Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- marsoviy
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
- Репутация: 1
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
Обвязка ТТ котлов (обсуждение схем подключений)
Добрый день.
я на ваших форумах новичок прошу модераторов если это будет необходимо перенести мою тему в нужную директорию.
Хочу здесь обсуждать тонкости работы топочных с ТТ котлами.
Адаптировать их под поставленные задачи.
Предлагаю к обсуждению схему которую мне скорее всего придётся собирать я старался максимально визуализировать всю обвязку даже обозначая диаметры труб толщиной штриха.
Что скажете друзья ?
Приглашаю размещать и свои файлы, я с удовольствием поделюсь опытом.
[/img]
я на ваших форумах новичок прошу модераторов если это будет необходимо перенести мою тему в нужную директорию.
Хочу здесь обсуждать тонкости работы топочных с ТТ котлами.
Адаптировать их под поставленные задачи.
Предлагаю к обсуждению схему которую мне скорее всего придётся собирать я старался максимально визуализировать всю обвязку даже обозначая диаметры труб толщиной штриха.
Что скажете друзья ?
Приглашаю размещать и свои файлы, я с удовольствием поделюсь опытом.
[/img]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Про схему ничего определённого не скажу. С одной стороны не очень убедительно, а с другой стороны ничего лучше при принудительной системе отопления и желании обезопасится от отключений электричества не получается.
Я о другом хотел написать. В ТА можно заменить воду на что-то другое. Песок, щебень, кирпичи силикатные. А лучше всего чушки чугунные или обрезки толстенной арматуры. Пустить регистры в теплоизолированном ящике со всем этим барахлом. Место экономите, расшеритель огромный не нужен и давление не страшно в систему добавить.
Я о другом хотел написать. В ТА можно заменить воду на что-то другое. Песок, щебень, кирпичи силикатные. А лучше всего чушки чугунные или обрезки толстенной арматуры. Пустить регистры в теплоизолированном ящике со всем этим барахлом. Место экономите, расшеритель огромный не нужен и давление не страшно в систему добавить.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Grga";p="15692856"] В ТА можно заменить воду на что-то другое. Песок, щебень, кирпичи силикатные. А лучше всего чушки чугунные или обрезки толстенной арматуры. Место экономите, расшеритель огромный не нужен и давление не страшно в систему добавить.[/quote]
Что то меня сомнения гложут по поводу написанного. Что то мне подсказывает, что теплоемкость у воды поболе, чем у металлолома, хотя могу ошибаться, лень смотреть в справочнике. Да и ржавчины от чистой воды поменьше, чем от железок в воде.
А схемы обвязки, по крайне мере их основу, можно вот тут глянуть.
Что то меня сомнения гложут по поводу написанного. Что то мне подсказывает, что теплоемкость у воды поболе, чем у металлолома, хотя могу ошибаться, лень смотреть в справочнике. Да и ржавчины от чистой воды поменьше, чем от железок в воде.
А схемы обвязки, по крайне мере их основу, можно вот тут глянуть.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
теплоёмкость на единицу массы у металла гораздо меньше, а вот на единицу объёма значительно больше. Кубометр металла весить может 8 тонн и запасти в нём тепла можно столько же сколько в 3-х с лишним кубометрах воды.
И про ржавчину! Я не писал о том что железяки кидать в бак, хотя это тоже можно. Я имел в виду ящик сухой. Засыпаный песком, железяками, оббитый изоляцией. А внутри него проходят регистры по которым циркулирует теплоноситель.
И про ржавчину! Я не писал о том что железяки кидать в бак, хотя это тоже можно. Я имел в виду ящик сухой. Засыпаный песком, железяками, оббитый изоляцией. А внутри него проходят регистры по которым циркулирует теплоноситель.
- marsoviy
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
- Репутация: 1
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
Эх.
обвязка ТТ котла событие не дешовое, есть некое рациональное зерно в сухом или гелевом ТА
Но боюсь его воплощение обойдётся дороже пятнадцати котлов.
Может когда и стрельнит какая мысль, пока же бегаю вокруг кубовой ёмкости с водой, ей легче управлять.
Немного поменял схему гляньте, не взорвётся?
обвязка ТТ котла событие не дешовое, есть некое рациональное зерно в сухом или гелевом ТА
Но боюсь его воплощение обойдётся дороже пятнадцати котлов.
Может когда и стрельнит какая мысль, пока же бегаю вокруг кубовой ёмкости с водой, ей легче управлять.
Немного поменял схему гляньте, не взорвётся?
Отопление на дровах железом
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
эту тему уже мучали
посмотри раньше или у виссманов там есть и расчет объема ТА
у них так же есть ТА со встроенным бойлером или теплообмеником ГВС
можно использовать спец.насос (см. раньше) с перепускным клапаном
ТА ставиться рядом с котлом при этом вход ТА выше подачи котла
при отключении эл.энергии происходит движении теплоносителя естественным путем из-за разности температур
посмотри раньше или у виссманов там есть и расчет объема ТА
у них так же есть ТА со встроенным бойлером или теплообмеником ГВС
можно использовать спец.насос (см. раньше) с перепускным клапаном
ТА ставиться рядом с котлом при этом вход ТА выше подачи котла
при отключении эл.энергии происходит движении теплоносителя естественным путем из-за разности температур
[quote="Jar";p="15693127"]ЭК - электрокотел, его я бы рекомендовал бы только на контур радиаторов - как никак без теплых полов и без горячей воды в аварийном случае в морозы можно обойтись и избавляемся от лишнего насоса (как на фото),[/quote]
Поясните, пожалуйста, как в системе, представленной на фото, осуществляется включение – выключение электрокотла, и следует ли, в связи с этим, управляющее воздействие на привод трехходового контура радиаторов?
Поясните, пожалуйста, как в системе, представленной на фото, осуществляется включение – выключение электрокотла, и следует ли, в связи с этим, управляющее воздействие на привод трехходового контура радиаторов?
[quote="Jar";p="15693865"]
электрокотел включается по заданной температуре - он в резерв чтоб не разморозить систему выставлен на 40 градусов, при этом блок управления сам перекроет трехходовик (его основная задача держать температуру подачи на радиаторы в зависимости от температуры снаружи)[/quote]
Jar, спасибо за ответ и извините за настойчивость. Ломаю голову над подключением электрокотла при малой выделенной мощности в дополнение к твердотопливному.
А, если снаружи настолько не холодно, что трехходовик выдаст в отпительный контур меньше 40 градусов, электрокотел включится на догрев? Может, посоветуете контроллер, который все это умеет делать, или это уже в тему "Автоматика"?
электрокотел включается по заданной температуре - он в резерв чтоб не разморозить систему выставлен на 40 градусов, при этом блок управления сам перекроет трехходовик (его основная задача держать температуру подачи на радиаторы в зависимости от температуры снаружи)[/quote]
Jar, спасибо за ответ и извините за настойчивость. Ломаю голову над подключением электрокотла при малой выделенной мощности в дополнение к твердотопливному.
А, если снаружи настолько не холодно, что трехходовик выдаст в отпительный контур меньше 40 градусов, электрокотел включится на догрев? Может, посоветуете контроллер, который все это умеет делать, или это уже в тему "Автоматика"?
- marsoviy
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
- Репутация: 1
- Откуда: MINSK
- Контактная информация:
Для профи конечно не будет интересно но для любителей как я думаю пригодится.
Решая задачу "работа твердотопливного котла в аварийном режиме" собрал классическую схему.
Где имеется полимерная система куда нельзя допустить горячий теплоноситель, и выполняющую роль предохранителя металлическую ветку безопасности.
Аварийный режим, это когда нет света, и происходит скачок температуры в котле.
Некорректной работы не было заметно пока не возникла необходимость снизить температуру в отопление с 60 до 50.
Тут и обнаружился паразитный подсос.
Узел исправил доработкой и упрощением, не оставив шансов на подсосы.
поставил вместо трёх ходового линейный регулирующий клапан.
в данном решении узла происходит надёжное обрезание температурного потока.
Решая задачу "работа твердотопливного котла в аварийном режиме" собрал классическую схему.
Где имеется полимерная система куда нельзя допустить горячий теплоноситель, и выполняющую роль предохранителя металлическую ветку безопасности.
Аварийный режим, это когда нет света, и происходит скачок температуры в котле.
Некорректной работы не было заметно пока не возникла необходимость снизить температуру в отопление с 60 до 50.
Тут и обнаружился паразитный подсос.
Узел исправил доработкой и упрощением, не оставив шансов на подсосы.
поставил вместо трёх ходового линейный регулирующий клапан.
в данном решении узла происходит надёжное обрезание температурного потока.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.