Подскажите по открытой системе отопления...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
CRAZY72
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:23
Репутация: 0
Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Контактная информация:

Подскажите по открытой системе отопления...

Сообщение CRAZY72 »

Затеял тут отопление в теплице и думаю, может забыл чего сделать.
Котел - КСГ, самоотключение/включение по температуре, система открытая.


Изображение

1) Посоветуйте, правильно или неправильно сделано и чего не хватает?
2) Нужны ли обратные клапана, воздухоотводчики, манометр, предохранительный клапан?
3) Будет ли работать система при отключенном насосе?
4) Может насос перенести на обратку?
5) Как полностью систему избавить от воздушных пробок?

За чертеж прошу прощения, сделано на скорую руку...
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Хорошо.
Насос можно вообще убрать. Или на обратку байпасом с вентилями.
Желательно трубу перелива от РБ..
Диам. труб - не вижу..
По моему мнению - больше ничего не надо
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
virviglas
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 14:49
Репутация: 0
Откуда: Тюмень

Сообщение virviglas »

CRAZY72
Ты ведь отоплением занимаешься, от чего вопросы такие?
Почему нет вторых кранов на радиаторах?
Теплица какая? Из чего? На каком уровне стоит?
Littera scripta manet

Аватара пользователя
CRAZY72
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:23
Репутация: 0
Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Контактная информация:

Сообщение CRAZY72 »

virviglas писал(а):Ты ведь отоплением занимаешься, от чего вопросы такие?
С открытыми системами почти не имел дело.
virviglas писал(а):Почему нет вторых кранов на радиаторах?
А для чего они?
virviglas писал(а):Теплица какая? Из чего? На каком уровне стоит?
Теплица обычная, из армированной пленки, летом буду обшивать поликарбонатом.
Стоит на уровне земли.
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.

Аватара пользователя
virviglas
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 14:49
Репутация: 0
Откуда: Тюмень

Сообщение virviglas »

Второй кран для того что бы было удобней, закрыл краны-снял радиатор, система дальше работает.
Если на уровне земли, то надо либо поднимать грядки, либо подогревать еще и землю, одним воздухом греть не айс.
Littera scripta manet

Аватара пользователя
CRAZY72
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:23
Репутация: 0
Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Контактная информация:

Сообщение CRAZY72 »

virviglas писал(а):Второй кран для того что бы было удобней, закрыл краны-снял радиатор, система дальше работает.
Ну мне снимать не придется. Поэтому не стал ставить вторые краны.
virviglas писал(а):Если на уровне земли, то надо либо поднимать грядки, либо подогревать еще и землю, одним воздухом греть не айс.
Землю пока греть не буду, так как не в этом главная цель. Цель - по бокам в теплице будут полки, на них ящики с рассадой. А садить в землю - уже с наступлением настоящего тепла.
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

CRAZY72, перезагрузи рисунок на меньший размер..и вставь его в тему.
Я его с мобильники весь увидал, а с компа не видно..
Ещё - Котёл чуть заглубить, слив не забыть..
И это.. что это за носик чайничий у расширительного?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
CRAZY72
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:23
Репутация: 0
Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Контактная информация:

Сообщение CRAZY72 »

Пятницa писал(а):CRAZY72, перезагрузи рисунок на меньший размер..и вставь его в тему.Я его с мобильники весь увидал, а с компа не видно..
Я вроде маленький и делал. Видно с компа.
Пятницa писал(а):Ещё - Котёл чуть заглубить, слив не забыть..
Чтобы обратка шла самотеком?
Пятницa писал(а):И это.. что это за носик чайничий у расширительного?
Сигнальная трубка - прозрачный шланг, смотреть уровень воды.
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Странно, а у меня в теме только радиаторы, а само изображение в вашем профиле надо смотреть...
CRAZY72 писал(а):Чтобы обратка шла самотеком?
ну так.. а насос на "про запас"...
Сигнальная трубка - прозрачный шланг, смотреть уровень воды.
ну могет быть, могет быть.. Обычно сверху бака смотрят, если вообще смотрят. Хотя - смотря что за бак планируется.. нарисован в виде ведра..
Переливную трубу от него не забудьте..
От котла - гл. стояк по прямой желательно вверх к баку, без горизонтальных участков.
Диаметры труб не забудьте - везде разные..
Все гениальное - просто.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Подскажите по открытой системе отопления...

Сообщение ctvtyg »

расширитель на обратку

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

1.Вентиля ставьте полнопроходные.
2. Попробуйте обойтись без фильтра, - создает большое сопротивление.
Можно поставить трубу с хорошим диаметром, а потом "задушить" систему местными сопротивлениями (кранами, фильтрами...)
3. Чем выше центр охлаждения (радиаторы) от центра нагрева (котел), тем больше гравитационный напор.
4. Теплоизолировать стояк.
Вообще напор создается из-за разницы ИНТЕГРАЛЬНЫХ плотностей подъёмной ветви (котел, стояк) и опускной (подача, радиаторы, обратка)
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

ctvtyg писал(а):расширитель на обратку
А это еще почему :?: Объясните...
Лучшее решение - стандартное решение....

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

BAXI-Ural писал(а):
ctvtyg писал(а):расширитель на обратку
А это еще почему :?: Объясните...
объясняю:законы физики не кто не отменял .

Аватара пользователя
bolik
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 19:26
Репутация: 0

Сообщение bolik »

первый раз слышу что на гравитацию нужен р.бак на обраку. котел нужно опустить ниже уровня земли см 30-40. на подачу ставится байпас с насосом. они продаются уже в сборе. с обратным клапоном или с вентелем 2" или 1,5" в случае отключения эл. система начинает работать благодаря гравитации. система правельная но вентеля на обратку ставиить надо мало ли что. можно ставить разные диаметры раздатки а можно один. трума сталь или ППР? стояк делать только из стали на случай закипания системы. :D
уверенный шаг вперед это хороший пинок с зади! " ЖЕНА"

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

ctvtyg писал(а):объясняю:законы физики не кто не отменял .
Вазвращаю. А кто такой этот "не кто" :mrgreen:
BAXI-Ural писал(а):ИНТЕГРАЛЬНЫХ плотностей
Фомулу ИНТЕГРАЛЬНОЙ плотности в студию :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Подскажите по открытой системе отопления...

Сообщение ctvtyg »

извините я не знал что здесь ракету собирают :shock:

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

ctvtyg писал(а):извините я не знал что здесь ракету собирают
Да ничего.. бывает, что не туда и не в тему попадаешь..
Все гениальное - просто.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Пятницa писал(а):
ctvtyg писал(а):извините я не знал что здесь ракету собирают
Да ничего.. бывает, что не туда и не в тему попадаешь..
:shock: :shock:

Аватара пользователя
CRAZY72
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 17:23
Репутация: 0
Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Контактная информация:

Сообщение CRAZY72 »

Система с насосом работает.
Но на всякий случай сделал так, что при выключении электричества пару часов поработала естественная циркуляция. Поэтому без фильтра не хочу - насосу кирдык придет.

А вот бак на обратку - почему, подскажите?
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

CRAZY72 устанавливай тогда клапан для систем с естественной циркуляцией с насосом на подачу
клапан СО1.jpg
клапан СО.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»