Нужен совет как сделать отопление
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 фев 2012, 17:52
- Репутация: 0
Нужен совет как сделать отопление
Доброе время суток всем ! прошу посмотреть схему и по возможности может что подсказать если что то не так .
Вводные данные :
-стены здания (наружные ) 40см. кладка +5 мс. штукатурка ( 45 см.) планирую утеплить 5мс. пенопластом.
- стены здания ( внутрение ) - 12см. ( кирпичная кладка ).
- по бокам здания ( справа и слева) находятся жилые здания.
- окна металопластиковые : профиль 5 кам. стекло енерго.
размеры - 1800*1700 столовая ( 10 )
- 1500*1700 кухня ( 10 )
- 1500*1700 гостевая комната ( 3)
- 700*1700 коридор (2)
- 1800*1700 спальня ( 9)
- 1800*1700 дет. спальня ( 6)
- 1000*1700 веранда.
Висота здания :
будет 3м. подвесной потолок из гипсокартона ( реальная 3,5 м. )
Монтаж планирую делать из штабировоной полипропиленовой трубы.
Теплый пол - металопласт.
Котел навесной турбированый. ( 24 квт.говорят что на 120 кв.м. расчитан отопления ) потери и сопротивления не расчитывал бо не знаю как считать).Может нада мощнее не знаю.
Будет ли работать такая система отопления нормально . Необходимо ли использовать колектора на ветки и систему теплых полов.
Или посоветуйте как правильно сделать.
Вводные данные :
-стены здания (наружные ) 40см. кладка +5 мс. штукатурка ( 45 см.) планирую утеплить 5мс. пенопластом.
- стены здания ( внутрение ) - 12см. ( кирпичная кладка ).
- по бокам здания ( справа и слева) находятся жилые здания.
- окна металопластиковые : профиль 5 кам. стекло енерго.
размеры - 1800*1700 столовая ( 10 )
- 1500*1700 кухня ( 10 )
- 1500*1700 гостевая комната ( 3)
- 700*1700 коридор (2)
- 1800*1700 спальня ( 9)
- 1800*1700 дет. спальня ( 6)
- 1000*1700 веранда.
Висота здания :
будет 3м. подвесной потолок из гипсокартона ( реальная 3,5 м. )
Монтаж планирую делать из штабировоной полипропиленовой трубы.
Теплый пол - металопласт.
Котел навесной турбированый. ( 24 квт.говорят что на 120 кв.м. расчитан отопления ) потери и сопротивления не расчитывал бо не знаю как считать).Может нада мощнее не знаю.
Будет ли работать такая система отопления нормально . Необходимо ли использовать колектора на ветки и систему теплых полов.
Или посоветуйте как правильно сделать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Настенный двухконтурный котел на такую площадь выбирается не по тепловой нагрузке системы отопления, а из расчета нормального обеспечения ГВС - 12-13 л/мин.yastreb писал(а):24 кВт на 120 кв.м.![]()
А можно ограничиться установкой на обратке каждого контура теплого пола клапана RTL. Но разделять надо обязательно, если только не собираетесь использовать низкотемпературный теплоноситель на всю систему. А при таком раскладе типоразмеры радиаторов придется увеличить.Dim@ писал(а):правильно будет разделить радиаторное отопление и низкотемпературные теплые полы по разным контурам.
P.S. клапан RTL: http://www.metoil.ru/files/File/imi/ru_553.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
ed777 писал(а):Так RTL - практически квартирный вариант, где нет резона (а чаще всего и места) монтировать полноценную схему с гребенкой, насосом и регулированием температуры.
То-же пользую такие только, от OVENTROP . Метров до 20-ти - работают нормально.
Кстати будьте внимательней с MEIBES ME 45190 EA. Целая насосная группа, а площадь максимум - 50 м. кв..
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так в майбесе она и сделана для такой площади. Если я правильно помню ее название. то там даже в каталоге это прописано.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да я его в бумажном смотрел. щас уже и не помню где точно. но вот про то что она именно до (вроде до 50м) помню точно. даже рисунок и схему.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
щас посмотрел поиском по наименованию MEIBES ME 45190 EA. там не то о чем я говорю. я про другой модуль. там в общем то даже и не модуль, а просто насос небольшой, и разводка на один контур. если опять наткнусь то выложу.
А конкретно по MEIBES ME 45190 EA никаких ограничений я не видел, да и быть их не должно, по крайней мере в таких пределах как указали выше.
А конкретно по MEIBES ME 45190 EA никаких ограничений я не видел, да и быть их не должно, по крайней мере в таких пределах как указали выше.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 фев 2012, 11:30
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Нужен совет как сделать отопление
Лично я для себя сделал бы так:
Разводка магистралей с попутным движением теплоносителя,труба металлопластик Uponor(можно любой другой производитель только качественный),радиаторы панельные с боковым подключением "Korad" опять же аналогов много,клапана радиаторные "Heimeier" подача клапан"Стандарт" угловой,обратка"Heimeier" Regulux угловой,балансировочные "Stad" можно подобрать и другие.Смесительный узел Uponor UniSet 6(насос Grundfos UPS 15-40)опять же можно подобрать и дешевле.Коллектора с расходомерами,регулировку по комнатной температуре можно осуществлять с помощью электроприводов можно и механику поставить.
Разводка магистралей с попутным движением теплоносителя,труба металлопластик Uponor(можно любой другой производитель только качественный),радиаторы панельные с боковым подключением "Korad" опять же аналогов много,клапана радиаторные "Heimeier" подача клапан"Стандарт" угловой,обратка"Heimeier" Regulux угловой,балансировочные "Stad" можно подобрать и другие.Смесительный узел Uponor UniSet 6(насос Grundfos UPS 15-40)опять же можно подобрать и дешевле.Коллектора с расходомерами,регулировку по комнатной температуре можно осуществлять с помощью электроприводов можно и механику поставить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 апр 2012, 00:23
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
У ME45190 Kvs = 1 (см. каталог). На 50 м. теплого пола при дельта t 8 градусов, с натяжкой.oleg.dmitrievic писал(а): А конкретно по MEIBES ME 45190 EA никаких ограничений я не видел, да и быть их не должно, по крайней мере в таких пределах как указали выше.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
термостат - 1
http://www.prom-teplo.ru/katalog/produc ... e-nasosnye" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.prom-teplo.ru/katalog/produc ... e-nasosnye" onclick="window.open(this.href);return false;