Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mmcrvr
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск

Вопрос по котловому насосу.

Сообщение mmcrvr »

Вопрос к специалистам. У меня на доме монтируют СО. Не знаю как вставить картинку, попробую на словах. От котла идет подающая линия, стоит насос, далее трехходовой кран с ответвлением на обратку для поддержания температуры обратки, далее коллектор и от него 5 насосов по ветвям. Немного смущат что на пути перед 5 насосами стоит более слабый насос накоторый создает сопротивление потоку. Почему бы его не поставить в ветку ответвления после трехходового в обратку? Единственное, что смущает, как будет работать насос при закрытом трехходовике.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Смущает. Что за автоматика этим управлять будет? Рисунок давай!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
mmcrvr
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск

Сообщение mmcrvr »

На трехходовом стоит коробочка с крулилкой, и включается в розетку :) Видимо от температурного датчика крутит трехходовик. Попробую схему прикрутить.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Как я понял хотят насос воткнуть на перемычку. Можно туда поставить, ничего страшного с насосом не произойдет.

Аватара пользователя
mmcrvr
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск

Сообщение mmcrvr »

Да, сделано, как на самом верхнем рисунке. Но не пойму, как 5 более мощных насоса, будут тянуть через один более слабый насос? Ведь это будет самое узкое место. Я по образованию электрик:)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

mmcrvr писал(а): Я по образованию электрик
Тогда просто - сопротивление тех пяти веток большое, и напряжение (напор насосов) уйдет на преодоление сопротивления веток. А котловая ветка - короткая, сопротивления никакого, ток (проток) обеспечит такой, что всем хватит.
Кроме того, там может быть не коллектор, а гидравлическая стрелка, что "развязывает" насосы.
На электрической схеме это будет как будто точка подачи и точка обратки - это один "узел" электрической цепи.
Последний раз редактировалось Code 18 авг 2011, 12:28, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to mmcrvr

Мощность насоса - это произведение расхода на напор.
Котловой насос "слабый", наверное, потому, что выбран на незначительный перепад давления (котловой контур).
На ответвлениях сопротивление, наверное, повыше...
Кстати. Там нет 3-ходовых клапанов?
Возможно, конечно, что насосы там "завышенные". Ничего страшного в этом нет, даже если расходы в системе отопления не будут уменьшать при балансировке.
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Без управления насосами всё будет плохо. Надо продумать отключение насосов контуров (при необходимости).
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
mmcrvr
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск

Сообщение mmcrvr »

2 Code,tiptop .
Спасибо, доходчиво объяснили :) Про сопротивлениях на ветвях я и не подумал. На каждой ветке по 5-6 батарей с узлом нижнего подключения. А то хотел заставлять переделавать :)
Стоят точно коллектора, если б стрелка я бы не грел головы, там понятно.
Трехходовой есть на теплые полы, и насос еще, на 2 этаже.
Последний раз редактировалось mmcrvr 18 авг 2011, 13:37, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):Надо продумать отключение насосов контуров
Да, тут надо крепко подумать... :smoke_1:
А то сразу и не поймёшь, зачем выключать насосы с.о. :dash:
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Толку от такой установки котлового насоса мало. Что будут делать насосы контуров когда котел холодный и 3хходовик перекроет выход из котла?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
mmcrvr
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск

Сообщение mmcrvr »

Может насосы запитать от котла? У него (Baxi slim 1,49 In) есть выход для управления насосом. А куда правильно насос поставить?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Про этот слим точно не помню, но кажись там только приоритет гвса можно через насосы реализовать.
Котловой насос включить напостоянку, а контурные отключать простым термостатом при темп ниже 40гр
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

гpязнуля писал(а):Что будут делать насосы контуров когда котел холодный и 3хходовик перекроет выход из котла?
Если делать бюджетно (а здесь кажется именно такой случай), то можно между коллекторами поставить перепускной клапан и циркуляция контуров при закрытом трехходовом пойдет через него.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

Гидрострелку бы там ткнуть)

всего наилучшего

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

bozzZ писал(а):Гидрострелку бы там ткнуть)
вот именно, чем придумывать как сделать так чтобы ликвидировать гимор лучше его не допустить.
Купите трубу прямоугольного сечения и сварганьте стрелку, только посчитайте ее либо по формулам скоростей либо по простенькому графику. Делов то на пару часов.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Эх, раз пошла такая пьянка... :)

to mmcrvr
Ещё вариант.
Просто соедините коллектор подачи и коллектор обратки трубой прямоугольного поперечного сечения.
Если есть эллиптическая, то можно использовать эллиптическую. :)

...Ну, или другое.
Вариант "делов на полчаса":
Соедините коллекторы так, как Вам будет удобно (можно и обычной круглой трубкой).
Изображение

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ага, советчики, а никто не поинтересовался по поводу этой фразы:
mmcrvr писал(а):перед 5 насосами стоит более слабый насос накоторый создает сопротивление потоку
Может он "слабый" не только по напору, а и по расходу тоже слабее, чем суммарно 5 насосов. Хотите организовать постоянный подмес из обратки и перейти на более низкий температурный график? Давайте советуйте, советуйте :twisted:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну не все прям уж и так... старый еврей грязнуля все учел, даж самый слабый всегда сильнее выключеного, главное чтоб слабость была достаточна. И место врезки изменить.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, этим 3хходовиком только защиту ТО пытаются организовать. Я б так не делал.