Экономичность отопительных приборов.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а вообще, он когда меня сюда позвал то я долго думал как быть, ссылка то у него в подписи уже была, ну решил написать об этом и с подпись добавить ее. что подобных вопросов не было. а оно вот как вышло. :(
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

да удалю я, удалю подпись :) а так олег почти все правильно написал. я вообще отоплением занимаюсь для души, ну и для денег в том числе :) это больше хобби+подработка. Одного не пойму, чего за кипиш то? статья моя? моя, я ее нписал, я ее здесь выложил и отстаивал. хотя и подредактировал ее немного после обсуждения, так что некоторым за него спасибо. а он меня поддержал, и что из этого? или тут кто не согласен тот не прав?

ZW 23-1 KE
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 20:32
Репутация: 3

Сообщение ZW 23-1 KE »

ar15646 писал(а):это больше хобби+подработка.
Всё ясно,вопросов нэма....Побольше бы вас....У нас вот таких вот "подработчиков" дней десять назад один очень серьёзный чел. очень серьёзно "спрашивал" за "тёплые стены",которые завоздушило,а воздуханов нет ни одного,нигде.Четыре стены стоят мёртвые.Мы на этом объекте меняли котельную Будеровскую,10 лет отстояла,G215-52/WS опять же б...ь ни одного ТО).Межсекционные швы прогорели,зак решил поменять на такой же новый.А СО в новой пристройке делали хохлы, которые сегодня фундамент ,завтра коробку,послезавтра-отопление,причём-любое!

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

как-то походу опять неправильно написал :) СЕЙЧАС это уже больше хобби+подработка. причем больше всетаки хобби. Просто щас по специальности работаю (где нескажу, секрет :)), деньги не плохие, занятость неполная, сменная. так что как то вот так получается.

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

а так вполне профессионально в этом вопросе разбираюсь, и опыт тоже имеется.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ZW 23-1 KE писал(а):Межсекционные швы прогорели,зак решил поменять на такой же новый
Цена вопроса - 2-3 тубы термостойкого герметика :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

pan-kin
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:00
Репутация: -15
Откуда: Моск. обл.

Re:

Сообщение pan-kin »

Sovetnik писал(а):Поскольку у некоторых товарищей возникают непонятки, то необходимо прояснить ключевой для понимания происходящих процессов момент, о зависимости теплопотерь от расположения радиатора в помещении, иначе дальше двигаться бессмысленно.
Как я уже отмечал, в состоянии теплового равновесия теплопотери через ОК обусловлены разницей температуры воздуха (градиентом) внутри и снаружи. Зададимся внутренней температурой воздуха равной 20°С, то есть это средняя температура воздуха, которая устанавливается в помещении (в результате конвективного перемешивания) нагретого от отопительного прибора воздуха и воздуха, охлажденного поверхностью ОК. И если снаружи будет, например минус 10°С, то градиент будет равен 30 градусам.
Когда радиатор размещен рядом с наружной стеной, то часть его мощности, будет затрачена не на нагрев воздуха, а на нагрев стены и прежде всего это радиационная составляющая. При этом тепло уходит наружу путем теплопроводности, а также конвективной теплоотдачи от воздуха, но имеющего температуру не 20°С, а 40°С (между стеной и радиатором). В результате средняя температура воздуха в помещении станет ниже 20°С, либо придется увеличить мощность радиатора на величину этих дополнительных потерь.
Вот так выглядит температурный профиль в стене за радиатором.
Стена + радиатор.jpg
А откуда взята цифра 40 °С температура воздуха между радиатором и стеной? Да и картинка у вас не совсем верна, нижняя часть радиатора холоднее верхней и соответственно воздух между радиатором и стеной будет нагрет тоже неравномерно. И еще если от радиационной состовляющей стена нагреется тоже например до 40 °С то от воздуха она нагреваться уже не будет и соответственно потерь не будет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

pan-kin
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:00
Репутация: -15
Откуда: Моск. обл.

Сообщение pan-kin »

Sovetnik писал(а):Кроме того, так как в узком пространстве между поверхностью стены и радиатором средняя температура воздуха выше (30-40°С), то теплоотдача этой поверхности радиатора будет ниже, чем противоположной стороны, обращенной в помещение, что уменьшит эффективность радиатора в целом.
Правильно ли я понимаю, что это касается радиаторов водяного отопления и не относится к электрическим радиаторам и конвекторам.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это относится ко всему. только поправки на температуры и нагрев задней плоскости надо делать
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

pan-kin писал(а):А откуда взята цифра 40 °С
Из расчета и из прямого измерения.
Вы уже измеряли температуру стены, измерьте ее за радиатором, ну и самого радиатора тоже, данные представьте.
pan-kin писал(а):Правильно ли я понимаю, что это касается радиаторов водяного отопления и не относится к электрическим радиаторам и конвекторам.
Да, электрические отопительные приборы отдадут свою расчетную мощность в любом случае, так как температура на их поверхности будет тем больше, чем выше температура окружающего воздуха.

pan-kin
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:00
Репутация: -15
Откуда: Моск. обл.

Сообщение pan-kin »

Sovetnik писал(а):Теперь попробуем количественно оценить все эти дополнительные потери.Для нашей виртуальной комнаты возьмем вполне реальную наружную стену (от обычной хрущевки) толщиной в 30 см.Если задаться температурой наружного воздуха равной минус 20°С, то при температуре внутреннего воздуха раной +20°С расчет, с учетом теплопередачи путем конвекции и излучения как с наружи, так и внутри, дает:- температура поверхности стены внутри помещения ……+15,3°С;- тепловой поток через стену …………………………………..52 Вт/м кв.Для обогрева возьмем стальной панельный радиатор (тип 10) длиной 1 м и высотой 0,5м, что дает общую площадь теплоотдачи (с двух сторон) равной 1 м кв.При средней температуре теплоносителя равной 70°С (дельта 50°) радиатор будет отдавать тепло:-конвекцией -…………302 Вт - ИК излучением …….330 Вт, или в сумме: 632 Вт.При размещении его возле наружной стены, поверхность стены и воздух между стеной и радиатором прогреются до 40°, что приведет к возрастанию теплового потока через наружную стену до 90 Вт/м кв, то есть на: 90 -52 = 38 Вт/ м кв, что составляет 6% от мощности радиатора.
А как получили 90 Вт/м.кв? Если при разнице 40 °С (-20°С на улице и +20°С внутри) было 52 Вт/м.кв, то при разнице 60°С (-20°С на улице и +40°С внутри) должно получиться 78 Вт/м.кв ???

pan-kin
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:00
Репутация: -15
Откуда: Моск. обл.

Сообщение pan-kin »

Sovetnik писал(а):Однако, если учесть, что теплый воздух распространяется вдоль стены и за пределами радиатора, то тепопотери несколько возрастут и составят около 4%.
Не надо завышать :D В нижней части (до половины высоты батареи) между батареей и стеной 40 °С не будет поэтому и потерь будет поменьше :D

pan-kin
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:00
Репутация: -15
Откуда: Моск. обл.

Сообщение pan-kin »

В вопросе энергосбережения дорог каждый % :D

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Панкин ! да ты по-ходу тут рЭкордсмЭн... по минусам

pan-kin
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:00
Репутация: -15
Откуда: Моск. обл.

Сообщение pan-kin »

А помнишь из фильма:
- Вы самый гнусный пират, о котором я когда-либо слышал...
- Ну вот видите, даже Вы обо мне слышали!

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

pan-kin писал(а):А как получили 90 Вт/м.кв? Если при разнице 40 °С (-20°С на улице и +20°С внутри) было 52 Вт/м.кв, то при разнице 60°С (-20°С на улице и +40°С внутри) должно получиться 78 Вт/м.кв ???
Неверно.
В первом случае разница в 40 градусов когда температура воздуха в помещении 20, а температура стены около 15 градусов, а во втором случае стена за счет радиационного нагрева имеет температуру 40 градусов.

Вы замерили температуру стены за радиатором?

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

pan-kin писал(а):поэтому и потерь будет поменьше
Это только плюс радиаторам при их сравнении с теплыми полами.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

за радиатором можно проложить кусок пенопласта, и теплопотери снизяться в разы. тоже самое можно сделать под теплым полом. так что при сравнении этих систем это в расчет ставить не стоит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

oleg.dmitrievic писал(а):за радиатором можно проложить кусок пенопласта, и теплопотери снизяться в разы. тоже самое можно сделать под теплым полом. так что при сравнении этих систем это в расчет ставить не стоит.
Даже при наличии 20 см пенопласта под теплым полом (см расчет выше) теплопотери через перекрытие в разы больше, чем у радиаторов через стену.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

замерял?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить