Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vickom
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 19:35
Репутация: 0

HELP!!!Утечка системы отопления

Сообщение vickom »

Прошу помочь советом. Квартира 150 кв.м в 2-х уровнях. Система 2-хтрубная полипропилен Экопласт и контур теплого пола а 1 эт. Котел Дакон Компакт. Монтировали, как выяснилось потом, шабашники. Система сделана одним контуром, отключить можно только контур теплого пола. Систему приходилось пополнять 1 в неделю. Сейчас давление 1.5 кг падает в течение часа при работе отопления. Особенно быстро падает давление при включении гор воды. Все трубы спрятаны в штробах и за г.картоном. Визуально протечек нигде обнаружить не могу.Отключал теплый пол, но ничего не изменилось. Предполагаю протечку в 1)соединениях труб, которое уменьшается при нагревании системы, как гипотетически, протечку в теплообменнике. В качестве ремонта хочу использовать герметик для авторадиаторов. Нашел инфо по немцкому герметику BCG, но дорогой, хотя конечно дешевле, чем вкрывать стены и снимать г.картон. Прошу поделится опытом в подобной ситуации. mirvik@mksat.net

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

vickom писал(а): Особенно быстро падает давление при включении гор воды.
Может сначала вызвать спеца по котлам, чтобы он определил, проблема в котле или всё токи в системе.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

llion93654
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 20:30
Репутация: 6

Re: HELP!!!Утечка системы отопления

Сообщение llion93654 »

vickom писал(а):Все трубы спрятаны в штробах и за г.картоном.
Перед этим этапом работ ОБЯЗАТЕЛЬНА процедура гидравлических испытаний согласно техническим нормам и регламентам!!!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Где находитесь? если недалеко, найдем вам утечку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

расширитель накачай.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Papay56
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:30
Репутация: 0

Сообщение Papay56 »

Как правильно качать воздух в расширительном баке.

1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чето я непонял что это за мануал такой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
marsoviy
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
Репутация: 1
Откуда: MINSK
Контактная информация:

Сообщение marsoviy »

Кроме расширителя проверьте не повернул ли кто краник подпитки в котле.
Теоретически при включении горячей воды происходит падение давление с подающем водопроводе и вода из отопления может через перемычку перетекать в контур ГВС.
Вода не воняет горячая? чистая вода?
Понравилось что ещё не нашли причину уже герметик изучаете.
Отопление на дровах железом

Geroin
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 22:06
Репутация: 0

Сообщение Geroin »

У меня пол года было падение давления, но пополнял раз в две недели. Я месяц мучался в поисках протечки, но не найдя потом забил. Только недавно выяснил. Оказалось две течи были на резьбовых соединениях радиаторов, но из-за того,что они были горячие, влаги не было, т.к. она моментально испарялась. Определил лишь когда дал давление во время холодного теплоносителя.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Для этого нужен прибор нормальный и опыт. Хотя если есть прибор то пишите, подскажем порядок действий. Думаю и сами справитесь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Прибор-мрибор... 1.3 литра утечки в час и в квартире не заметить? А случаем после подпитки на холодную давление до 3х не шибает? Бак качать надо.
Встретил дизайнера - убей сразу!

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Автогерметик не поможет.Даже в авто это чтобы доехать и нормально починить радиатор.Отопление надо лечить.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

что-то мне кажет что все в гвс уходит. по другому незаметить врятли возможно. через подпитку тоже вряли.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):что-то мне кажет что все в гвс уходи
тогда бы давление в системе росло до давления в водопроводе. Хотя.... если давление воды 1,5 бара.... :D
"Без измерений нет испытаний!"

vickom
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 19:35
Репутация: 0

Сообщение vickom »

oleg.dmitrievic
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
Последний раз редактировалось vickom 02 апр 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.

vickom
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 19:35
Репутация: 0

Сообщение vickom »

oleg.dmitrievic
Нахожусь В Украине г. Николаев. Может подскажете методику определения
Последний раз редактировалось vickom 02 апр 2012, 11:32, всего редактировалось 2 раза.

vickom
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 19:35
Репутация: 0

Re:

Сообщение vickom »

marsoviy писал(а):Кроме расширителя проверьте не повернул ли кто краник подпитки в котле.
Теоретически при включении горячей воды происходит падение давление с подающем водопроводе и вода из отопления может через перемычку перетекать в контур ГВС.
Вода не воняет горячая? чистая вода?
Понравилось что ещё не нашли причину уже герметик изучаете.
Вода не воняет. Какую перемычку вы имеете ввиду? Было подозрение на 3-х ходовой клапан, разобрал, заменил термоэлемент.- ничего не поменялось

Аватара пользователя
marsoviy
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
Репутация: 1
Откуда: MINSK
Контактная информация:

Сообщение marsoviy »

Посмотрите в паспорте котла,
в котле есть малюсенький краник для дополнения водой системы, он не имеет обратного клапана и при низком давлении в водопроводе если его открыть отопление сливается в контур ГВС.
Происходит падение давления.
Если вы про это не знаете то видимо не в этом дело но проверьте всё равно.
Бачок проверили расширительный?Очень часто его неисправная работа причина таких таинственных утечек.
Если воде некда демфировать давление будет прыгать постоянно.
Каково у вас давление в сети водопровода?
Отопление на дровах железом

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

давайте ка, для начала, начнем с фотографии вашего хозяйства.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):давайте ка, для начала, начнем с фотографии вашего хозяйства
Поросят, кур, сада, огорода.... :mrgreen: Сорри за оффтоп :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить