проблемка с protherm
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
проблемка с protherm
Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
Re: проблемка с protherm
Дружище я понемаю конечно ИПП или генератор а лучше десять гастеров, но проблемка не в том, что делать
если в мое месячное отсутствие все выключится и не произошел кердыК.
если в мое месячное отсутствие все выключится и не произошел кердыК.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
alexxxx
Поставить генератор с авр - на длительное отключение электричества
Поставить ипб на случай короткосрочного
Поставить резервный ветряк с генератором ...
Поселить таджика и сделать ему генератор с педальным приводом...
В общем обеспечить котел электричеством вам надо, без него система отопления работать не будет.
Поставить генератор с авр - на длительное отключение электричества
Поставить ипб на случай короткосрочного
Поставить резервный ветряк с генератором ...
Поселить таджика и сделать ему генератор с педальным приводом...
В общем обеспечить котел электричеством вам надо, без него система отопления работать не будет.
если человек согласен лезть в конструкцию котла я бы поколдовал цепью обнаружения пламени (термопара), как я понимаю термостат перегрева ее разрывает в случае блокировки. Чего уж проще последовательно с ним включить промежуточное реле например 220/24/ Есть питание - реле замкнуто, нет питания - реле разомкнуто и газовый клапан закрыт
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
В любой СО в нормальном режиме работы, кол-во произведенной энергии=потраченной
=> 3 пути решения проблемы
1) Утилизировать теплоту
а)Обеспечить работу насоса (UPS|EG)
б)Отбирать теплоту другим способом (например охлаждая котел змеивиком с проточной водопроводной водой, управление например от термостатического клапана)
2)Снизить/временно отключить генерацию теплоты.
3)(Чисто теоретический, на практике не применять!!!) Установить экспанзомат большого объема.
В остальных случаях можно угоробить котел и не только
=> 3 пути решения проблемы
1) Утилизировать теплоту
а)Обеспечить работу насоса (UPS|EG)
б)Отбирать теплоту другим способом (например охлаждая котел змеивиком с проточной водопроводной водой, управление например от термостатического клапана)
2)Снизить/временно отключить генерацию теплоты.
3)(Чисто теоретический, на практике не применять!!!) Установить экспанзомат большого объема.
В остальных случаях можно угоробить котел и не только
Re: проблемка с protherm
Большое спасибо за добрые советы, никто не собирается лезть в конструкцию котла, очевидно что нужно
поставить простую релешку, но так не хочется соплей, может кто-нибудь подаст идею решить проблемку
с имеющимся комнатным термостатом SIEMENS RDE10.1
поставить простую релешку, но так не хочется соплей, может кто-нибудь подаст идею решить проблемку
с имеющимся комнатным термостатом SIEMENS RDE10.1
ведь одна из проблем по вашему описанию это то что при отсутствии циркуляции температура на термостате безопасности быстрее растет чем на термостате-задатчике теплоносителя. и решать ее можно либо:
1. дорого и правильно - ИБП на котел
2. недорогой колхозинг с помощью релюшки.
По идее инерции чугуна при одновременом отключении горелки и циркуляции (элетричества) хватит на заброс температуры градусов на 15-20. Ставьте подачу на 60-65
1. дорого и правильно - ИБП на котел
2. недорогой колхозинг с помощью релюшки.
По идее инерции чугуна при одновременом отключении горелки и циркуляции (элетричества) хватит на заброс температуры градусов на 15-20. Ставьте подачу на 60-65
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
Re: проблемка с protherm
Господа поговорить поговорили а подсказочки все нет, большая просьба предложить конкректное решение
с релюшкой и использовать комнатный термостат SIEMENS RDE10.1, поскольку именно он управляет работой энерго не зависимого котла, вмешиваться в работу горелки никто не собирается, котел работает на max и выключение электричества на 10 минут влечет за собоой аварийное выключение и городить UPS- генераторы
и.т.д. просто усложняет систему, просто дом за 10 минут фактически не остывает...
с релюшкой и использовать комнатный термостат SIEMENS RDE10.1, поскольку именно он управляет работой энерго не зависимого котла, вмешиваться в работу горелки никто не собирается, котел работает на max и выключение электричества на 10 минут влечет за собоой аварийное выключение и городить UPS- генераторы
и.т.д. просто усложняет систему, просто дом за 10 минут фактически не остывает...
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Значит и система должна быть энергонезависима!!! (гравитационка), а иначе, как Вы убедилисьсоздаются доп. проблемы, ну если только соленоид нормально закрытый врезать на газ трубу которая идёт к горелкеalexxxx писал(а):Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим
Если голова болит, значит она есть!!!
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: проблемка с protherm
Нафига было лепить независимый котёл?)) Где логикаalexxxx писал(а):Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?