Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
HELP!!!Утечка системы отопления
Прошу помочь советом. Квартира 150 кв.м в 2-х уровнях. Система 2-хтрубная полипропилен Экопласт и контур теплого пола а 1 эт. Котел Дакон Компакт. Монтировали, как выяснилось потом, шабашники. Система сделана одним контуром, отключить можно только контур теплого пола. Систему приходилось пополнять 1 в неделю. Сейчас давление 1.5 кг падает в течение часа при работе отопления. Особенно быстро падает давление при включении гор воды. Все трубы спрятаны в штробах и за г.картоном. Визуально протечек нигде обнаружить не могу.Отключал теплый пол, но ничего не изменилось. Предполагаю протечку в 1)соединениях труб, которое уменьшается при нагревании системы, как гипотетически, протечку в теплообменнике. В качестве ремонта хочу использовать герметик для авторадиаторов. Нашел инфо по немцкому герметику BCG, но дорогой, хотя конечно дешевле, чем вкрывать стены и снимать г.картон. Прошу поделится опытом в подобной ситуации. mirvik@mksat.net
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Может сначала вызвать спеца по котлам, чтобы он определил, проблема в котле или всё токи в системе.vickom писал(а): Особенно быстро падает давление при включении гор воды.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 07 июл 2011, 20:30
- Репутация: 6
Re: HELP!!!Утечка системы отопления
Перед этим этапом работ ОБЯЗАТЕЛЬНА процедура гидравлических испытаний согласно техническим нормам и регламентам!!!vickom писал(а):Все трубы спрятаны в штробах и за г.картоном.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Как правильно качать воздух в расширительном баке.
1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер.
1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- marsoviy
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
- Репутация: 1
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
Кроме расширителя проверьте не повернул ли кто краник подпитки в котле.
Теоретически при включении горячей воды происходит падение давление с подающем водопроводе и вода из отопления может через перемычку перетекать в контур ГВС.
Вода не воняет горячая? чистая вода?
Понравилось что ещё не нашли причину уже герметик изучаете.
Теоретически при включении горячей воды происходит падение давление с подающем водопроводе и вода из отопления может через перемычку перетекать в контур ГВС.
Вода не воняет горячая? чистая вода?
Понравилось что ещё не нашли причину уже герметик изучаете.
Отопление на дровах железом
У меня пол года было падение давления, но пополнял раз в две недели. Я месяц мучался в поисках протечки, но не найдя потом забил. Только недавно выяснил. Оказалось две течи были на резьбовых соединениях радиаторов, но из-за того,что они были горячие, влаги не было, т.к. она моментально испарялась. Определил лишь когда дал давление во время холодного теплоносителя.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Для этого нужен прибор нормальный и опыт. Хотя если есть прибор то пишите, подскажем порядок действий. Думаю и сами справитесь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
oleg.dmitrievic
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
Последний раз редактировалось vickom 02 апр 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
oleg.dmitrievic
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
Последний раз редактировалось vickom 02 апр 2012, 11:32, всего редактировалось 2 раза.
Re:
Вода не воняет. Какую перемычку вы имеете ввиду? Было подозрение на 3-х ходовой клапан, разобрал, заменил термоэлемент.- ничего не поменялосьmarsoviy писал(а):Кроме расширителя проверьте не повернул ли кто краник подпитки в котле.
Теоретически при включении горячей воды происходит падение давление с подающем водопроводе и вода из отопления может через перемычку перетекать в контур ГВС.
Вода не воняет горячая? чистая вода?
Понравилось что ещё не нашли причину уже герметик изучаете.
- marsoviy
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
- Репутация: 1
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
Посмотрите в паспорте котла,
в котле есть малюсенький краник для дополнения водой системы, он не имеет обратного клапана и при низком давлении в водопроводе если его открыть отопление сливается в контур ГВС.
Происходит падение давления.
Если вы про это не знаете то видимо не в этом дело но проверьте всё равно.
Бачок проверили расширительный?Очень часто его неисправная работа причина таких таинственных утечек.
Если воде некда демфировать давление будет прыгать постоянно.
Каково у вас давление в сети водопровода?
в котле есть малюсенький краник для дополнения водой системы, он не имеет обратного клапана и при низком давлении в водопроводе если его открыть отопление сливается в контур ГВС.
Происходит падение давления.
Если вы про это не знаете то видимо не в этом дело но проверьте всё равно.
Бачок проверили расширительный?Очень часто его неисправная работа причина таких таинственных утечек.
Если воде некда демфировать давление будет прыгать постоянно.
Каково у вас давление в сети водопровода?