...
А про давление это про Дайкон? первый раз такие цифры вижу...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Petrovich 32 писал(а):А про давление это про Дайкон? первый раз такие цифры вижу...
Dakon, Buderus, Viessmann, Atmos...

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re:

Сообщение Petrovich 32 »

Dim@ писал(а):
Petrovich 32 писал(а):А про давление это про Дайкон? первый раз такие цифры вижу...
Dakon, Buderus, Viessmann, Atmos...
Это стальные?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Пока тему не заболтали окончательно...

:super_ichliebedich:
У каких марок напольных котлов бывают газовые атмосферные горелки, работающие в двухступенчатом режиме или с плавным регулированием?
Изображение

Аватара пользователя
Inchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 10:11
Репутация: -22
Откуда: Пенза
Контактная информация:

Re:

Сообщение Inchin »

tiptop писал(а):У каких марок напольных котлов бывают газовые атмосферные горелки, работающие в двухступенчатом режиме или с плавным регулированием?
Например, Baxi Slim с электронной модуляцией мощности горелки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re:

Сообщение Petrovich 32 »

tiptop писал(а):Пока тему не заболтали окончательно...

:super_ichliebedich:
У каких марок напольных котлов бывают газовые атмосферные горелки, работающие в двухступенчатом режиме или с плавным регулированием?
Не только Бакси Слим...
Даже затрудняюсь сказать...Вам энергонезависимые?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Inchin писал(а):
tiptop писал(а):У каких марок напольных котлов бывают газовые атмосферные горелки, работающие в двухступенчатом режиме или с плавным регулированием?
Например, Baxi Slim с электронной модуляцией мощности горелки.
Inchin, благодарю!
Это очень интересный вариант, несмотря на то, что котёл - чугунный секционный.

Petrovich 32 писал(а):Не только Бакси Слим...
Даже затрудняюсь сказать...Вам энергонезависимые?
Их, что - десятки?! :wow:

...Ну, тогда - хотя бы "электрозависимые". :|
Изображение

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

tiptop писал(а):У каких марок напольных котлов бывают газовые атмосферные горелки, работающие в двухступенчатом режиме
будерус двухступенчатые начиная с 73-х кВт, термона -модулируемая (65-100%), протермs медведь модулируемая (то же где то 66-100%)...ну это так..навскидку...;)

Ответить